Message dans http.error

Bonjour,

Je regarde mes logs et je vois que dans http.error, j’ai ça qui revient a chaque fois que j’ouvre le dashboard. :

[Tue Apr 13 14:37:51.429472 2021] [php7:notice] [pid 901] [client 192.168.1.44:49551] PHP Notice:  Undefined variable: cmdPuissanceId in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 385, referer: http://192.168.1.26/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=1
[Tue Apr 13 14:37:51.429517 2021] [php7:notice] [pid 901] [client 192.168.1.44:49551] PHP Notice:  Undefined variable: puissance in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 386, referer: http://192.168.1.26/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=1
[Tue Apr 13 14:37:51.429532 2021] [php7:notice] [pid 901] [client 192.168.1.44:49551] PHP Notice:  Undefined variable: cmdPuissanceHisto in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 388, referer: http://192.168.1.26/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=1
[Tue Apr 13 14:37:51.434103 2021] [php7:notice] [pid 1685] [client 192.168.1.44:49553] PHP Notice:  Undefined variable: cmdPuissanceId in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 385, referer: http://192.168.1.26/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=1
[Tue Apr 13 14:37:51.434238 2021] [php7:notice] [pid 1685] [client 192.168.1.44:49553] PHP Notice:  Undefined variable: puissance in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 386, referer: http://192.168.1.26/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=1
[Tue Apr 13 14:37:51.434332 2021] [php7:notice] [pid 1685] [client 192.168.1.44:49553] PHP Notice:  Undefined variable: cmdPuissanceHisto in /var/www/html/plugins/thermoAlternateView/core/class/thermoAlternateView.class.php on line 388, referer: http://192.168.1.26/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=1

Est ce que quelqu’un sait à quoi c’est dû ?
Je suis en 4.1.22 sous vm proxmox debian 10

Bonjour,

Merci à l’avenir d’utiliser les balises </> pour insérer vos logs pour une meilleurs lisibilité pour tout le monde.

Vous n’êtes pas nouveau sur le forum :wink:

2 « J'aime »

vous pouvez envoyer un message privé à @sheldon-bot démarrer tutoriel avancé pour apprendre à utiliser les menus :wink:
et gagner un badge

1 « J'aime »

Bonsoir,

Visiblement il s’agit de la récupération de la puissance qui ne fonctionne pas sur le thermostat. C’est la première fois que je rencontre ce souci qui pourrait être lié à une configuration du thermostat différente de mes tests, ou bien un thermostat créé depuis longtemps.

Le thermostat en question a-t-il une commande puissance ?

Non je ne mets pas la puissance sur mes thermostats.
Mes thermostat on été créé il y a 3 ans.

Mes thermostats sont plus anciens. Je n’affiche pas non plus la puissance, mais la commande existe-t-elle ?

Je regarde ça demain et je te dis.

Bonjour,

Alors mes thermostats en mode temporel l’ont pas ceux en mode hysterisis.

Parfait, je regarde ce que je peux faire pour corriger ça. Effectivement, mes tests ont été réalisés en temporels je n’avais pas imaginé que la commande n’existe pas en mode hystérésis.

Merci pour ta réactivité.

Le bug devrait être résolu avec la V3.3 qui est dispo.

Je te confirme c’est tout bon !

1 « J'aime »

Ce sujet a été automatiquement fermé après 24 heures suivant le dernier commentaire. Aucune réponse n’est permise dorénavant.