Je viens d’installer le plugin et je commence à en saisir la logique (pas évident au début).

Pour résumer :
j’utilise le plugin pour certains volets pour:

  • ouverture / fermeture matin et soir selon les heures de lever/coucher de soleil (avec un décalage)
    pour l’instant je n’ai pas mis de condition sur cette gestion. Elle fonctionne été et hiver
  • ouverture / fermeture par la fonction azimut. Il faut que j’affine les angles mais dans l’ensemble ça marche. Pour cette fonction la condition est que la température extérieure soit supérieure à 16°C. Cette gestion ne fonctionne que l’été.

le passage été / hiver est géré par un scenario: déclenchement du scénario tous les jours à 4h30
si la temp max de la journée (obtenue dans le plugin weather) est supérieure à 20°C on est en mode été sinon mode hiver.

Les problèmes que j’ai :

  • pour le suivi par azimut les volets bougent dès qu’il y a 1% de changement sur la position. Je ne trouve pas ça optimal. Je pense que 5% (voire plus ) serait mieux
  • A chaque mouvement du volet par cette fonction le plugin détecte un mouvement manuel et se désactive. Il se réactive ensuite car la condition sur la temp >16°C est aussi cochée pour la réactivation.

Il s’agit certainement d’un problème sur le retour d’état mais je ne vois pas trop:

0445|[2022-05-14 15:50:15]DEBUG : [cuisine][gestion volet evier][Etat] : Le changement d'état est autorisé
0446|[2022-05-14 15:50:16]DEBUG : [bureau][gestion volet bureau][Gestion Azimut] : Exécution de #[bureau][volet bureau][Définir niveau ouverture en ]# ({"slider":11})
0447|[2022-05-14 15:51:03]DEBUG : [bureau][gestion volet bureau] : Le plugin est configuré en mode été
0448|[2022-05-14 15:51:03]DEBUG : [cuisine][gestion petit volet] : Le plugin est configuré en mode été
0449|[2022-05-14 15:51:03]DEBUG : [cuisine][gestion volet evier] : Le plugin est configuré en mode été
0450|[2022-05-14 15:51:03]DEBUG : [salon][gestion volet 1] : Le plugin est configuré en mode été
0451|[2022-05-14 15:51:03]DEBUG : [salon][gestion volet 2] : Le plugin est configuré en mode été
0452|[2022-05-14 15:51:04]DEBUG : [sam][gestion volet porte] : Le plugin est configuré en mode été
0453|[2022-05-14 15:51:08]DEBUG : Jour :2022-05-15 08:00:00
0454|[2022-05-14 15:51:08]DEBUG : Actuel 2022-05-14 15:51:08
0455|[2022-05-14 15:51:08]DEBUG : Nuit :2022-05-14 22:01:00
0456|[2022-05-14 15:51:08]DEBUG : Jour :2022-05-15 08:00:00
0457|[2022-05-14 15:51:08]DEBUG : Actuel 2022-05-14 15:51:08
0458|[2022-05-14 15:51:08]DEBUG : Nuit :2022-05-14 22:01:00
0459|[2022-05-14 15:51:08]DEBUG : Jour :2022-05-15 08:00:00
0460|[2022-05-14 15:51:08]DEBUG : Actuel 2022-05-14 15:51:08
0461|[2022-05-14 15:51:08]DEBUG : Nuit :2022-05-14 22:01:00
0462|[2022-05-14 15:51:08]DEBUG : Jour :2022-05-15 08:00:00
0463|[2022-05-14 15:51:08]DEBUG : Actuel 2022-05-14 15:51:08
0464|[2022-05-14 15:51:08]DEBUG : Nuit :2022-05-14 22:01:00
0465|[2022-05-14 15:51:08]DEBUG : Jour :2022-05-15 08:00:00
0466|[2022-05-14 15:51:08]DEBUG : Actuel 2022-05-14 15:51:08
0467|[2022-05-14 15:51:08]DEBUG : Nuit :2022-05-14 22:01:00
0468|[2022-05-14 15:51:08]DEBUG : Jour :2022-05-15 08:00:00
0469|[2022-05-14 15:51:08]DEBUG : Actuel 2022-05-14 15:51:08
0470|[2022-05-14 15:51:08]DEBUG : Nuit :2022-05-14 22:01:00
0471|[2022-05-14 15:51:08]INFO : [bureau][gestion volet bureau][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 11%
0472|[2022-05-14 15:51:08]DEBUG : [bureau][gestion volet bureau][Etat] : Le changement d'état n'est pas autorisé
0473|[2022-05-14 15:51:08]DEBUG : [bureau][gestion volet bureau] : Le plugin est configuré en mode été
0474|[2022-05-14 15:51:08]INFO : [bureau][gestion volet bureau][Gestion Manuel] : Un évènement manuel a été détecté: La gestion a été désactivée
0475|[2022-05-14 15:52:02]DEBUG : [bureau][gestion volet bureau] : Le plugin est configuré en mode été
0476|[2022-05-14 15:52:02]DEBUG : [cuisine][gestion petit volet] : Le plugin est configuré en mode été
0477|[2022-05-14 15:52:03]DEBUG : [cuisine][gestion volet evier] : Le plugin est configuré en mode été
0478|[2022-05-14 15:52:03]DEBUG : [salon][gestion volet 1] : Le plugin est configuré en mode été
0479|[2022-05-14 15:52:03]DEBUG : [salon][gestion volet 2] : Le plugin est configuré en mode été
0480|[2022-05-14 15:52:03]DEBUG : [sam][gestion volet porte] : Le plugin est configuré en mode été
0481|[2022-05-14 15:52:07]DEBUG : [bureau][gestion volet bureau] : Le plugin est configuré en mode été
0482|[2022-05-14 15:52:07]DEBUG : Jour :2022-05-15 08:00:00
0483|[2022-05-14 15:52:07]DEBUG : Actuel 2022-05-14 15:52:07
0484|[2022-05-14 15:52:07]DEBUG : Nuit :2022-05-14 22:01:00
0485|[2022-05-14 15:52:07]DEBUG : Jour :2022-05-15 08:00:00
0486|[2022-05-14 15:52:07]DEBUG : Actuel 2022-05-14 15:52:07

Les volets sont gérés par le plugin klf200.

0387|[2022-05-14 16:35:04]DEBUG : [salon][gestion volet 1] : Le plugin est configuré en mode été
0388|[2022-05-14 16:35:04]DEBUG : [salon][gestion volet 2] : Le plugin est configuré en mode été
0389|[2022-05-14 16:35:04]DEBUG : [sam][gestion volet porte] : Le plugin est configuré en mode été
0390|[2022-05-14 16:35:05]DEBUG : [bureau][gestion volet bureau] : Le plugin est configuré en mode été
0391|[2022-05-14 16:35:05]DEBUG : [cuisine][gestion petit volet] : Le plugin est configuré en mode été
0392|[2022-05-14 16:35:05]DEBUG : [cuisine][gestion volet evier] : Le plugin est configuré en mode été
0393|[2022-05-14 16:35:05]DEBUG : [salon][gestion volet 1] : Le plugin est configuré en mode été
0394|[2022-05-14 16:35:05]DEBUG : [salon][gestion volet 2] : Le plugin est configuré en mode été
0395|[2022-05-14 16:35:05]DEBUG : [cuisine][gestion petit volet] : Le plugin est configuré en mode été
0396|[2022-05-14 16:35:05]DEBUG : [sam][gestion volet porte] : Le plugin est configuré en mode été
0397|[2022-05-14 16:35:05]DEBUG : [bureau][gestion volet bureau] : Le plugin est configuré en mode été
0398|[2022-05-14 16:35:05]DEBUG : [cuisine][gestion volet evier] : Le plugin est configuré en mode été
0399|[2022-05-14 16:35:05]DEBUG : [salon][gestion volet 1][Gestion Azimut] : L'azimut 241° est compris entre : 322°  et 141° => Faux
0400|[2022-05-14 16:35:05]DEBUG : [salon][gestion volet 1][Gestion Azimut] : Position actuelle = 100
0401|[2022-05-14 16:35:05]DEBUG : [salon][gestion volet 1][Gestion Azimut] : Position demandée = 100
0402|[2022-05-14 16:35:05]DEBUG : [salon][gestion volet 2][Gestion Azimut] : L'azimut 241° est compris entre : 322°  et 141° => Faux
0403|[2022-05-14 16:35:05]DEBUG : [sam][gestion volet porte][Gestion Azimut] : L'azimut 241° est compris entre : 322°  et 141° => Faux
0404|[2022-05-14 16:35:06]DEBUG : [salon][gestion volet 2][Gestion Azimut] : Position actuelle = 0
0405|[2022-05-14 16:35:06]DEBUG : [salon][gestion volet 2][Gestion Azimut] : Position demandée = 100
0406|[2022-05-14 16:35:06]DEBUG : [sam][gestion volet porte][Gestion Azimut] : Position actuelle = 0
0407|[2022-05-14 16:35:06]DEBUG : [sam][gestion volet porte][Gestion Azimut] : Position demandée = 100
0408|[2022-05-14 16:35:06]INFO : [salon][gestion volet 1][Gestion Azimut] : La commande #[salon][volet 1 salon][Définir niveau ouverture en ]# ne sera pas exécutée car la valeur est identique
0409|[2022-05-14 16:35:06]DEBUG : [bureau][gestion volet bureau][Gestion Azimut] : L'azimut 241° est compris entre : 186°  et 289° => Vrai
0410|[2022-05-14 16:35:06]DEBUG : [cuisine][gestion volet evier][Gestion Azimut] : L'azimut 241° est compris entre : 185°  et 283° => Vrai
0411|[2022-05-14 16:35:06]DEBUG : [cuisine][gestion petit volet][Gestion Azimut] : L'azimut 241° est compris entre : 181°  et 293° => Vrai
0412|[2022-05-14 16:35:06]DEBUG : [cuisine][gestion volet evier] : Le plugin est configuré en mode été
0413|[2022-05-14 16:35:06]DEBUG : [sam][gestion volet porte][Gestion Azimut] : Exécution de #[sam][volet sam][Définir niveau ouverture en ]# ({"slider":100})
0414|[2022-05-14 16:35:06]INFO : [bureau][gestion volet bureau][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[chaufferie][Chaudière][Température extérieure]# > 16 ][20.8 > 16] = Vrai
0415|[2022-05-14 16:35:06]INFO : [bureau][gestion volet bureau][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
0416|[2022-05-14 16:35:06]INFO : [cuisine][gestion petit volet][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[chaufferie][Chaudière][Température extérieure]# > 16 ][20.8 > 16] = Vrai
0417|[2022-05-14 16:35:06]INFO : [cuisine][gestion petit volet][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
0418|[2022-05-14 16:35:06]DEBUG : [bureau][gestion volet bureau][Gestion Altitude] : Le soleil est estimée à 0.7m en dessous le toit
0419|[2022-05-14 16:35:06]DEBUG : [bureau][gestion volet bureau][Gestion Altitude] : Le soleil est estimée à 0.2m dans le fenetre
0420|[2022-05-14 16:35:06]DEBUG : [bureau][gestion volet bureau][Gestion Altitude] : proportionnel : 0.2 / 1
0421|[2022-05-14 16:35:06]DEBUG : [bureau][gestion volet bureau][Gestion Altitude] : La hauteur du volet est estimée à 20%
0422|[2022-05-14 16:35:06]DEBUG : [cuisine][gestion petit volet][Gestion Altitude] : Le soleil est estimée à 0.7m en dessous le toit
0423|[2022-05-14 16:35:06]DEBUG : [cuisine][gestion petit volet][Gestion Altitude] : Le soleil est estimée à 0.2m dans le fenetre
0424|[2022-05-14 16:35:06]DEBUG : [cuisine][gestion petit volet][Gestion Altitude] : proportionnel : 0.2 / 1
0425|[2022-05-14 16:35:06]DEBUG : [cuisine][gestion petit volet][Gestion Altitude] : La hauteur du volet est estimée à 20%
0426|[2022-05-14 16:35:06]INFO : [cuisine][gestion volet evier][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[chaufferie][Chaudière][Température extérieure]# > 16 ][20.8 > 16] = Vrai
0427|[2022-05-14 16:35:06]INFO : [cuisine][gestion volet evier][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
0428|[2022-05-14 16:35:06]INFO : [cuisine][gestion volet evier] : Réarmement automatique
0429|[2022-05-14 16:35:06]DEBUG : [bureau][gestion volet bureau][Gestion Azimut] : Position actuelle = 21
0430|[2022-05-14 16:35:06]DEBUG : [bureau][gestion volet bureau][Gestion Azimut] : Position demandée = 20
0431|[2022-05-14 16:35:06]DEBUG : [cuisine][gestion petit volet][Gestion Azimut] : Position actuelle = 21
0432|[2022-05-14 16:35:06]DEBUG : [cuisine][gestion petit volet][Gestion Azimut] : Position demandée = 20
0433|[2022-05-14 16:35:06]INFO : [cuisine][gestion volet evier][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[chaufferie][Chaudière][Température extérieure]# > 16 ][20.8 > 16] = Vrai
0434|[2022-05-14 16:35:06]INFO : [cuisine][gestion volet evier][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
0435|[2022-05-14 16:35:06]DEBUG : [cuisine][gestion volet evier][Gestion Altitude] : Le soleil est estimée à 0.7m en dessous le toit
0436|[2022-05-14 16:35:06]DEBUG : [cuisine][gestion volet evier][Gestion Altitude] : Le soleil est estimée à 0.2m dans le fenetre
0437|[2022-05-14 16:35:06]DEBUG : [cuisine][gestion volet evier][Gestion Altitude] : proportionnel : 0.2 / 1
0438|[2022-05-14 16:35:06]DEBUG : [cuisine][gestion volet evier][Gestion Altitude] : La hauteur du volet est estimée à 20%
0439|[2022-05-14 16:35:06]DEBUG : [cuisine][gestion volet evier][Gestion Azimut] : Position actuelle = 21
0440|[2022-05-14 16:35:06]DEBUG : [cuisine][gestion volet evier][Gestion Azimut] : Position demandée = 20
0441|[2022-05-14 16:35:06]DEBUG : [cuisine][gestion petit volet][Gestion Azimut] : Exécution de #[cuisine][volet cuisine petit][Définir niveau ouverture en ]# ({"slider":20})
0442|[2022-05-14 16:35:06]DEBUG : [bureau][gestion volet bureau][Gestion Azimut] : Exécution de #[bureau][volet bureau][Définir niveau ouverture en ]# ({"slider":20})
0443|[2022-05-14 16:35:08]DEBUG : Jour :2022-05-15 08:00:00
0444|[2022-05-14 16:35:08]DEBUG : Actuel 2022-05-14 16:35:08
0445|[2022-05-14 16:35:08]DEBUG : Nuit :2022-05-14 22:01:00
0446|[2022-05-14 16:35:08]DEBUG : Jour :2022-05-15 08:00:00
0447|[2022-05-14 16:35:08]DEBUG : Actuel 2022-05-14 16:35:08
0448|[2022-05-14 16:35:08]DEBUG : Nuit :2022-05-14 22:01:00
0449|[2022-05-14 16:35:08]INFO : [cuisine][gestion volet evier][Gestion Jour] : Exécution de la gestion du lever du soleil
0450|[2022-05-14 16:35:08]DEBUG : [cuisine][gestion volet evier] : Le plugin est configuré en mode été
0451|[2022-05-14 16:35:08]DEBUG : [cuisine][gestion volet evier] : Le plugin est configuré en mode été
0452|[2022-05-14 16:35:08]DEBUG : [cuisine][gestion volet evier][Gestion Azimut] : L'azimut 241° est compris entre : 185°  et 283° => Vrai
0453|[2022-05-14 16:35:08]INFO : [cuisine][gestion volet evier][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[chaufferie][Chaudière][Température extérieure]# > 16 ][20.8 > 16] = Vrai
0454|[2022-05-14 16:35:08]INFO : [cuisine][gestion volet evier][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
0455|[2022-05-14 16:35:08]INFO : [cuisine][gestion volet evier][Gestion Jour] : La gestion par Azimut prend le relais
0456|[2022-05-14 16:35:08]DEBUG : Jour :2022-05-15 08:00:00
0457|[2022-05-14 16:35:08]DEBUG : Actuel 2022-05-14 16:35:08
0458|[2022-05-14 16:35:08]DEBUG : Nuit :2022-05-14 22:01:00
0459|[2022-05-14 16:35:08]DEBUG : Jour :2022-05-15 08:00:00
0460|[2022-05-14 16:35:08]DEBUG : Actuel 2022-05-14 16:35:08
0461|[2022-05-14 16:35:08]DEBUG : Nuit :2022-05-14 22:01:00
0462|[2022-05-14 16:35:08]DEBUG : Jour :2022-05-15 08:00:00
0463|[2022-05-14 16:35:08]DEBUG : Actuel 2022-05-14 16:35:08
0464|[2022-05-14 16:35:08]DEBUG : Nuit :2022-05-14 22:01:00
0465|[2022-05-14 16:35:08]DEBUG : Jour :2022-05-15 08:00:00
0466|[2022-05-14 16:35:08]DEBUG : Actuel 2022-05-14 16:35:08
0467|[2022-05-14 16:35:08]DEBUG : Nuit :2022-05-14 22:01:00
0468|[2022-05-14 16:35:14]INFO : [bureau][gestion volet bureau][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 20%
0469|[2022-05-14 16:35:14]DEBUG : [bureau][gestion volet bureau][Etat] : Le changement d'état est autorisé
0470|[2022-05-14 16:35:14]DEBUG : [salon][gestion volet 2][Gestion Azimut] : Exécution de #[salon][volet 2 salon][Définir niveau ouverture en ]# ({"slider":100})
0471|[2022-05-14 16:35:15]DEBUG : [cuisine][gestion volet evier][Gestion Azimut] : Exécution de #[cuisine][volet cuisine évier][Définir niveau ouverture en ]# ({"slider":20})
0472|[2022-05-14 16:36:03]DEBUG : [salon][gestion volet 1] : Le plugin est configuré en mode été
0473|[2022-05-14 16:36:03]DEBUG : [salon][gestion volet 2] : Le plugin est configuré en mode été
0474|[2022-05-14 16:36:03]DEBUG : [sam][gestion volet porte] : Le plugin est configuré en mode été
0475|[2022-05-14 16:36:03]DEBUG : [bureau][gestion volet bureau] : Le plugin est configuré en mode été
0476|[2022-05-14 16:36:03]DEBUG : [cuisine][gestion petit volet] : Le plugin est configuré en mode été
0477|[2022-05-14 16:36:03]DEBUG : [cuisine][gestion volet evier] : Le plugin est configuré en mode été
0478|[2022-05-14 16:36:08]DEBUG : Jour :2022-05-15 08:00:00
0479|[2022-05-14 16:36:08]DEBUG : Actuel 2022-05-14 16:36:08
0480|[2022-05-14 16:36:08]DEBUG : Nuit :2022-05-14 22:01:00
0481|[2022-05-14 16:36:08]DEBUG : Jour :2022-05-15 08:00:00
0482|[2022-05-14 16:36:08]DEBUG : Actuel 2022-05-14 16:36:08
0483|[2022-05-14 16:36:08]DEBUG : Nuit :2022-05-14 22:01:00
0484|[2022-05-14 16:36:08]DEBUG : Jour :2022-05-15 08:00:00
0485|[2022-05-14 16:36:08]DEBUG : Actuel 2022-05-14 16:36:08
0486|[2022-05-14 16:36:08]DEBUG : Nuit :2022-05-14 22:01:00
0487|[2022-05-14 16:36:08]DEBUG : Jour :2022-05-15 08:00:00
0488|[2022-05-14 16:36:08]DEBUG : Actuel 2022-05-14 16:36:08
0489|[2022-05-14 16:36:08]DEBUG : Nuit :2022-05-14 22:01:00
0490|[2022-05-14 16:36:08]DEBUG : Jour :2022-05-15 08:00:00
0491|[2022-05-14 16:36:08]DEBUG : Actuel 2022-05-14 16:36:08
0492|[2022-05-14 16:36:08]DEBUG : Nuit :2022-05-14 22:01:00
0493|[2022-05-14 16:36:08]DEBUG : Jour :2022-05-15 08:00:00
0494|[2022-05-14 16:36:08]DEBUG : Actuel 2022-05-14 16:36:08
0495|[2022-05-14 16:36:08]DEBUG : Nuit :2022-05-14 22:01:00
0496|[2022-05-14 16:36:08]INFO : [cuisine][gestion volet evier][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 20%
0497|[2022-05-14 16:36:08]DEBUG : [cuisine][gestion volet evier][Etat] : Le changement d'état n'est pas autorisé
0498|[2022-05-14 16:36:08]DEBUG : [cuisine][gestion volet evier] : Le plugin est configuré en mode été
0499|[2022-05-14 16:36:08]INFO : [cuisine][gestion volet evier][Gestion Manuel] : Un évènement manuel a été détecté: La gestion a été désactivée

edit: je précise que le retour d’etat dans le plugin klf200 est bien paramétré pour ne pas être répété si valeur identique

Vérifie la doc il y a un exemple
Le principe est simple un division par 5 arrondi puis multiplier par 5

C’est un soucis de retour d’état à plus d’une minute
Le plugin considère donc que le retour d’état n’est pas celui de son ordre et donc passe en manuel

Bonjour Mika,
merci de ta réponse.
dans le log il se passe pourtant moins d’une. minute entre l’ordre et le retour d’état.
De toute façon il faut que je trouve un moyen de repasser en gestion auto plus intelligent et pratique.
Je pense aussi mettre une condition sur la nébulosité en plus de la température pour autoriser la gestion azimuth.

edit: pour la nebulosité ce n’est pas gagné. Le plugin weather indique ciel clair alors que c’est couvert depuis midi et qu’en ce moment même c’est gros orage.

edit2: si je veux que le volet ne soit jamais fermé à + de 50%, est ce que je peux mettre le min et max de ratio à 50 et 100 ? si le ratio calculé est de 10 est ce qu’il sera émis par le plugin à 50?

Effectivement j’ai lue trop vite les log, il reste quelque seconde, y a peut être un petit bug dans se timeout

0446|[2022-05-14 15:50:16]DEBUG : [bureau][gestion volet bureau][Gestion Azimut] : Exécution de #[bureau][volet bureau][Définir niveau ouverture en ]# ({"slider":11})
0471|[2022-05-14 15:51:08]INFO : [bureau][gestion volet bureau][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 11%
0472|[2022-05-14 15:51:08]DEBUG : [bureau][gestion volet bureau][Etat] : Le changement d'état n'est pas autorisé

Ce qui est certain c’est que se log n’apparait que lorsque le plugin n’a pas d’action a acquitté et qu’il reçoit quand même un retour d’état

0499|[2022-05-14 16:36:08]INFO : [cuisine][gestion volet evier][Gestion Manuel] : Un évènement manuel a été détecté: La gestion a été désactivée

ceci dit, c’est vrai que la klf pose quelques problèmes. Les retours d’état sont des fois complètement oubliés.

Bonjour mika,

Je rebondis sur ce post car je ne maitrise pas tres bien la gestion manuel de ton plugin.
Tu dis dans ta doc que lorsque le plugin detecte un changement de hauteur du volet, il se met automatiquement en gestion manuel. C’est bien le cas. mais ce que je ne comprends pas c’est q’apres quelque secondes, sans rien faire, il bascule en gestion azimut .
Qu ai je oublié de faire?

Merci

Marc

Tu as donc des conditions de réactivation automatique.
Faut faire attention même si la gestion azimut n’est autorisé que si on est en jour les conditions sont quand même évalué

Ok je vais retirer toutes les réactivations dans les conditions et je vais tester.