2° Question : j’ai mis ces paramètres pour le volet.
Monter et descendre → Ok
Quand je veux mettre un certain pourcentage d’ouverture cela semble fonctionner mais ce n’est pas précis. Le 50 % semble pas mal par contre.
Ai-je fait une erreur ?
3° Question : j’essaie de paramétrer une lumière à variation. Pour allumer/éteindre cela fonctionne.
Par contre je n’arrive pas à paramétrer la variation.
pour le pt2, il faut voir comment a été configuré le temps de fermeture ds ETS, s’il est un peu trop long par rapport a la réalité et que tu demande 50%, tu arrivera p-e a 55-60% en realité. a voir si c’est cela la cause
pour le pt3, inverse le 0/0/61 avec le 0/0/62, cela devrait être bon
Le flag"transmettre" est a utilisé uniquement si tu veux que Jeedom transmet automatiquement la valeur de sont état en gros dans le cas de passerelle interprotocole