Je publie un correctif, il s’avère que l’info en 47 n’est pas le Celcius ou le farenheit, il s’agit de la sonde à pellet, avec 3 valeurs, 1 pour sonde non activé, 10 pour niveau satisfaisant et 11 pour niveau faible.

RecuperoInfo=[
[1,« Etat du poêle »,[
[0, « Eteint »],
[1, « Controle du poele froid / chaud »],
[2, « Clean Froid »],
[3, « Load Froid »],
[4, « Start 1 Froid »],
[5, « Start 2 Froid »],
[6, « Clean Chaud »],
[7, « Load Chaud »],
[8, « Start 1 chaud »],
[9, « Start 2 chaud »],
[10, « Stabilisation »],
[11, « Puissance 1 »],
[12, « Puissance 2 »],
[13, « Puissance 3 »],
[14, « Puissance 4 »],
[15, « Puissance 5 »],
[30, « Mode diagnostique »],
[31, « Marche »],
[40, « Extinction »],
[41, « Refroidissement en cours »],
[42, « Nettoyage basse p. »],
[43, « Nettoyage haute p. »],
[44, « Debloquage vis sans fin »],
[45, « AUTO ECO »],
[46, « Standby »],
[48, « Diagnostique »],
[49, « CHARG. VIS SANS FIN »],
[50, « Erreur A01 - Allumage rate »],
[51, « Erreur A02 - Pas de flamme »],
[52, « Erreur A03 - Surchauffe du reservoir »],
[53, « Erreur A04 - Temperature des fumees trop haute »],
[54, « Erreur A05 - Obstruction conduit - Vent »],
[55, « Erreur A06 - Mauvais tirage »],
[56, « Erreur A09 - Defaillance sonde de fumees »],
[57, « Erreur A11 - Defaillance motoreducteur »],
[58, « Erreur A13 - Temperature carte mere trop haute »],
[59, « Erreur A14 - Defaut Active »],
[60, « Erreur A18 - Temperature d’eau trop haute »],
[61, « Erreur A19 - Defaut sonde température eau »],
[62, « Erreur A20 - Defaut sonde auxiliaire »],
[63, « Erreur A21 - Alarme pressostat »],
[64, « Erreur A22 - Defaut sonde ambiante »],
[65, « Erreur A23 - Defaut fermeture brasero »],
[66, « Erreur A12 - Panne controleur motoreducteur »],
[67, « Erreur A17 - Bourrage vis sans fin »],
[69, « Attente Alarmes securite »],
]],
[2,« Etat du ventilateur d’ambiance »,[
[0, « Desactive »],
[1, « Niveau 1 »],
[2, « Niveau 2 »],
[3, « Niveau 3 »],
[4, « Niveau 4 »],
[5, « Niveau 5 »],
[6, « Automatique »],
]],
[3,« Etat du ventilateur canalise 1 »,[
[0, « Desactive »],
[1, « Niveau 1 »],
[2, « Niveau 2 »],
[3, « Niveau 3 »],
[4, « Niveau 4 »],
[5, « Niveau 5 »],
[6, « Automatique »],
]],
[4,« Etat du ventilateur canalise 2 »,[
[0, « Desactive »],
[1, « Niveau 1 »],
[2, « Niveau 2 »],
[3, « Niveau 3 »],
[4, « Niveau 4 »],
[5, « Niveau 5 »],
[6, « Automatique »],
]],
[5,« Température des fumées »],
[6,« Température ambiante »],
[7,« Puffer Température »], # !=255 == Hydro
[8,« Température chaudiére »],
[9,« Température NTC3 »], # !=255 == Hydro
[10,« Etat de la bougie »],
[11,« ACTIVE - Set »],
[12,« RPM - Ventilateur fummées »],
[13,« RPM - Vis sans fin - SET »],
[14,« RPM - Vis sans fin - LIVE »],
[15,« Valve 3 voies »], # 1= Sani !1= Risc ==Hydro
[16,« Alimentation pompe »],
[17,« Brazero »,[
[0, « OK »],
[101, « Ouverture brazero »],
[100, « Fermeture brazero »],
]], # !==Matic
[18,« Profile »,[
[0, « Manuel »],
[1, « Dynamic »],
[2, « Overnight »],
[3, « Comfort »],
[4, « Power 110% »],
[10, « Mode Adaptatif »],
]],
[19,« Modbus address »],
[20,« Etat du mode Active »], #0: Désactivé, 1: Activé
[21,« ACTIVE - Live »],
[22,« Mode de régulation »,[
[0, « Manuelle »],
[1, « Dynamique »],
]],
[23,« Mode ECO »],
[24,« Silence »],
[25,« Mode Chronotermostato »],
[26,« TEMP - Consigne »],
[27,« TEMP - Boiler »],
[28,« TEMP - Carte mère »],
[29,« Puissance Active »,[
[11, « Puissance 1 »],
[12, « Puissance 2 »],
[13, « Puissance 3 »],
[14, « Puissance 4 »],
[15, « Puissance 5 »],
]],
[32,« Heure du poêle (0-23) »],
[33,« Minutes du poêle (0-59) »],
[34,« Jour du poêle (1-31) »],
[35,« Mois du poêle (1-12) »],
[36,« Année du poêle »],
[37,« Heures de fonctionnement total (s) »],
[38,« Heures de fonctionnement en puissance 1 (s) »],
[39,« Heures de fonctionnement en puissance 2 (s) »],
[40,« Heures de fonctionnement en puissance 3 (s) »],
[41,« Heures de fonctionnement en puissance 4 (s) »],
[42,« Heures de fonctionnement en puissance 5 (s) »],
[43,« Heures avant entretien »],
[44,« Minutes avant extinction »],
[45,« Nombre d’allumages »],
[46,« Temperature active »],
[47,« Sonde Pellet »,[
[0, « Sonde pas active »],
[10, « Niveau suffisant »],
[11, « Niveau presque vide »],
]],
[48,« Effet sonore »],
[49,« Etat effets sonores »],
[50,« Sleep »],
[51,« Mode »,[
[0, « Hiver »],
[1, « Ete »],
]],
[52,« Sonde wifi temperature 1 »],
[53,« Sonde wifi temperature 2 »],
[54,« Sonde wifi temperature 3 »],
[55,« Inconnu »], # !== Ne sait pas à quoi ça correspond
[56,« Set Puffer »],
[57,« Set Boiler »],
[58,« Set Health »], # !==Hydro
[59,« Température retour »],
[60,« Antigele »],
]