Plugin ModBus vs Siemens LOGO

Hello, étant débutant, je rencontre des soucis pour envoyer des commandes depuis Jeedom vers mon Siemens Logo 8.
@Patrick57 il me semble avoir lu que vous maîtrisiez le sujet.
Je souhaite commander une entrée réseau mais le logo ne vois rien.


Merci d’avance pour votre aide

Bonsoir @Ludo45

J’utilise le port 510 (le 502 est utilisé par mon HMI Panel) et le mode de connection logo.

Exemple: Coil 813 => V101.5
Jeedom


OBA8 (sur l’exemple deux entrées réseaux: une depuis Jeedom l’autre depuis un deuxième Logo distant)

Tableau d’adressage
image

J’espère que cela va t’aider
Patrick

Je n’ai malheureusement pas accès au mode Logo, il y a une astuce pour le faire apparaître?

Quelle version de mymodbus utilises-tu ?
moi je suis en beta


Peux-tu me faire une copie écran du réseau logo, je ne comprends pas sur quel automate tu veux écrire

Merci pour ton aide!
Tu remplis cette page?

non, quel est l’appareil à l’adresse 192.168.1.37

Le serveur Jeedom

cela est inutile, il suffit d’utiliser une entrée réseau
image
image

Je vais perdre mes cheveux lol… Je cherche depuis deux jours et ça ne veux rien savoir


essai de cliquer sur tester sur la commande allumage

ça m’indique que la commande est effectuée avec succès mais le logo ne bouge pas
Mais ce port 502, tu l’indique ou dans le logo? désolé je débute vraiment en Modbus

Mon réseau complet,
un automate non modbus 192.168.1.20
Un panel HMI 192.168.1.24

un automate modbus 192.168.1.21
paramétrage connexion Client Modbus

Je dois passer à coté de quelque chose mais impossible de le faire marcher.
Pourtant j’ai fait au plus simple pour l’essai, NI9 en V0.1 et dans Jeedom Coil 1 parameter 1

Suite du sujet
https://community.jeedom.com/t/connexion-logo-oba8/36465