L’envoi des commandes vers le poêle ne fonctionnent pas

Peux tu lancer une commande telle que ECO OFF ou ON et donner les lignes correspondantes dans le log mczremoted.
Tu devrais obtenir des lignes comme celles-ci

0491|[2023-12-28 09:32:55.293][INFO] : Message MQTT reçu : 41,1
0492|[2023-12-28 09:32:55.293][INFO] : Contenu Pile Message_MQTT : ['C|WriteParametri|41|1']
0493|[2023-12-28 09:32:56.294][INFO] : Envoi de la commande : C|WriteParametri|41|1
....
0496|[2023-12-28 09:32:59.499][INFO] : Message MQTT reçu : 41,0
0497|[2023-12-28 09:32:59.500][INFO] : Contenu Pile Message_MQTT : ['C|WriteParametri|41|0']
0498|[2023-12-28 09:33:00.501][INFO] : Envoi de la commande : C|WriteParametri|41|0

Peux tu confirmer que tu peux aussi contrôler bien le poêle avec l’application MCZ Maestro à partir de ton smartphone en passant via internet.