Problème thermostat consigne non suivie

Bonjour à tous

Depuis quelques jours, je vois un truc bizarre dans le plugin thermostat

Si un agenda programme à 21:30 le changement de mode (hausse de température) juste avant un Reschedule, next : 2025-01-20 21:32:14, stop : 1 correspondant à un précédent cycle, la nouvelle consigne n’est exécute que pour 2 min :wink:

Je n’avais jamais remarqué cela avant et j’ai pas trouvé exactement le même problème dans la communauté. Merci de votre aide !

Une idée?

Jérôme

[2025-01-20 20:00:13]DEBUG : [Chambre][Thermostat Chambre] Début calcul temporel
[2025-01-20 20:00:13]DEBUG : [Chambre][Thermostat Chambre] Reschedule, next : 2025-01-20 21:00:00, stop : , smartThermostat :
[2025-01-20 20:00:13]DEBUG : [Chambre][Thermostat Chambre] Reprogrammation automatique : 2025-01-20 21:00:00
[2025-01-20 20:00:13]DEBUG : [Chambre][Thermostat Chambre] Démarre auto-apprentissage
[2025-01-20 20:00:13]DEBUG : [Chambre][Thermostat Chambre] Last power ok, check what I have to learn, last state : heat
[2025-01-20 20:00:13]DEBUG : [Chambre][Thermostat Chambre] Last state is heat
[2025-01-20 20:00:13]DEBUG : [Chambre][Thermostat Chambre] Learn outdoor heat
[2025-01-20 20:00:13]DEBUG : [Chambre][Thermostat Chambre] New coeff outdoor heat: 4.4746226548173
[2025-01-20 20:00:13]DEBUG : [Chambre][Thermostat Chambre] Température intérieure : 15.2 - Température extérieure : 1.1 - Consigne : 15
[2025-01-20 20:00:13]DEBUG : [Chambre][Thermostat Chambre] Direction : 1
[2025-01-20 20:00:13]DEBUG : [Chambre][Thermostat Chambre] Power calcul : (-0.2 * 89.95) + (13.9 * 4.47) + 0 = 44.143
[2025-01-20 20:00:13]DEBUG : [Chambre][Thermostat Chambre] Durée du cycle  : 26
[2025-01-20 20:00:13]DEBUG : [Chambre][Thermostat Chambre] Reschedule, next : 2025-01-20 20:26:13, stop : 1, smartThermostat :
[2025-01-20 20:00:14]DEBUG : [Chambre][Thermostat Chambre] Action chauffage
[2025-01-20 20:26:02]DEBUG : [Chambre][Thermostat Chambre] Action stop
[2025-01-20 21:00:14]DEBUG : [Chambre][Thermostat Chambre] Début calcul temporel
[2025-01-20 21:00:14]DEBUG : [Chambre][Thermostat Chambre] Reschedule, next : 2025-01-20 22:00:00, stop : , smartThermostat :
[2025-01-20 21:00:14]DEBUG : [Chambre][Thermostat Chambre] Reprogrammation automatique : 2025-01-20 22:00:00
[2025-01-20 21:00:14]DEBUG : [Chambre][Thermostat Chambre] Démarre auto-apprentissage
[2025-01-20 21:00:14]DEBUG : [Chambre][Thermostat Chambre] Last power ok, check what I have to learn, last state : heat
[2025-01-20 21:00:14]DEBUG : [Chambre][Thermostat Chambre] Last state is heat
[2025-01-20 21:00:14]DEBUG : [Chambre][Thermostat Chambre] Learn outdoor heat
[2025-01-20 21:00:14]DEBUG : [Chambre][Thermostat Chambre] New coeff outdoor heat: 4.4573113274087
[2025-01-20 21:00:14]DEBUG : [Chambre][Thermostat Chambre] Température intérieure : 15.1 - Température extérieure : 1.1 - Consigne : 15
[2025-01-20 21:00:14]DEBUG : [Chambre][Thermostat Chambre] Direction : 1
[2025-01-20 21:00:14]DEBUG : [Chambre][Thermostat Chambre] Power calcul : (-0.1 * 89.95) + (13.9 * 4.46) + 0 = 52.999
[2025-01-20 21:00:14]DEBUG : [Chambre][Thermostat Chambre] Durée du cycle  : 32
[2025-01-20 21:00:14]DEBUG : [Chambre][Thermostat Chambre] Reschedule, next : 2025-01-20 21:32:14, stop : 1, smartThermostat :
[2025-01-20 21:00:15]DEBUG : [Chambre][Thermostat Chambre] Action chauffage
[2025-01-20 21:30:08]DEBUG : [Chambre][Thermostat Chambre] Début calcul temporel
[2025-01-20 21:30:08]DEBUG : [Chambre][Thermostat Chambre] Reschedule, next : 2025-01-20 22:30:00, stop : , smartThermostat :
[2025-01-20 21:30:08]DEBUG : [Chambre][Thermostat Chambre] Reprogrammation automatique : 2025-01-20 22:30:00
[2025-01-20 21:30:08]DEBUG : [Chambre][Thermostat Chambre] Température intérieure : 15.4 - Température extérieure : 0.1 - Consigne : 18
[2025-01-20 21:30:08]DEBUG : [Chambre][Thermostat Chambre] Direction : 1
[2025-01-20 21:30:08]DEBUG : [Chambre][Thermostat Chambre] Power calcul : (2.6 * 89.95) + (17.9 * 4.46) + 0 = 313.704
[2025-01-20 21:30:08]DEBUG : [Chambre][Thermostat Chambre] Durée du cycle  : 60
[2025-01-20 21:30:08]DEBUG : [Chambre][Thermostat Chambre] Reschedule, next : , stop : 1, smartThermostat :
[2025-01-20 21:30:08]DEBUG : [Chambre][Thermostat Chambre] Action chauffage
[2025-01-20 21:32:02]DEBUG : [Chambre][Thermostat Chambre] Action stop

Version plugin thermostat : 2024-09-30 10:49:26

Hello

J’ai vraiment l’impression qu’il y a un bug (autre exemple cette fois avec un smartStart)

on voit bien un reschedule next sur la temperature eco qui vient perturber la consigne confort programmée par l’agenda.

[2025-01-27 17:50:06]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Reschedule, next : 2025-01-27 18:06:06, stop : 1, smartThermostat :

[2025-01-27 17:50:06]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Température intérieure : 15 - Température extérieure : 8.1 - Consigne : 15

[2025-01-27 17:56:03]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Durée du cycle : 60

[2025-01-27 17:56:03]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Action chauffage
[2025-01-27 18:06:02]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Action stop

Je n’avais pas précisé mais bien la dernière version du plugin thermostat : Version 2024-09-30 10:49:26

Une idée?

Jérôme

[2025-01-27 17:50:05]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Début calcul temporel
[2025-01-27 17:50:05]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Reschedule, next : 2025-01-27 18:50:00, stop : , smartThermostat :
[2025-01-27 17:50:05]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Reprogrammation automatique : 2025-01-27 18:50:00
[2025-01-27 17:50:05]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Programmation Smartstart
[2025-01-27 17:50:06]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Plugin agenda détecté
[2025-01-27 17:50:06]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Température intérieure : 15 - Température extérieure : 8.1 - Consigne : 18
[2025-01-27 17:50:06]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Direction : 1
[2025-01-27 17:50:06]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Power calcul : (3 * 61.06) + (9.9 * 3.76) + 0 = 220.404
[2025-01-27 17:50:06]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Durée Smartstart : 132 à 2025-01-27 20:00:00 programmation : 2025-01-27 17:48:00
[2025-01-27 17:50:06]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Arrêt Smartstart
[2025-01-27 17:50:06]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Démarre auto-apprentissage
[2025-01-27 17:50:06]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Last power ok, check what I have to learn, last state : heat
[2025-01-27 17:50:06]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Last state is heat
[2025-01-27 17:50:06]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Learn outdoor heat
[2025-01-27 17:50:06]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] New coeff outdoor heat: 3.76
[2025-01-27 17:50:06]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Température intérieure : 15 - Température extérieure : 8.1 - Consigne : 15
[2025-01-27 17:50:06]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Direction : 1
[2025-01-27 17:50:06]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Power calcul : (0 * 61.06) + (6.9 * 3.76) + 0 = 25.944
[2025-01-27 17:50:06]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Durée du cycle  : 16
[2025-01-27 17:50:06]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Reschedule, next : 2025-01-27 18:06:06, stop : 1, smartThermostat :
[2025-01-27 17:50:06]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Action chauffage
[2025-01-27 17:56:03]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Thermostat::pull => mode smart : Array (     [thermostat_id] => 22     [smartThermostat] => 1     [next] => Array         (             [date] => 2025-01-27 20:00:00             [event] => Array                 (                 )              [consigne] => 18             [calendar_id] => 34             [cmd] => 239             [type] => mode             [schedule] => 2025-01-27 17:56:00         )  )
[2025-01-27 17:56:03]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Next info : Array (     [date] => 2025-01-27 20:00:00     [event] => Array         (         )      [consigne] => 18     [calendar_id] => 34     [cmd] => 239     [type] => mode     [schedule] => 2025-01-27 17:56:00 )
[2025-01-27 17:56:03]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Type mode envoi de la commande : 239
[2025-01-27 17:56:03]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Début calcul temporel
[2025-01-27 17:56:03]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Reschedule, next : 2025-01-27 18:56:00, stop : , smartThermostat :
[2025-01-27 17:56:03]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Reprogrammation automatique : 2025-01-27 18:56:00
[2025-01-27 17:56:03]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Programmation Smartstart
[2025-01-27 17:56:03]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Plugin agenda détecté
[2025-01-27 17:56:03]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Température intérieure : 15 - Température extérieure : 8.1 - Consigne : 18
[2025-01-27 17:56:03]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Direction : 1
[2025-01-27 17:56:03]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Power calcul : (3 * 61.06) + (9.9 * 3.76) + 0 = 220.404
[2025-01-27 17:56:03]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Durée Smartstart : 132 à 2025-01-27 20:00:00 programmation : 2025-01-27 17:48:00
[2025-01-27 17:56:03]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Arrêt Smartstart
[2025-01-27 17:56:03]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Température intérieure : 15 - Température extérieure : 8.1 - Consigne : 18
[2025-01-27 17:56:03]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Direction : 1
[2025-01-27 17:56:03]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Power calcul : (3 * 61.06) + (9.9 * 3.76) + 0 = 220.404
[2025-01-27 17:56:03]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Durée du cycle  : 60
[2025-01-27 17:56:03]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Reschedule, next : , stop : 1, smartThermostat :
[2025-01-27 17:56:03]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Action chauffage
[2025-01-27 18:06:02]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Action stop
[2025-01-27 18:56:02]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] Début calcul temporel