Problème valeur consigne

Bonjour à tous,

Ayant des réactions hasardeuses de mon thermostat, j’ai analysé en mode debug et je me retrouve avec une consigne bien inférieure à la consigne demandée (-8 d’écart). Auriez-vous une idée ?

Voici mes logs quand je lance le mode confort (20°) :

[2019-11-18 18:18:40][DEBUG] : [Chambre parentale][Thermostat chambre parentale] : Debut calcul temporel
[2019-11-18 18:18:40][DEBUG] : [Chambre parentale][Thermostat chambre parentale] : Reprogrammation automatique : 2019-11-18 19:18:00
[2019-11-18 18:18:40][DEBUG] : [Chambre parentale][Thermostat chambre parentale] : Smart schedule
[2019-11-18 18:18:40][DEBUG] : [Chambre parentale][Thermostat chambre parentale] : Plugin agenda detecté
[2019-11-18 18:18:40][DEBUG] : [Chambre parentale][Thermostat chambre parentale] : Temp in : 17.9 - Temp out : 6.9 - Consigne : 20
[2019-11-18 18:18:40][DEBUG] : [Chambre parentale][Thermostat chambre parentale] : Direction : 1
[2019-11-18 18:18:40][DEBUG] : [Chambre parentale][Thermostat chambre parentale] : Power calcul : (2.1 * 10) + (13.1 * 2) + 0 = 47.2
[2019-11-18 18:18:40][DEBUG] : [Chambre parentale][Thermostat chambre parentale] : Smartstart duration : 28.32 à 2019-11-18 20:30:00 programmation : 2019-11-18 20:02:00
[2019-11-18 18:18:40][DEBUG] : [Chambre parentale][Thermostat chambre parentale] : Next smart schedule date : 2019-11-18 20:02:00
[2019-11-18 18:18:40][DEBUG] : [Chambre parentale][Thermostat chambre parentale] : Smart start end
[2019-11-18 18:18:40][DEBUG] : [Chambre parentale][Thermostat chambre parentale] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2
[2019-11-18 18:18:40][DEBUG] : [Chambre parentale][Thermostat chambre parentale] : Temp in : 17.9 - Temp out : 6.9 - Consigne : 12
[2019-11-18 18:18:40][DEBUG] : [Chambre parentale][Thermostat chambre parentale] : Direction : 1
[2019-11-18 18:18:40][DEBUG] : [Chambre parentale][Thermostat chambre parentale] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien
[2019-11-18 18:18:40][DEBUG] : [Chambre parentale][Thermostat chambre parentale] : Cycle duration : 0
[2019-11-18 18:18:40][DEBUG] : [Chambre parentale][Thermostat chambre parentale] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

Bonjour,
Démarrage de la consigne à 20°C à 20h30 avec plugin agenda.
Smartstart déclenchera le chauffage à 20h02.
Actuellement la consigne est à 12°C, donc pas de chauffage.
Tout est normale!

Salut,

Y’a un sujet similaire sur l’ancien forum:
https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=89&t=48212

Salut et merci pour vos réponses. Il s’agissait en faite du mode delta qui s’est activé je ne sais comment. Cela entraînait une diminution de ma consigne de 8°. J’ai désactivé, tout est rentré dans l’ordre.