Nouveau calcul plusieurs fois par seconde

Bonjour à tous,

Depuis que j’ai fait la MAJ en 4.2.* mon Plugin Thermostat s’affole sur une seule pièce.

Il fait plusieurs fois le calcul de température par seconde. Les conséquences sont une hausse considérable de l’utilisation CPU et un jeu de On/Off très rapide sur mes différents modules.

Je n’ai rien touché depuis depuis un moment sur ce plugin et les soucis sont uniquement sur une seule pièce.


0173|[2022-02-06 17:45:26]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0174|[2022-02-06 17:45:26]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0175|[2022-02-06 17:45:26]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
0176|[2022-02-06 17:45:26]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart end
0177|[2022-02-06 17:45:26]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 20
0178|[2022-02-06 17:45:26]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0179|[2022-02-06 17:45:26]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Power calcul : (-0.2 * 54.89) + (10.2 * 1.73) + 0 = 6.668
0180|[2022-02-06 17:45:26]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Cycle duration : 2.0004
0181|[2022-02-06 17:45:26]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0182|[2022-02-06 17:45:27]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Début calcul temporel
0183|[2022-02-06 17:45:27]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 10
0184|[2022-02-06 17:45:27]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0185|[2022-02-06 17:45:27]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0186|[2022-02-06 17:45:27]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
0187|[2022-02-06 17:45:27]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart end
0188|[2022-02-06 17:45:27]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Reprogrammation automatique : 2022-02-06 18:15:00
0189|[2022-02-06 17:45:27]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smart schedule
0190|[2022-02-06 17:45:27]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 20
0191|[2022-02-06 17:45:27]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0192|[2022-02-06 17:45:27]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Power calcul : (-0.2 * 54.89) + (10.2 * 1.73) + 0 = 6.668
0193|[2022-02-06 17:45:27]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Cycle duration : 2.0004
0194|[2022-02-06 17:45:27]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0195|[2022-02-06 17:45:27]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Plugin agenda détecté
0196|[2022-02-06 17:45:27]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 10
0197|[2022-02-06 17:45:27]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0198|[2022-02-06 17:45:27]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0199|[2022-02-06 17:45:27]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
0200|[2022-02-06 17:45:27]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart end
0201|[2022-02-06 17:45:27]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 20
0202|[2022-02-06 17:45:27]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0203|[2022-02-06 17:45:27]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Power calcul : (-0.2 * 54.89) + (10.2 * 1.73) + 0 = 6.668
0204|[2022-02-06 17:45:27]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Cycle duration : 2.0004
0205|[2022-02-06 17:45:27]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0206|[2022-02-06 17:45:27]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Début calcul temporel
0207|[2022-02-06 17:45:27]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Reprogrammation automatique : 2022-02-06 18:15:00
0208|[2022-02-06 17:45:27]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smart schedule
0209|[2022-02-06 17:45:27]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Plugin agenda détecté
0210|[2022-02-06 17:45:28]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 10
0211|[2022-02-06 17:45:28]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0212|[2022-02-06 17:45:28]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0213|[2022-02-06 17:45:28]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
0214|[2022-02-06 17:45:28]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart end
0215|[2022-02-06 17:45:28]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 20
0216|[2022-02-06 17:45:28]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0217|[2022-02-06 17:45:28]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Power calcul : (-0.2 * 54.89) + (10.2 * 1.73) + 0 = 6.668
0218|[2022-02-06 17:45:28]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Cycle duration : 2.0004
0219|[2022-02-06 17:45:28]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0220|[2022-02-06 17:45:29]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Début calcul temporel
0221|[2022-02-06 17:45:29]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Reprogrammation automatique : 2022-02-06 18:15:00
0222|[2022-02-06 17:45:29]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smart schedule
0223|[2022-02-06 17:45:29]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Plugin agenda détecté
0224|[2022-02-06 17:45:29]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Début calcul temporel
0225|[2022-02-06 17:45:29]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Reprogrammation automatique : 2022-02-06 18:15:00
0226|[2022-02-06 17:45:29]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smart schedule
0227|[2022-02-06 17:45:30]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Plugin agenda détecté
0228|[2022-02-06 17:45:30]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 10
0229|[2022-02-06 17:45:30]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0230|[2022-02-06 17:45:30]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0231|[2022-02-06 17:45:30]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
0232|[2022-02-06 17:45:30]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart end
0233|[2022-02-06 17:45:30]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 20
0234|[2022-02-06 17:45:30]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0235|[2022-02-06 17:45:30]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Power calcul : (-0.2 * 54.89) + (10.2 * 1.73) + 0 = 6.668
0236|[2022-02-06 17:45:30]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Cycle duration : 2.0004
0237|[2022-02-06 17:45:30]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0238|[2022-02-06 17:45:30]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Début calcul temporel
0239|[2022-02-06 17:45:30]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Reprogrammation automatique : 2022-02-06 18:15:00
0240|[2022-02-06 17:45:30]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smart schedule
0241|[2022-02-06 17:45:30]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Début calcul temporel
0242|[2022-02-06 17:45:31]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Plugin agenda détecté
0243|[2022-02-06 17:45:31]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Reprogrammation automatique : 2022-02-06 18:15:00
0244|[2022-02-06 17:45:31]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smart schedule
0245|[2022-02-06 17:45:31]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 10
0246|[2022-02-06 17:45:31]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0247|[2022-02-06 17:45:31]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0248|[2022-02-06 17:45:31]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
0249|[2022-02-06 17:45:31]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart end
0250|[2022-02-06 17:45:31]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 20
0251|[2022-02-06 17:45:31]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0252|[2022-02-06 17:45:31]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Power calcul : (-0.2 * 54.89) + (10.2 * 1.73) + 0 = 6.668
0253|[2022-02-06 17:45:31]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Cycle duration : 2.0004
0254|[2022-02-06 17:45:31]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0255|[2022-02-06 17:45:31]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Plugin agenda détecté
0256|[2022-02-06 17:45:32]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 10
0257|[2022-02-06 17:45:32]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0258|[2022-02-06 17:45:32]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0259|[2022-02-06 17:45:32]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
0260|[2022-02-06 17:45:32]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart end
0261|[2022-02-06 17:45:32]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 10
0262|[2022-02-06 17:45:32]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0263|[2022-02-06 17:45:32]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0264|[2022-02-06 17:45:32]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
0265|[2022-02-06 17:45:32]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart end
0266|[2022-02-06 17:45:32]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 20
0267|[2022-02-06 17:45:32]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0268|[2022-02-06 17:45:32]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Power calcul : (-0.2 * 54.89) + (10.2 * 1.73) + 0 = 6.668
0269|[2022-02-06 17:45:32]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Cycle duration : 2.0004
0270|[2022-02-06 17:45:32]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0271|[2022-02-06 17:45:32]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 20
0272|[2022-02-06 17:45:32]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0273|[2022-02-06 17:45:32]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Power calcul : (-0.2 * 54.89) + (10.2 * 1.73) + 0 = 6.668
0274|[2022-02-06 17:45:32]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Cycle duration : 2.0004
0275|[2022-02-06 17:45:32]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0276|[2022-02-06 17:45:32]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Début calcul temporel
0277|[2022-02-06 17:45:32]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Reprogrammation automatique : 2022-02-06 18:15:00
0278|[2022-02-06 17:45:32]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smart schedule
0279|[2022-02-06 17:45:32]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Début calcul temporel
0280|[2022-02-06 17:45:32]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Reprogrammation automatique : 2022-02-06 18:15:00
0281|[2022-02-06 17:45:32]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smart schedule
0282|[2022-02-06 17:45:32]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Plugin agenda détecté
0283|[2022-02-06 17:45:32]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Plugin agenda détecté
0284|[2022-02-06 17:45:32]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 10
0285|[2022-02-06 17:45:32]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0286|[2022-02-06 17:45:32]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0287|[2022-02-06 17:45:32]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
0288|[2022-02-06 17:45:32]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart end
0289|[2022-02-06 17:45:32]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Début calcul temporel
0290|[2022-02-06 17:45:32]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 20
0291|[2022-02-06 17:45:32]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0292|[2022-02-06 17:45:32]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Power calcul : (-0.2 * 54.89) + (10.2 * 1.73) + 0 = 6.668
0293|[2022-02-06 17:45:32]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Cycle duration : 2.0004
0294|[2022-02-06 17:45:32]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0295|[2022-02-06 17:45:33]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Reprogrammation automatique : 2022-02-06 18:15:00
0296|[2022-02-06 17:45:33]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smart schedule
0297|[2022-02-06 17:45:33]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Plugin agenda détecté
0298|[2022-02-06 17:45:33]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 10
0299|[2022-02-06 17:45:33]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0300|[2022-02-06 17:45:33]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0301|[2022-02-06 17:45:33]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
0302|[2022-02-06 17:45:33]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart end
0303|[2022-02-06 17:45:33]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 20
0304|[2022-02-06 17:45:33]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0305|[2022-02-06 17:45:33]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Power calcul : (-0.2 * 54.89) + (10.2 * 1.73) + 0 = 6.668
0306|[2022-02-06 17:45:33]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Cycle duration : 2.0004
0307|[2022-02-06 17:45:33]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0308|[2022-02-06 17:45:33]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 10
0309|[2022-02-06 17:45:33]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0310|[2022-02-06 17:45:33]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0311|[2022-02-06 17:45:33]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
0312|[2022-02-06 17:45:33]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart end
0313|[2022-02-06 17:45:33]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 20
0314|[2022-02-06 17:45:33]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0315|[2022-02-06 17:45:33]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Power calcul : (-0.2 * 54.89) + (10.2 * 1.73) + 0 = 6.668
0316|[2022-02-06 17:45:33]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Cycle duration : 2.0004
0317|[2022-02-06 17:45:33]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0318|[2022-02-06 17:45:33]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 10
0319|[2022-02-06 17:45:33]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0320|[2022-02-06 17:45:33]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0321|[2022-02-06 17:45:33]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
0322|[2022-02-06 17:45:33]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart end
0323|[2022-02-06 17:45:33]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 10
0324|[2022-02-06 17:45:33]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0325|[2022-02-06 17:45:33]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0326|[2022-02-06 17:45:33]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
0327|[2022-02-06 17:45:33]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart end
0328|[2022-02-06 17:45:33]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 20
0329|[2022-02-06 17:45:33]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0330|[2022-02-06 17:45:33]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Power calcul : (-0.2 * 54.89) + (10.2 * 1.73) + 0 = 6.668
0331|[2022-02-06 17:45:33]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Cycle duration : 2.0004
0332|[2022-02-06 17:45:33]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0333|[2022-02-06 17:45:33]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 20
0334|[2022-02-06 17:45:33]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0335|[2022-02-06 17:45:33]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Power calcul : (-0.2 * 54.89) + (10.2 * 1.73) + 0 = 6.668
0336|[2022-02-06 17:45:33]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Cycle duration : 2.0004
0337|[2022-02-06 17:45:33]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0338|[2022-02-06 17:45:34]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Début calcul temporel
0339|[2022-02-06 17:45:34]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Reprogrammation automatique : 2022-02-06 18:15:00
0340|[2022-02-06 17:45:34]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smart schedule
0341|[2022-02-06 17:45:34]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 10
0342|[2022-02-06 17:45:34]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0343|[2022-02-06 17:45:34]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0344|[2022-02-06 17:45:34]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
0345|[2022-02-06 17:45:34]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart end
0346|[2022-02-06 17:45:34]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 20
0347|[2022-02-06 17:45:34]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0348|[2022-02-06 17:45:34]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Power calcul : (-0.2 * 54.89) + (10.2 * 1.73) + 0 = 6.668
0349|[2022-02-06 17:45:34]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Cycle duration : 2.0004
0350|[2022-02-06 17:45:34]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0351|[2022-02-06 17:45:34]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Début calcul temporel
0352|[2022-02-06 17:45:34]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Reprogrammation automatique : 2022-02-06 18:15:00
0353|[2022-02-06 17:45:34]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smart schedule
0354|[2022-02-06 17:45:34]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Plugin agenda détecté
0355|[2022-02-06 17:45:34]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 10
0356|[2022-02-06 17:45:34]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0357|[2022-02-06 17:45:34]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0358|[2022-02-06 17:45:34]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
0359|[2022-02-06 17:45:34]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart end
0360|[2022-02-06 17:45:34]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 20
0361|[2022-02-06 17:45:34]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0362|[2022-02-06 17:45:34]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Power calcul : (-0.2 * 54.89) + (10.2 * 1.73) + 0 = 6.668
0363|[2022-02-06 17:45:34]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Cycle duration : 2.0004
0364|[2022-02-06 17:45:34]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0365|[2022-02-06 17:45:34]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Plugin agenda détecté
0366|[2022-02-06 17:45:34]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 10
0367|[2022-02-06 17:45:34]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0368|[2022-02-06 17:45:34]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0369|[2022-02-06 17:45:34]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
0370|[2022-02-06 17:45:34]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart end
0371|[2022-02-06 17:45:34]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 20
0372|[2022-02-06 17:45:34]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0373|[2022-02-06 17:45:34]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Power calcul : (-0.2 * 54.89) + (10.2 * 1.73) + 0 = 6.668
0374|[2022-02-06 17:45:34]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Cycle duration : 2.0004
0375|[2022-02-06 17:45:34]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0376|[2022-02-06 17:45:35]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Début calcul temporel
0377|[2022-02-06 17:45:35]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Reprogrammation automatique : 2022-02-06 18:15:00
0378|[2022-02-06 17:45:35]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smart schedule
0379|[2022-02-06 17:45:35]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Plugin agenda détecté
0380|[2022-02-06 17:45:35]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 10
0381|[2022-02-06 17:45:35]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0382|[2022-02-06 17:45:35]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0383|[2022-02-06 17:45:35]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
0384|[2022-02-06 17:45:35]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart end
0385|[2022-02-06 17:45:35]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 20
0386|[2022-02-06 17:45:35]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0387|[2022-02-06 17:45:35]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Power calcul : (-0.2 * 54.89) + (10.2 * 1.73) + 0 = 6.668
0388|[2022-02-06 17:45:35]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Cycle duration : 2.0004
0389|[2022-02-06 17:45:35]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0390|[2022-02-06 17:45:36]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 10
0391|[2022-02-06 17:45:36]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0392|[2022-02-06 17:45:36]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0393|[2022-02-06 17:45:36]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
0394|[2022-02-06 17:45:36]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart end
0395|[2022-02-06 17:45:36]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 20
0396|[2022-02-06 17:45:36]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0397|[2022-02-06 17:45:36]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Power calcul : (-0.2 * 54.89) + (10.2 * 1.73) + 0 = 6.668
0398|[2022-02-06 17:45:36]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Cycle duration : 2.0004
0399|[2022-02-06 17:45:36]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0400|[2022-02-06 17:45:36]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 10
0401|[2022-02-06 17:45:36]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0402|[2022-02-06 17:45:36]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0403|[2022-02-06 17:45:36]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
0404|[2022-02-06 17:45:36]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart end
0405|[2022-02-06 17:45:36]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 20
0406|[2022-02-06 17:45:36]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0407|[2022-02-06 17:45:36]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Power calcul : (-0.2 * 54.89) + (10.2 * 1.73) + 0 = 6.668
0408|[2022-02-06 17:45:36]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Cycle duration : 2.0004
0409|[2022-02-06 17:45:36]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0410|[2022-02-06 17:45:36]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 10
0411|[2022-02-06 17:45:36]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0412|[2022-02-06 17:45:36]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0413|[2022-02-06 17:45:36]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
0414|[2022-02-06 17:45:36]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart end
0415|[2022-02-06 17:45:36]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 20
0416|[2022-02-06 17:45:36]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0417|[2022-02-06 17:45:36]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Power calcul : (-0.2 * 54.89) + (10.2 * 1.73) + 0 = 6.668
0418|[2022-02-06 17:45:36]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Cycle duration : 2.0004
0419|[2022-02-06 17:45:36]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0420|[2022-02-06 17:45:37]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 10
0421|[2022-02-06 17:45:37]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0422|[2022-02-06 17:45:37]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0423|[2022-02-06 17:45:37]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
0424|[2022-02-06 17:45:37]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart end
0425|[2022-02-06 17:45:37]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 20
0426|[2022-02-06 17:45:37]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0427|[2022-02-06 17:45:37]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Power calcul : (-0.2 * 54.89) + (10.2 * 1.73) + 0 = 6.668
0428|[2022-02-06 17:45:37]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Cycle duration : 2.0004
0429|[2022-02-06 17:45:37]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0430|[2022-02-06 17:45:37]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 10
0431|[2022-02-06 17:45:37]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0432|[2022-02-06 17:45:37]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0433|[2022-02-06 17:45:37]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
0434|[2022-02-06 17:45:37]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart end
0435|[2022-02-06 17:45:37]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 20
0436|[2022-02-06 17:45:37]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0437|[2022-02-06 17:45:37]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Power calcul : (-0.2 * 54.89) + (10.2 * 1.73) + 0 = 6.668
0438|[2022-02-06 17:45:37]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Cycle duration : 2.0004
0439|[2022-02-06 17:45:37]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0440|[2022-02-06 17:45:37]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 10
0441|[2022-02-06 17:45:37]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0442|[2022-02-06 17:45:37]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0443|[2022-02-06 17:45:37]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
0444|[2022-02-06 17:45:37]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart end
0445|[2022-02-06 17:45:37]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 20
0446|[2022-02-06 17:45:37]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0447|[2022-02-06 17:45:37]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Power calcul : (-0.2 * 54.89) + (10.2 * 1.73) + 0 = 6.668
0448|[2022-02-06 17:45:37]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Cycle duration : 2.0004
0449|[2022-02-06 17:45:37]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0450|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 10
0451|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0452|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0453|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
0454|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart end
0455|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 20
0456|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0457|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Power calcul : (-0.2 * 54.89) + (10.2 * 1.73) + 0 = 6.668
0458|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Cycle duration : 2.0004
0459|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0460|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 10
0461|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0462|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0463|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
0464|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart end
0465|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 20
0466|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0467|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Power calcul : (-0.2 * 54.89) + (10.2 * 1.73) + 0 = 6.668
0468|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Cycle duration : 2.0004
0469|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0470|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 10
0471|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0472|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0473|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
0474|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart end
0475|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 20
0476|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0477|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Power calcul : (-0.2 * 54.89) + (10.2 * 1.73) + 0 = 6.668
0478|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Cycle duration : 2.0004
0479|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0480|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 10
0481|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0482|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0483|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
0484|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart end
0485|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 20
0486|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0487|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Power calcul : (-0.2 * 54.89) + (10.2 * 1.73) + 0 = 6.668
0488|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Cycle duration : 2.0004
0489|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0490|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 10
0491|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0492|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0493|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
0494|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Smartstart end
0495|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Temp in : 20.2 - Temp out : 9.8 - Consigne : 20
0496|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Direction : 1
0497|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Power calcul : (-0.2 * 54.89) + (10.2 * 1.73) + 0 = 6.668
0498|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Cycle duration : 2.0004
0499|[2022-02-06 17:45:38]DEBUG : [Salon][Thermostat Salon] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

https://ibb.co/z5Shk1d
https://ibb.co/DK3xcTD
Auriez vous des pistes?
Merci pour vos retours,

Un petit redémarrage de jeedom pourrait peut-être aider à résoudre le problème ?
De mon côté, je redémarre systématiquement mon jeedom après une mise à jour importante.

Hello,

Je viens de reboot les logs sont identiques

J’ai un nombre dingue de cron en fait qui se créent tout seul https://ibb.co/MnGfrD0

Salut

J’avais rencontré ce problème a cause d’un module fil pilote défectueux
Vu que la consigne CONFORT ou OFF je sais plus ne passait pas , le thermostat en boucle tentait de corriger le bug

Combien as tu de thermostat ?
Comment sont piloté les radiateurs
Peux tu les tester un a un en manuel (via commande du module domotique évidement, en bypassant juste le plugin thermostat ) ?

Cdt

Hello Frixo,

Merci pour ton retour.

J’ai 3 thermostats en tout seul un pose problème celui du salon qui pilote deux radiateurs.
Ces deux radiateurs électriques disposent d’un module wifi on/off sur le fil pilote et reçoivent les informations de jeedom via wifilight v2.

Pas de soucis sur ce plugin.

Donc tu confirmes pouvoir les mettre en on et off manuellement via le plugin wifilightv2
Et le retour d’état est ok

J’enlèverais un des radiateurs de la conf du thermostat pour regarder si l’un des 2 pose soucis

Mou je supprimerai ce thermostat pr le recréer

Hello,

J’ai essayé, j’ai du restaurer un backup ^^

Les Cron continuent de se créer et ça fait planter complètement Jeedom avec des messages d’erreur en pagaille indiquant que la commande n’existe plus,

Excuse-moi peux-tu préciser ce que tu as essayé

Supprimer un thermostat fait planter Jeedom ???

As-tu essayé en arrêtant les cron justement et en supprimant ce thermostat et ces cron dans le moteur de tâches ?

Sinon es-tu en v4.2.9 avec la version stable du plugin donc 2020-11-23 01:17:27
Ou avec une version beta ?

Pourrais-tu s’il te plaît me partager une photo d’écran de la page de configuration du thermostat qui pose problème

En fait les Cron s’ajoutent en illimité, quand je supprime ça en rajoute.
Les images sont dans le 1er post.

J’ai un scénario qui lance automatiquement en mode confort en cas de présence mais je n’y ai pas touché depuis un moment.

Je suis en version stable du plugin

https://ibb.co/z5Shk1d
https://ibb.co/DK3xcTD
https://ibb.co/MnGfrD0

Oui donc tu n’as.pas essaye zn stoppant.le moteur de taches.

Tu conseilles quoi? Stopper le moteur de taches, supprimer toutes les taches rapportant au thermostat supprimer celui du salon et le recréer?

Il faut essayer en désactivant le max de choses de revenir à une config qui n’a plus le problème pour cerner la cause.
les sources sont soit un plugin donc un équipement soit aussi un scénario (une commande faire dans x s crée un cron) je fais l’hypothèse qu’il n’y a pas d’action humaine et pas de virtuel impacté.
Le fait que ce soit à répétition fait penser en premier à des scénarios qui s’appellent l’un l’autre en boucle mais un équipement peut faire pareil.
Donc :
Désactiver tous les équipements (thermostats, le déclencheur, module fil pilote)
Désactiver tous les scénarios mis en jeux
désactiver tous les plugins concernés
supprimer les tâches cron
normalement il ne devrait plus y avoir de tâche cron créée
si c’est encore le cas, continuer à désactiver :

  • les autres scénarios
  • les autres plugins
    Là si les tâches cron sont encore créées, à part jeedom lui même je ne vois pas

Maintenant réactiver d’abord les plugins (mais pas les équipements)
Réactiver tous les scénarios 1/1
Réactiver tous les équipements 1/1
dès que le problème survient, garder activé l’équipement ou le scénario qui a provoqué le souci et désactiver les scénarios 1/1 (ou les autres scénarios si c’est un scénario qui a posé souci)
dès que le souci disparait réactiver ce scénario, le problème doit survenir à nouveau
désactiver les autres scénarios 1/1
si le problème persiste : c’est un souci entre l’équipement et le scénario (boucle sur déclencheur)
si le problème s’arrête c’est probablement une boucle sur ces 2 scénarios

C’est une stratégie possible il y en a d’autre mais le principe est de :

  • revenir à une situation stable en terme de cron
  • de repérer les coupables

Si c’est un scénario, supprimer 1/1 ses déclencheurs pour connaitre la source du souci.

Bonjour Bernard,

Merci pour le retour très structuré. J’ai procédé par élimination comme tu le conseilles et je suis arrivé à la conclusion (je pense que c’est la bonne) que le problème était sur la mise en défaut du thermostat.
Il y a eu une défaillance des sondes qui a entraîné le mode défaut du thermostat qui lui même était positionné sur une commande avec température. Ça bouclait continuellement.

Le fait de mettre thermostat Off en défaut a semble t’il résolu le soucis.

Merci à tous pour vos retours :slight_smile:

Bonjour,

Juste pour info.

Ce sujet a été automatiquement fermé après 24 heures suivant le dernier commentaire. Aucune réponse n’est permise dorénavant.