Porte de garage NOVOPORT IV (NOVOFERM) + SHELLY1

Bonjour,

Auriez déja connecté le SHELLY1 au NOVOPORT IV ? Pouvez-vous me dire si les branchements suivant sont OK ?

Alimentation 230v connecteur K du NOVOPORT vers SHELLY1 connecteur L&N
Connecteur F du NOVOPORT vers SHELLY connecteur I&O

image

Y’a t’il besoin de faire une configuration particulière dans l’interface web du shelly ?

Merci

Bonjour,
les branchements semblent ok. J’ai domotisé une porte novoferm avec un moteur Somfy.
Perso j’ai alimenté le shelly en 24vdc (port 9 F /I pour toi), en déplacant le pont alimentation.
Il faut paramétrer le shelly en bouton poussoir.
Bon courage.

Hello
J’ai le même moteur
Le pont on le déplace ou? :thinking:
Merci

salut,
regarde sur la doc shelly.
Il est expliqué comment positionner le pont selon si tu alimentes en 240v ou 24vdc.
il faut retirer un petit cache bleu pour y accéder.

Salut, en 24v le pont n’est pas à déplacer c’est en 12v qu’il faut le déplacer.
En 24v continu le + 24v ce branche sur le N du shelly.

Je pensais que tu parlais du pont du moteur du garage :rofl: