La température demandé dans la consigne n'est pas respectée

Bonjour,

Je viens de changer le mode de chauffage dans une de mes chambres : chauffage électrique → PAC réversible, les commandes fonctionnes super bien, sauf que je rencontre un problème de différence entre la température de consigne et la température voulu (géré par agenda)

  • je veux que la température soit 21 dans la chambre à 20h (mode confort), mais à 20h, meme si il fait 19,8 dans la chambre, le plugin decide de ne pas passer en mode chauffage…
    J’ai essayé de consulté les logs mais je ne comprends pas grande chose… pourriez vous m’expliquer comment les analyser, svp ?
    Pour info, je j’ai juste fait un raz des paramètres avancés pour recommencer l’apprentissage… mais cela a fait 19 jours, et j’ai toujours le pb
2020-10-17 19:00:15][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Reprogrammation automatique : 2020-10-17 20:00:00
[2020-10-17 19:00:15][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Smart schedule
[2020-10-17 19:00:15][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Plugin agenda detecté
[2020-10-17 19:00:19][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Temp in : 19.9 - Temp out : 11.9 - Consigne : 21
[2020-10-17 19:00:19][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Direction : 1
[2020-10-17 19:00:19][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Power calcul : (1.1 * 3.24) + (9.1 * 0) + 0 = 3.564
[2020-10-17 19:00:19][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Smartstart non pris en compte car la durée 2.1384
[2020-10-17 19:00:19][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Smart start end
[2020-10-17 19:00:19][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Begin auto learning
[2020-10-17 19:00:19][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Temp in : 19.9 - Temp out : 11.9 - Consigne : 19
[2020-10-17 19:00:19][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Direction : 1
[2020-10-17 19:00:19][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Power calcul : (-0.9 * 3.24) + (7.1 * 0) + 0 = -2.916
[2020-10-17 19:00:19][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Cycle duration : 0
[2020-10-17 19:00:19][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2020-10-17 19:00:19][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Temp in : 19.9 - Temp out : 11.9 - Consigne : 21
[2020-10-17 19:00:19][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Direction : 1
[2020-10-17 19:00:19][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Power calcul : (1.1 * 3.24) + (9.1 * 0) + 0 = 3.564
[2020-10-17 19:00:19][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Smartstart non pris en compte car la durée 2.1384
[2020-10-17 19:00:19][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Smart start end
[2020-10-17 19:00:19][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Begin auto learning
[2020-10-17 19:00:19][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Temp in : 19.9 - Temp out : 11.9 - Consigne : 19
[2020-10-17 19:00:19][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Direction : 1
[2020-10-17 19:00:19][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Power calcul : (-0.9 * 3.24) + (7.1 * 0) + 0 = -2.916
[2020-10-17 19:00:19][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Cycle duration : 0
[2020-10-17 19:00:19][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2020-10-17 20:00:14][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Debut calcul temporel
[2020-10-17 20:00:14][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Reprogrammation automatique : 2020-10-17 21:00:00
[2020-10-17 20:00:14][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Smart schedule
[2020-10-17 20:00:14][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Plugin agenda detecté
[2020-10-17 20:00:17][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Temp in : 19.8 - Temp out : 11.2 - Consigne : 19
[2020-10-17 20:00:17][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Direction : 1
[2020-10-17 20:00:17][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Power calcul : (-0.8 * 3.24) + (7.8 * 0) + 0 = -2.592
[2020-10-17 20:00:17][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
[2020-10-17 20:00:17][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Smart start end
[2020-10-17 20:00:17][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Begin auto learning
[2020-10-17 20:00:17][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Temp in : 19.8 - Temp out : 11.2 - Consigne : 21
[2020-10-17 20:00:17][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Direction : 1
[2020-10-17 20:00:17][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Power calcul : (1.2 * 3.24) + (9.8 * 0) + 0 = 3.888
[2020-10-17 20:00:17][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Cycle duration : 2.3328
[2020-10-17 20:00:17][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2020-10-17 20:00:17][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Debut calcul temporel
[2020-10-17 20:00:17][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Reprogrammation automatique : 2020-10-17 21:00:00
[2020-10-17 20:00:17][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Smart schedule
[2020-10-17 20:00:17][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Plugin agenda detecté
[2020-10-17 20:00:21][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Temp in : 19.8 - Temp out : 11.2 - Consigne : 19
[2020-10-17 20:00:21][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Direction : 1
[2020-10-17 20:00:21][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Power calcul : (-0.8 * 3.24) + (7.8 * 0) + 0 = -2.592
[2020-10-17 20:00:21][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
[2020-10-17 20:00:21][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Smart start end
[2020-10-17 20:00:21][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Temp in : 19.8 - Temp out : 11.2 - Consigne : 21
[2020-10-17 20:00:21][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Direction : 1
[2020-10-17 20:00:21][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Power calcul : (1.2 * 3.24) + (9.8 * 0) + 0 = 3.888
[2020-10-17 20:00:21][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Cycle duration : 2.3328
[2020-10-17 20:00:21][DEBUG] : [Chambre Minh][Thermostat] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement

Bonjour,
Il semblerai que le calcul donne un temps de cycle trop court.
Pour que ton chauffage se déclenche il faut ajuster le paramètre suivant : Temps de chauffe minimum dans les paramètres avancés du thermostat.
Après regarde la documentation car il faut éviter de mettre un paramètre trop bas.
Je pense que les PAC sont concernés à vérifier.

Merci pour ta réponse,

J’ai laissé les paramètres par défaut : 60 min pour le cycle et 5% le temps de chauffe minimum.
Il faudrait augmenter ou diminuer ce paramètre ?

J’ai regardé la documentation, mais je ne comprends pas pourquoi le thermostat décide de rien faire, au début du cycle, sachant que la consigne est à 21 et que la température dans la piece est à 19,8

Et pour les PAC, c’est un moyen de chauffe comme les autres, je ne vois pas comment vérifier…

Quand je voie les calculs, ton coefficient d’isolation est à 0, donc il ne tient pas compte de la température extérieur, d’où des temps de cycle très court. Ce qui est étrange est qu’il est censé apprendre cette valeur tout seul.

Il faudrait faire un essai en mettant 0 %
Je ne sais pas comment se fait le calcul mais il prend en compte les différents coefficients isolation et autre.
L’auto apprentissage est terminé? Il doit y avoir 50.

Bonsoir ,

effectivement, Il est à 0 ce coefficient. Apres, je suis au début de l’apprentissage… 10 jours depuis le raz des paramètres… penses tu que c’est normal ?

Coefficient chauffage : 3.19
Apprentissage chaud : 20
Isolation chauffage : 0
Apprentissage isolation chaud : 2

En phase d’apprentissage, aucune idée ! Je ne me rappelle plus :confused: Mais en tout cas ça explique que tes cycles soit court. Et effectivement il n’a fait que 2 apprentissages de l’isolation chaud.

Pour avoir un ordre d’idée chez moi (isolation pas top) après deux ans, l’isolation chauffage est entre 0.5 et 4.5 suivant les pièces, donc au minimum ça triplerait ton temps de cycle, quand au coeff de chauffe chez moi, il est entre 6 et 170 :stuck_out_tongue: ce qui au minimum doublerait aussi le temps de cycle.

Comme dit @Monge63, il faut tenter de mettre le Temps de chauffe minimum (% du cycle) à une valeur très faible le temps de tester.

Je te dirais bien de lui laisser le temps d’apprendre mais tu risques d’avoir un peu froid :smiley:

Par défaut au début de l’apprentissage, il y a 2 dans isolation chauffage.
Pour commencer je remettrais cette valeur. Et laisserai faire l’apprentissage le reste.

1 « J'aime »

Ok, merci pour l’astuce :slight_smile: je vais faire comme cela :).

OU j’hésite à porter les paramètres d’un autre thermostat d’une autre chambre (qui est 1.35)…, qu’en penses tu ?

Une ou l’autre des solutions pas de soucis,
votre solution permettra d’être plus juste rapidement.

bonjour,

Suite à la mise à jour manuelle des paramètres, ça a l’air de bien fonctionner :slight_smile:
Je vais quand meme surveiller l’apprentissage.
Merci beaucoup pour ton aide.

Bonjour,

J’ai toujours le même problème, après quelques cycles d’apprentissage, le paramètre « Isolation chauffage » est revenu à 0.
J’ai supprimé l’ancien thermostat, puis créé un autre, mais le résultat reste le même :

Screen Shot 10-30-20 at 09.29 AM

Ce que je ne comprends, pas, c’est que l"Apprentissage isolation chaud" reste à 1, même si le thermostat est créé depuis plus d’une semaine.

A cause de cela, je j’ai toujours un décalage de 1° entre la consigne et la température réelle, ce n’est pas très embêtant, mais j’aimerais savoir comme fonctionne l’apprentissage de ce paramètre.

Merci d’avance,

Ca me rend fou… quoi que j’ai mis, le coefficient est toujours remis à 0. Donc, au lieu d’avoir 21° dans la pièce, je n’ai que 19,5°…
J’ai pourtant laissé quelque jours pour l’apprentissage…

As-tu finalement trouvé une solution ?