Nodon ASP31

Bonjour,
La prise Nodon ASP31 smart plug est appairée avec AEON Labs Z-Stick S2 USB Controller DSA02203.
Je la pilote en OFF et ON.
Mais elle ne me renvoie pas d’info quand le courant est coupé/revenu.
Elle fonctionnait avant que je ne remette tout à plat (RPI 4, dernière version de Jeedom… )
Je ne vois pas / comprends pas ce qu’il faut mettre dans les « Valeurs »… (tant pour le contrôleur que pour la prise).
Si quelqu’un a réssit, je suis preneur de la méthode :wink:
JB
Controleur :


Infos Noeud :

« Valeurs » est vide pour le contrôleur

Prise Nodon :


Et là je ne vois pas quoi mettre :

Bonjour,

Montre nous ce qu’il y a en 37 (binary switch).

Quand tu parles de courant coupé c’est le on/off de la prise ?

Merci pour l’attention portée à mon pb :wink:
En 37 :


Courant coupé = coupure de courant générale (=courriel, je veux pouvoir demander à mes voisins « d’aller voir à la maison ce qui ne va pas »
JB

En 112 rien ne change quand tu simules une coupure de courant ?

EDIT : 113 plutôt erreur de ma part

Non, en 112 rien ne change.

Mais je regarde plutôt du coté de la prise :


Et là rien ne change.
Je pensais que ça devait basculer à « 0 » ou autre chose. Mais non.
JB

Regarde dans Valeurs car ta commande n’est pas correctement configurée :wink:
D’ailleurs je me suis trompé : c’est en 113 qu’il faut regarder.

Bon, je n’ai pas encore regardé ce que tu me demandes, je testais :
Mise à « 3 » j’ai un courriel « courant revenu »… quand je coupe le courant, puis si je remets à « 1 » j’ai le message « coupure de courant » !

113 :


Ça ne change pas .

JB

Je ne comprends pas bien.

112 c’est ta configuration de module.
Si tu changes ta condition dans le scénario c’est sur que ça va marcher … Car c’est toi qui fait le déclencheur.

Tu n’as aucune valeur qui change quand tu coupes le courant ?

Tu as quoi après avoir cliqué sur le bouton Groupes ?

Aucune valeur ne change qd je coupe le courant.
« groupes » :
Pas gd chose… :


JB

Peut être un truc comme ça ?

Bon, je fais une pause « soirée »
Demain il fera jour.

Merci pour ton aide
JB

Bonjour,

Il faut que tu ajoutes dans association active Lifeline (groupe 1). Je ne sais pas pourquoi ce n’est pas associé … Et ça expliquerait pourquoi le 113 ne change pas.

Le nœud cible est ton contrôleur.

Bonjour,
J’ai réinitialisé le controleur USB après avoir supprimé la prise Nodon ASP31.
Je n’ai plus les mêmes écrans…
Je pilote bien la prise en ON/OFF.
Si je fais une coupure de courant j’ai le « Main Status » qui passe de 0 à 1.
L’inverse est OK


A la 1ère coupure j’ai reçu un courriel : « coupure de courant »
A la reprise courant, pas de message.
Et plus de message en coupure maintenant :face_with_raised_eyebrow:

Scénario :

Bon…
Des idées ? Ou une seule qui irait bien… :wink:

JB

Bonjour,

La réinclusion a dû remettre d’équerre les associations.
Tu n’avais pas besoin de RAZ le contrôleur.

Ton log montre un déclenchement manuel du scénario.
Quel est ton déclencheur de scénario ?

Ouah ! c’est de l’assistance en ligne :grinning:


J’étais en train de regarder ça justement.
Je viens d’ajouter : "Événement : #[Grand Logis][PriseNodonASP-3-1][Mains Status]#
Je teste…
JB

On avance, on avance :
J’ai les messages inversés.
Mais là je dois m’absenter.
Je vois ça « plus tard ».
Merci de l’aide !
JB

C’est normal tu as la valeur 1 quand le courant est coupé :wink:

Il faut juste remplacer le zéro de ta condition par 1 dans ton scénario.

De retour…
Effectivement, avec « 1 » c’est mieux…
Après quelques tests non concluants, suppression prise, (ré)inclusion prise c’est ok.
Je passe en « mode prod »…
Merci pour l’aide.
JB