Paramètres de configuration prise neo coolcam z-wave pas correspondant

OK merci, je comprend mieux mon problème. Du coup j’ai trouvé la correspondance avec les nouveaux paramètres. Malheureusement impossible d’envoyer 300 sur le paramètre 5 par exemple cela fait planter le plugin. J’ai voir pour essayer de bidouiller le config.

Param ID V1 Param ID V2 Description Size Values Units Default value Remark
1 6 Plug meter reporting on/off 1 0 (disable) or 1 (enable) - 1 Enable or disable the reporting function
2 7 Plug meter reporting interval V1: 2 1–65535 Seconds 300 Time in seconds between every report to the host
V2: 2 30–32767 Seconds 300
3 8 Maximum current output 1 1–16 Amp 16 Maximum current the plug will supply. V1 will stay on and turn yellow, V2 will cut-off
4 10 Maximum current alarm threshold 1 1–15 Amp 15 Value must be less that the maximum output value! LED will turn yellow and alarm sent
5 3 Led Display Enable 1 0 (disable) or 1 (enable) - Enable or disable the LED indicator
6 9 Plug meter report on current change V1: 1 1–100 % 5 Percentage of current change that will trigger report
V2: 2 1–1600 Amp 50 Amount of current change that will trigger report where 1 = 0.01A, 1600 = 16A
7 1 Remember Relay ON/OFF status 1 0 (No) or 1 (Yes) - 1 Enable or disable the previous state after power loss
8 4 Configure Plug Time switch Function 1 0 (disable) or 1 (enable) - 0 Enable or disable the switching timer function
9 5 Configure Time switch Period 2 0–32767 Seconds 120 Specify the switching timer value
10 2 Button On/Off Enable 1 0 (disable) or 1 (enable) - 1 Enable or disable the manual switch button