Bonjour,
après une grosse galère pour configurer ce module sirène heiman AQSZB-110
je parviens à le faire fonctionner ainsi si ça peut aider…
1::ias_wd::start_warning: :C::D:E::F
A=Mode sirene (0-1)
B=strobe (0-1)
C= level sirene (0-2)
D=duration (1-16000)
E=Duty cycle strobe (0-100)
F=Intensity strobe(0-2)
exemple des Logical ID des commandes :
SireneON = 1::ias_wd::start_warning::1::1::2::1800::2::2
RESET = 1::ias_wd::start_warning::0::0::0::0::0::100
strobe_rapide = 1::ias_wd::star…
voici une capture d’ecran du mien
cdlt
pour info j’ai créé des commandes et je n’affiche pas les commande qui s’etaient créer automatiquement.