Bonjour,
Je suis sous jeedom 4.1.25, le plugin thermostat sur la beta du 22/10/2021 en association avec le plugin agenda sur la dernière version stable du 12/12/2020.
Il s’est passé ce matin quelque chose sur le pilotage du thermostat de la cuisine/salle à manger (commande [Cuisine_SAM] dans mes logs) que je n’arrive pas à expliquer.
Ci-dessous les commandes envoyées au thermostat par le plugin agenda :
- Jusqu’à 05h00 : consigne à 17°C
- A 05h00 : passage de la consigne à 19°C
Mon problème : la puissance de chauffe appliquée à 5h00 correspond à la consigne de 17°C et non à celle de 19°C comme attendu, entraînant une sous-chauffe.
Ci-dessous le log associé avec une durée du cycle paramétrée à 90min :
[2021-11-22 05:00:12][DEBUG] : [Cuisine_SAM][Thermostat] Début calcul temporel
[2021-11-22 05:00:12][DEBUG] : [Cuisine_SAM][Thermostat] Reprogrammation automatique : 2021-11-22 06:30:00
[2021-11-22 05:00:12][DEBUG] : [Cuisine_SAM][Thermostat] Température intérieure : 16.8 - Température extérieure : 5.4 - Consigne : 17
[2021-11-22 05:00:12][DEBUG] : [Cuisine_SAM][Thermostat] Direction : 1
[2021-11-22 05:00:12][DEBUG] : [Cuisine_SAM][Thermostat] Power calcul : (0.2 * 30) + (11.6 * 1) + 0 = 17.6
[2021-11-22 05:00:13][DEBUG] : [Chambre Elise][Thermostat] Début calcul temporel
[2021-11-22 05:00:13][DEBUG] : [Chambre Elise][Thermostat] Reprogrammation automatique : 2021-11-22 06:30:00
[2021-11-22 05:00:13][DEBUG] : [Chambre Elise][Thermostat] Température intérieure : 18.6 - Température extérieure : 5.4 - Consigne : 17
[2021-11-22 05:00:13][DEBUG] : [Chambre Elise][Thermostat] Direction : 1
[2021-11-22 05:00:13][DEBUG] : [Chambre Elise][Thermostat] La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2021-11-22 05:00:13][DEBUG] : [Cuisine_SAM][Thermostat] Durée du cycle : 16
[2021-11-22 05:00:13][DEBUG] : [Chambre Elise][Thermostat] Durée du cycle : 0
[2021-11-22 05:00:13][DEBUG] : [Chambre Elise][Thermostat] Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2021-11-22 05:00:13][DEBUG] : [Cuisine_SAM][Thermostat] Début calcul temporel
[2021-11-22 05:00:13][DEBUG] : [Cuisine_SAM][Thermostat] Reprogrammation automatique : 2021-11-22 06:30:00
[2021-11-22 05:00:13][DEBUG] : [Cuisine_SAM][Thermostat] Température intérieure : 16.8 - Température extérieure : 5.4 - Consigne : 19
[2021-11-22 05:00:13][DEBUG] : [Cuisine_SAM][Thermostat] Direction : 1
[2021-11-22 05:00:13][DEBUG] : [Cuisine_SAM][Thermostat] Power calcul : (2.2 * 30) + (13.6 * 1) + 0 = 79.6
[2021-11-22 05:00:13][DEBUG] : [Cuisine_SAM][Thermostat] Durée du cycle : 72
[2021-11-22 05:00:13][DEBUG] : [Cuisine_SAM][Thermostat] Action chauffage
[2021-11-22 05:00:13][DEBUG] : [Salon][Thermostat] Début calcul temporel
[2021-11-22 05:00:13][DEBUG] : [Salon][Thermostat] Reprogrammation automatique : 2021-11-22 06:30:00
[2021-11-22 05:00:13][DEBUG] : [Salon][Thermostat] Température intérieure : 17.3 - Température extérieure : 5.4 - Consigne : 17
[2021-11-22 05:00:13][DEBUG] : [Salon][Thermostat] Direction : 1
[2021-11-22 05:00:13][DEBUG] : [Salon][Thermostat] Power calcul : (-0.3 * 25) + (11.6 * 0,8) + 0 = -7.5
[2021-11-22 05:00:14][DEBUG] : [Cuisine_SAM][Thermostat] Action chauffage
Et ci-dessous le résultat sur les courbes avec une puissance de chauffe de 18% (entourée en fluo) prise en compte à 5h00 :
Mon analyse :
- Le premier calcul à 05:00:12 s’est basé sur la consigne à 17°C et renvoie une puissance de 17,6%
- Le deuxième calcul à 05:00:13 s’est basé sur la consigne à 19°C et renvoie une puissance de 79,6% et déclenche la commande « Action Chauffage ». Jusque là tout va bien.
- A 05:00:14 une nouvelle commande « Action Chauffage » est déclenchée et correspond à mon avis au 17,6% calculés à 05:00:12
Cette dernière commande est à mon avis la fautive car elle est venue « écraser » la commande précédente.
Mon analyse est-elle bonne ? A votre avis y-a-t-il quelque chose que j’ai loupé/mal paramétré ou je suis en face d’un bug ?
Merci d’avance,
Mathieu