Bonjour à tous,

j’ai un onduleur APC UPS 500 et j’ai installé le plugin.
L’installation des dépandances se passait mal, alors je suis passé sur mon Rpi pour faire un apt get update + upgrade.
Ok, maintenant apcupsd est bien installé, et le service tourne. Malgré tout, aucune remontée sous Jeedom. J’ai ce message:

[2020-02-21 22:06:12][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string.

Et sous mon Rpi:

pi@raspberrypi:~ $ apcaccess
APC : 001,017,0426
DATE : 2020-02-21 21:06:43 +0000
HOSTNAME : raspberrypi
VERSION : 3.14.14 (31 May 2016) debian
CABLE : USB Cable
DRIVER : USB UPS Driver
UPSMODE : Stand Alone
STARTTIME: 2020-02-21 21:06:33 +0000
STATUS : COMMLOST
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 3 Minutes
MAXTIME : 0 Seconds
NUMXFERS : 0
TONBATT : 0 Seconds
CUMONBATT: 0 Seconds
XOFFBATT : N/A
STATFLAG : 0x05000100
END APC : 2020-02-21 21:06:43 +0000

Y a t il une configuration supplémentaire à faire ? Un truc dans le fichier
/etc/apcupsd/apcupsd.conf

? Merci !!

Bonjour,
Quelle version de raspbian ?

pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME=« Raspbian GNU/Linux 9 (stretch) »
NAME=« Raspbian GNU/Linux »
VERSION_ID=« 9 »
VERSION=« 9 (stretch) »
VERSION_CODENAME=stretch
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL=« http://www.raspbian.org/ »
SUPPORT_URL=« RaspbianForums - Raspbian »
BUG_REPORT_URL=« RaspbianBugs - Raspbian »

Et question con : il est branché l’onduleur ? (Usb je veux dire)
Le câble n’est pas défectueux ?

Ouais j’avoue que je me suis posé la question. C’est vraiment bizarre. Mais non j’ai vérifié deux fois, il est branché à « data port ». Je teste tout de suite avec un autre cable (car j’avais deux onduleurs). On sait jms…

Bon, je viens de retester avec un cable tout neuf et c’est pareil… J’ai branché directement en USB au PI (au lieu de passer par un HUB USB… pareil. Il n’y a rien de plus à faire sur l’onduleur que brancher de data port au Rpi ? J’hallucine un peu !

Bonjour,

J’ai le même soucis que toi.
As tu trouvé une solution ?

++

Hello,
Idem pour moi…

J’ai installé le plugin récemment. Tout fonctionnait correctement. Et sans action particuliere durant quelques jours, le statut est passé « comm lost ».
Les dépendances ont été MaJ. Le jeedom est uptodate. Et le cable usb a été changé. Le port USB a également été changé.

Je n’ai pas rebooté l’onduleur par contre…

Y’a t’il une solution particuliere?
A+
JLB

Salut,

Le reboot de l’onduleur avait fonctionné chez moi.