Motorisation Portail MHouse SL1 / Fibaro Smart Implant FGBS-222

Le FGS-224 permet de gérer des contacts secs. L’utilisation d’une de ses sorties pour contrôler l’ouverture/fermeture est donc possible. Je le faisais d’ailleurs avec un FGS-2x1 avant le Smart implant.

Pour la récupération des fins de courses via les entrées du FGS-224, ca risque d’être plus compliqué voir impossible.
La dissociation des entrées/sorties doit également être possible sur le FGS-224 en changeant le mode de protection mais je n’ai pas testé.
D’autre part, il n’existe pas de commande pour récupérer les états des entrées directement sur le FGS-224 comme c’est le cas sur le FGBS-222 mais il doit être possible de le faire en activant les scènes sur le FGS-224.
Enfin, d’après la documentation du FGS-224, les entrées ne sont pas des contacts secs. Elles doivent être reliées au 220V ou 24VDC suivant le type d’alimentation :

Le sujet a été évoqué dans le post suivant :

Pour le moment, j’ai seulement fait des tests en maquette mais je ne l’ai pas encore mis en place. Il faut que je finalise cette partie.