Problème puissance estimée chauffe eau

Bonjour à tous,

J’utilise ce super plugin « Gestion du Chauffe-eau », mais je rencontre un soucis avec la variable « temps additionnel » qui n’est pas prise en compte, ce qui entraîne assez régulièrement des matins avec de l’eau tiède au mieux.

J’ai configuré le chauffe-eau correctement et j’ai demandé à ce que 60min de temps additionnel soit rajouté :

Le problème, c’est que j’ai des période de chauffe de parfois seulement 40min par exemple. (hier 16h: 61min de chauffe, ce matin 10min)

Sachant que la température simulée descend bien, je comprend pas pourquoi j’ai des période de chauffe si courte ?

Merci d’avance pour vos idées :wink:
(j’ai passé ce matin les logs en débug pour voir si j’obtiens + d’informations)

Bonjour à tous,

En regardant les logs, je vois ou est le problème :

« Elevation de la température de 16.9°C sur une période de 1619s » : « La puissance estimée est de 8737 Watt ».
Sachant que le chauffe eau est paramétré sur « 2000 Watt » (j’ai vérifié en BDD est le paramétrage est bien enregistré).
Est-ce que quelqu’un à une idée d’ou cela peut venir ?

A savoir que je n’ai pas de sonde et que le chaffe eau est donc en mode « simulation de la température » .
Merci :+1: