[plugin-Thermostat] Fonctionnement hystéresis

Bonjour,

J’ai testé le plugin thermostat dans les deux modes (Temporel et Hystérésis). Je suis aperçu que lors de l’utilisation du mode hystérésis, le calcul se fait quand même de manière temporel (cron 10min pour vérifier la température). Il est bien possible de forcer ce délais mais ne serait-il pas possible et moins couteux en ressources système de faire le calcul provoquer par le changement de la sonde de température. Cela permettrai aussi de gagner en réactivé pour la mise en chauffe.

Merci à vous.

Salut,

Le plugin Thermostat n’utilise pas de cron10 :
image

La vérification de la température intérieure est effectuée chaque minute quel que soit le mode.

Si problème il y a il semble plutôt se situer au niveau des retours de valeur de la sonde de température justement.

Pardon pour l’abus de langage le cron 10min voulait exprimer toutes les dix minutes…

Je viens de vérifier mes parametres de remonté de température

Merci