Bonjour,
La prise Nodon ASP31 smart plug est appairée avec AEON Labs Z-Stick S2 USB Controller DSA02203.
Je la pilote en OFF et ON.
Mais elle ne me renvoie pas d’info quand le courant est coupé/revenu.
Elle fonctionnait avant que je ne remette tout à plat (RPI 4, dernière version de Jeedom… )
Je ne vois pas / comprends pas ce qu’il faut mettre dans les « Valeurs »… (tant pour le contrôleur que pour la prise).
Si quelqu’un a réssit, je suis preneur de la méthode
JB
Controleur :
Bon, je n’ai pas encore regardé ce que tu me demandes, je testais :
Mise à « 3 » j’ai un courriel « courant revenu »… quand je coupe le courant, puis si je remets à « 1 » j’ai le message « coupure de courant » !
Il faut que tu ajoutes dans association active Lifeline (groupe 1). Je ne sais pas pourquoi ce n’est pas associé … Et ça expliquerait pourquoi le 113 ne change pas.
Bonjour,
J’ai réinitialisé le controleur USB après avoir supprimé la prise Nodon ASP31.
Je n’ai plus les mêmes écrans…
Je pilote bien la prise en ON/OFF.
Si je fais une coupure de courant j’ai le « Main Status » qui passe de 0 à 1.
L’inverse est OK
De retour…
Effectivement, avec « 1 » c’est mieux…
Après quelques tests non concluants, suppression prise, (ré)inclusion prise c’est ok.
Je passe en « mode prod »…
Merci pour l’aide.