Plugin Chauffe eau, problème de déclenchement

Bonjour à tous !
J’utilise ce plugin depuis quelques en jours en test et mes premiers retours sont pas mal ! Merci au développeur :slight_smile: @mika-nt28

Cependant, depuis ce matin, petite bizarrerie : Le plugin n’a pas déclenché la chauffe du ballon (Atlantic, 300L, 3000W). Mon scénario de surveillance l’a forcé.

En regardant les logs, je m’aperçois qu’il s’est emmêlé les pinceaux à 04h05 (heure de déclanchement calculée) :

[2020-12-21 01:38:28][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"47","event_id":"322","value":"11.5","datetime":"2020-12-21 01:38:27","listener_id":"27"}
[2020-12-21 01:40:28][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"47","event_id":"322","value":"12","datetime":"2020-12-21 01:40:27","listener_id":"27"}
[2020-12-21 01:45:07][DEBUG] : Exécution de #[Garage][Relais Chauffe eau][Eteindre]#
[2020-12-21 01:46:28][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"47","event_id":"322","value":"11.5","datetime":"2020-12-21 01:46:27","listener_id":"27"}
[2020-12-21 01:47:28][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"47","event_id":"322","value":"12","datetime":"2020-12-21 01:47:27","listener_id":"27"}
[2020-12-21 02:00:08][DEBUG] : Exécution de #[Garage][Relais Chauffe eau][Eteindre]#
[2020-12-21 02:15:08][DEBUG] : Exécution de #[Garage][Relais Chauffe eau][Eteindre]#
[2020-12-21 02:30:08][DEBUG] : Exécution de #[Garage][Relais Chauffe eau][Eteindre]#
[2020-12-21 02:45:08][DEBUG] : Exécution de #[Garage][Relais Chauffe eau][Eteindre]#
[2020-12-21 03:00:09][DEBUG] : Exécution de #[Garage][Relais Chauffe eau][Eteindre]#
[2020-12-21 03:15:08][DEBUG] : Exécution de #[Garage][Relais Chauffe eau][Eteindre]#
[2020-12-21 03:30:09][DEBUG] : Exécution de #[Garage][Relais Chauffe eau][Eteindre]#
[2020-12-21 03:45:07][DEBUG] : Exécution de #[Garage][Relais Chauffe eau][Eteindre]#
[2020-12-21 04:00:08][DEBUG] : Exécution de #[Garage][Relais Chauffe eau][Eteindre]#
[2020-12-21 04:05:07][INFO] : [Garage][Chauffe eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#heure# > 00 && #heure# < 08][4 > 00 && 4 < 08] = Vrai
[2020-12-21 04:05:07][INFO] : [Garage][Chauffe eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2020-12-21 04:05:07][DEBUG] : Exécution de #[Garage][Relais Chauffe eau][Allumer]#
[2020-12-21 04:05:08][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"47","event_id":"288","value":"1","datetime":"2020-12-21 04:05:07","listener_id":"27"}
[2020-12-21 04:05:08][INFO] : [Garage][Chauffe eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2020-12-21 04:05:08][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"47","event_id":"288","value":"0","datetime":"2020-12-21 04:05:07","listener_id":"27"}
[2020-12-21 04:05:08][INFO] : [Garage][Chauffe eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2020-12-21 04:05:08][INFO] : [Garage][Chauffe eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2020-12-21 04:05:08][DEBUG] : Exécution de #[Garage][Relais Chauffe eau][Eteindre]#
[2020-12-21 04:15:08][DEBUG] : Exécution de #[Garage][Relais Chauffe eau][Eteindre]#
[2020-12-21 04:30:08][DEBUG] : Exécution de #[Garage][Relais Chauffe eau][Eteindre]#
[2020-12-21 04:45:07][DEBUG] : Exécution de #[Garage][Relais Chauffe eau][Eteindre]#
[2020-12-21 05:00:09][DEBUG] : Exécution de #[Garage][Relais Chauffe eau][Eteindre]#
[2020-12-21 05:00:27][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"47","event_id":"322","value":"12.5","datetime":"2020-12-21 05:00:27","listener_id":"27"}
[2020-12-21 05:01:28][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"47","event_id":"322","value":"12","datetime":"2020-12-21 05:01:27","listener_id":"27"}

L’état passe 1 à 0 instantanément ??!! et n’a même pas démarré le relais.

Sauriez vous m’indiquer le pourquoi du comment ?
Thx !!

Bonjour,

Dans tes log on vois bien que le plugin ordonne bien l’allumage a l’heure prevue et qu’il est coupé par une evenement exterieur.
Le plugin doit etre d’ailleur maintenant en OFF forcé car il as liberer la gestion automatique du a cette evenement exterieur.
Verifie en paralle le log de ton scenario de surveillance si a tout hazard il n’a pas fait ce qu’il faut

Mon scénario se déclenche à 5h30 si la température du cumulus est < 30°.
Le truc bizarre là, c’est que le plugin déclenche et arrête le relais dans la même seconde, c’est ça qui me trouble :confused:

À tout hasard ton relais ce ne serait pas du zwave.
Je sais qu’il y a des soucis avec ce plugin sur les état d’un autre plugin.

Si supprimé la configuration de l’état pour laisser le plugin gérer

Nous voici quelques semaines plus tard, et la surveillance quotidienne n’a pas relevé de problème supplémentaire. Le plugin fonctionne à merveille. Configuré en automatique, il lance le chauffe-eau tous les matins, s’adapte en quelques jours si je change l’heure de mise à disposition. RAS…
Je n’ai toujours pas trouvé exactement le pourquoi du comment de mon problème initial et je me range
à l’avis de @mika-nt28. Il y a du avoir un automatisme quelque part qui à forcé le déclanchement.

Le sujet est clos !
Bravo au développeur pour son travail !

Nicolas

Ce sujet a été automatiquement fermé après 24 heures suivant le dernier commentaire. Aucune réponse n’est permise dorénavant.