Bonjour
Crois tu qu’il serai possible d’ajouter une seconde info concernant l’Etat de l’actionneur en binaire ?
Comme j’ai 2 relais distinct pour le chaud et le froid, je dois switcher l’info a chaque changement de mode.
Philippe
Bonjour
Crois tu qu’il serai possible d’ajouter une seconde info concernant l’Etat de l’actionneur en binaire ?
Comme j’ai 2 relais distinct pour le chaud et le froid, je dois switcher l’info a chaque changement de mode.
Philippe
Salut, on doit pouvoir faire ça avec la formule :
je vulgarise :
(#[thermostat][mode]=='chaud' ? #[Couloir][PAC][Chaud]# : #[Couloir][PAC][Froid]#)
en gros, si le mode est Chaud, prend l’état PAC CHAUD sinon prend l’état PAC FROID
Je te remercie, cela semble fonctionner