Micromodule Legrand 064888

La solution avec un inter physique qui coupe l’alimentation (phase) du micro module marchera aussi mais le micro module à l’instar de ce que ferait une lampe HUE par exemple sera invisible lorsque non alimenté et ne sera plus commandable par radio. Si tu ne veux pas de cette capacité il faut effectivement soit laisser l’inter sur ON en permanence soit … le retirer et shunter les fils qu’il interrompait.

C’est pour cela que j’ai suggéré d’utiliser l’entrée de commande filaire du micro module qui impose d’avoir deux fils qui partent de l’interrupteur vers le micro module. et c’est bien là effectivement que le surprises commencent. Pour éviter ça il y a un presque équivalent à cette commande filaire directe, le binding Zigbee; voir ici (points 2 et 4) [TUTO] Groupes et binding avec Phoscon ou Hue Essentials- Deconz pour réaliser ce binding. Il suffit de shunter ton inter physique actuel et de le remplacer par une télécommande Zigbee Odace ou sinon par un poussoir physique ODACE avec un module émetteur Zigbee branché dessus (voir ici : [TUTO] Des commandes Zigbee bas coût et discrètes)

:scream:
J’ai pas tout vu et lu encore !
On n’arrive pas à avoir le fonctionnement d’un Fibaro Dimmer par exemple commande radio et commande physique à travers le seul module j’entends afin de se prémunir d’une panne Jeedom par exemple ?

Si c’est la fameuse commande filaire (dont je parle plus haut) qui nécessite les 2 fils entre l’inter et le micro module qui opère en parallèle de la commande radio.

1 « J'aime »

Il faut un module iluminize pour faire ça j’en ai pas vu d’autre en zigbee pour l’instant par contre poussoir obligatoire j’ai l’impression mais si tu es en Schneider odace il existe des petits ressorts à mettre sur l’interrupteur qui le transforme en poussoir :smiley:

Édit : je viens de regarder le schéma de ce module Legrand et il est capable de le faire également
Il faut bien sûr dans les deux cas avoir le neutre au niveau de l’interrupteur , si va et vient le placer dans la boîte de l’inter n°2 (celui du retour lampe) et modifier légèrement le cablage comme pour les Fibaro

1 « J'aime »

Tu m’as fait peur un moment sur mes lectures :wink:
Mais bon comme je suis entrain de modifier tous mes scénarios de VR en même temps donc j’ai les yeux qui louche un peu

Sinon pour conserver les commandes filaires (sur un interrupteur classique) avec un module Zigbee SANS neutre, j’ai découvert le module-qs-zigbee-s04-2c-l.


Certes c’est une chinoiserie mais qui propose des modules en 1 voie ou 2 voies, avec ou SANS neutre. Cela m’a donc permis de connecter un double interrupteur assez facilement pour une vingtaine d’euros. Pour l’instant, j’en suis pleinement satisfait. Je compte même en commander d’autres pour finaliser la domotisation des plafonniers des chambres.

Intéressant ! (Même si je ne suis pas bien fan des chinoiseries)
Mais où le places-tu je ne vois pas comment le câbler pour conserver les 2 inters et l’alimenter avec la phase en même temps ?

Moi non plus, mais il y a un CE dessus alors j’espère que la norme électrique est respectée.

Dans mon cas, je ne trouvais de solutions satisfaisante pour connecter un double interrupteur Celiane. Ou alors j’aurais du remplacer mon interrupteur par une commande sans fil 067774 et mettre 2 micromodules 064888. Cela m’aurait couter un bras (environ 60€+2x40€).
Là j’ai pu garder mon inter double, et préserver mon PEL.

Pour le câblage, il suffit de suivre le schéma de droite (cf. supra sur la photo).
Tu mets la phase qui vient du compteur (généralement en rouge) sur le L. Le fils de phase qui part de l’inter vers la lampe (généralement en noir ou marron) sur le L1 (et L2 dans mon cas car double inter). Enfin tu relie ton inter et le module (S1 et Com) par des « navettes ».
Pour ma part, je ai placé le module dans le boitier de l’inter, car je n’avais pas accès au plafonnier.

On est d’accord :smiley:
J’avais simplement assimilé ton double interrupteur à un va et vient et c’est là que ça ne fonctionne pas c’est une erreur de ma part

Attention pas plus de 50W branchés sur ce type de module (et je suis encore large car il faudrait un peu moins)

Bonjour

Bon je me lance dans l’appairage de mon micromodule.
J’ai bien vu que le canal zigbee c’était 11 pour Legrand mais depuis le lancement en commercialisation est-ce que cette donnée peut être changée ?

En fait à l’installation de mes volets roulants les « experts du zigbee » de l’époque avait trouvé que le canal 11 n’était pas convenable et m’avait passé sur 20 car moins de monde dessus.

J’ai peur que cela me pose de nouveau des soucis :

J’ai ma Zigate sur le 20 ma conbee2 sur le 15 et ma GW Xiaomi sur le 25 :grin:

Bonjour @Yves19

Nous sommes bien d’accord que l’histoire des deux fils qui partent de l’interrupteur classique ON/OFF c’est le montage suivant :

Car si c’est ça soit je me suis planter dans mon montage (maquette sur table) car je suis obliger de faire un ON/OFF pour avoir la lumière à chaque fois.

Par contre l’inclusion dans deCONZ c’est passé comme une lettre à la poste.

Oui c’est bien le montage .
Attention, l’interrupteur doit être un poussoir (monostable donc) et pas pas un bistable, avec le micro module Legrand. C’est une « impulsion » qui fait changer l’état ON/OFF du micro module (mode toggle donc).

Et pour le canal 11, Netatmo est en train de faire valider ses firmwares en zigbee 3.0, et un des changements de cette version est la suppression du verrouillage du canal.

Donc c’est en cours, mais pour les dates, ils repoussent régulièrement …

Oui j’ai fait le test et j’ai commander des ressorts pour mes interrupteurs bistables concernés.

On est bien d’accord qu’en commandes Jeedom il y a juste ON, OFF et État ?
D’ailleurs je ne vois pas ce qu’il peut y avoir d’autre comme il y a pas la conso dessus :rofl:

Wait and see alors je suis repassé sur le canal 11 on verra la stabilité.

Oui c’est un relais télécommandé; donc ON, OFF et state that’s all.

Bonjour,
je possède également un module 064888 et je souhaiterais savoir s’il est possible de l’utiliser sans y connecter un poussoir.
Je souhaite en fait pouvoir agir sur le on/off avec des interrupteurs sans fil.

J’ai

  • cablé le module avec l’alimentation et la lampe comme sur le schéma un peu plus haut.
  • inclus le module à partir de phoscon mais il finit par être grisé inlassablement

Et je n’ai jamais réussi à lui faire faire un on/off.

En utilisant le bouton local sur le module lui-même, je peux faire des on/off.

Avez vous une piste pour m’aider ?

Je m’auto réponds, en lisant la procédure c’est mieux :wink:
L’inclusion n’était pas complète dans mon cas.
J’ai suivi https://github.com/pipiche38/Domoticz-Zigate-Wiki/blob/master/en-eng/Legrand-Netatmo-corner.md et Legrand Micromodule Relay (064888) Zigbee compatibility et maintenant c’est OK !

Désolé du dérangement

Bonjour;
Pour ce type de micromodule ou autres produit Legrand Celiane with Netatmo faut-il avoir un kit de démarrage Legrand pour les faire fonctionner?
Car pour le moment j’ai qu’une cle pop.J’ai téléchargé le pluging myhome mais je n’arrive pas à installer la dependence.
vous l’avez compris je viens de commencer sur jeedom, merci de vos reponce et de vos conseilles.