KNXd plante et refuse de se lancer

Bonjour.

Sur une fraiche install toute re initialisée, le KNx ne fait que planter puis refuse de se lancer.

En pj le log.knx.log (6,2 Ko)

Ma config :

C’est une Box Pro avec le connecteur KNX intégré qui fait donc passerelle KNx/IP intégrée.

Merci d’avance !

Bonjour

Tu es sur que c’est pas de l’usb.
Faut attendre le support de jeedom SAS

Hello.

Je ne pense pas … photo pj.

Un ami à la même avec les même paramètres pourtant … je ne sais pas si le support a tweak des choses chez lui …

Je comprends plus , d’après ce post, cela fonctionne

C’est pas une passerelle IP/knx mais une serial/knx. Elle est connectée directement sur les pins de la carte de la smart pro

Hello, ca a marché une fois en effet puis apres cela n’a plus jamais voulu se lancer …

Hier soir tard il se lance, je lance une commande sur une lampe le daemon s’est kill depuis impossible …

J’ai refait une fraiche install car pas mal de tests depuis un moment et même résultat … :frowning:

certes abus de language de ma part mais au final elle fait de l’ip aussi car ETS ou l’autre jeedom que j’ai la voyait bien en passerelle ip hier soir jusqu’à ce que cela plante.

Oui, c’est le démon du plugin knx qui crée une passerelle ip

Si tu lances une recherche ds le plugin, tu trouves qqch

Hello.

N’ayant pas de retour du support quelques infos de plus au cas :

Commande de lancement du daemon :

[2021-09-01 12:05:03][INFO] : [Start] knxd --daemon=/var/log/knx.log --pid-file=/var/run/knx.pid -t1023 --eibaddr=0.0.1 --client-addrs=0.0.2:3 --Name=Jeedom -D -T -S --listen-tcp=6720 -b ft12cemi:/dev/ttyS1 >> /var/log/knx.log 2>&1

Au bout d’un moment le daemon se lance et tourne, à la moindre action comme récupérer un état,
allumer une lampe ou n’importe quelle action sur le bus KNX, le log :

[2021-09-01 13:00:05][DEBUG] : Lancement du Bus Monitor
[2021-09-01 13:00:05][DEBUG] : Connexion a EIBD sur le serveur 127.0.0.1:6720
[2021-09-01 14:35:34][DEBUG] : [Maison][Plafonnier][On][Write] Valeur a envoyer 1
[2021-09-01 14:35:34][DEBUG] : Initialisation de valeur des objets KNX
[2021-09-01 14:35:35][DEBUG] : [Maison][Plafonnier][Etat][Read] Interrogation du bus
[2021-09-01 14:35:37][DEBUG] : [Maison][Plafonnier][Etat][Initialisation] Lecture du GAD: 10/0/2 =
[2021-09-01 14:35:37][DEBUG] : [Moniteur Bus] Trame de data non prise en charge par la plugin:{« buffer »:"\u0000\u0000"} (0.0.0 - 0/0/0)
[2021-09-01 14:35:37][DEBUG] : [Moniteur Bus] Trame de data non prise en charge par la plugin:{« buffer »:"\u0000\u0000"} (0.0.0 - 0/0/0)
[2021-09-01 14:35:37][DEBUG] : [Moniteur Bus] Trame de data non prise en charge par la plugin:{« buffer »:"\u0000\u0000"} (0.0.0 - 0/0/0)
[2021-09-01 14:35:37][DEBUG] : [Moniteur Bus] Trame de data non prise en charge par la plugin:{« buffer »:"\u0000\u0000"} (0.0.0 - 0/0/0)

Puis le daemon plante et il se relance en auto au bout de plusieurs heures et ainsi de suite …

Pas de réponse du support en pro pour l’instant …

Le ticket tu l’a ouvert avec sur le plugin il me semble ?
Le soucis lorsque est que ca arrive chez moi et que je ne connais pas du tout les box pro que vende Jeedom.

Fait une demande de support plutot sur la box ou le materiel.
De mon coté je vais essayé de me renseigné

Pour moi il ne se connecte pas il faudrait regarder les log de demon /var/log/knx.log ( lisible depuis la page principal de configuration des equipements) et pas du plugin

J’ai retrouvé un message de jeedom qui m’a demander d’ajoute la configuration FT12 - CEMI a la conf de jeedom donc je pense que tu es bon

J’ai ouvert la demande de support via la box/l’interface jeedom direct.

La il s’est relancé tout seul au bout d’un moment j’ai ça en log :

Jeedom: Layer 4 [ 1:main        0.000] initialized
Jeedom: Layer 4 [ 1:main        0.000] setting up
Jeedom: Layer 3 [ 4:server/Server      0.000] registerLink: 4:server
Jeedom: Layer 3 [ 8:A.tcp/inet         0.000] registerLink: 8:A.tcp
Jeedom: Layer 0 [15:B.ft12cemi/log       0.001] Insert 14:ft12wrap / 13:ft12drc
Jeedom: Layer 0 [15:B.ft12cemi/log       0.001] Setup
Jeedom: Layer 0 [17:B.ft12cemi/log       0.001] Insert 16:FT12_ser / 14:ft12wrap
Jeedom: Layer 0 [17:B.ft12cemi/log       0.001] Setup
Jeedom: Layer 0 [17:B.ft12cemi/log       0.001] Setup OK: yes
Jeedom: Layer 0 [15:B.ft12cemi/log       0.001] Setup OK: yes
Jeedom: Layer 0 [20:B.ft12cemi/log        0.001] Insert 19:ft12cemi / 13:ft12drc
Jeedom: Layer 0 [20:B.ft12cemi/log        0.001] Setup
Jeedom: Layer 0 [20:B.ft12cemi/log        0.001] Setup OK: yes
Jeedom: Layer 3 [12:B.ft12cemi/Conn       0.001] registerLink: 12:B.ft12cemi
Jeedom: Layer 4 [ 1:main                  0.001] setup OK
Jeedom: Layer 4 [ 1:main                  0.001] trigger going up
Jeedom: Layer 3 [12:B.ft12cemi/Conn       0.001] Start: cfg:B.ft12cemi
Jeedom: Layer 5 [12:B.ft12cemi/Conn       0.001] down => >up
Jeedom: Layer 5 [12:B.ft12cemi/Conn       0.001] Starting
Jeedom: Layer 0 [20:B.ft12cemi/log        0.001] Start
Jeedom: Layer 0 [15:B.ft12cemi/log        0.001] Start
Jeedom: Layer 1 [14:B.ft12cemi/ft12wrap   0.001] Open
Jeedom: Layer 1 [14:B.ft12cemi/ft12wrap   0.001] Opened
Jeedom: Layer 0 [17:B.ft12cemi/log        0.001] Start
Jeedom: Layer 0 [16:B.ft12cemi/FT12_ser   0.001] Opened /dev/ttyS1 with baud 19200
Jeedom: Layer 2 [16:B.ft12cemi/FT12_ser   0.001] Opened
Jeedom: Layer 2 [16:B.ft12cemi/FT12_ser   0.001] Buffer Setup on fd 4
Jeedom: Layer 0 [17:B.ft12cemi/log        0.001] Started
Jeedom: Layer 0 [15:B.ft12cemi/log        0.001] Started
Jeedom: Layer 0 [15:B.ft12cemi/log        0.001] Reset
Jeedom: Layer 4 [12:B.ft12cemi/Conn       0.001] link state changed: >up
Jeedom: Layer 3 [ 4:server/Server         0.001] Start: cfg:server
Jeedom: Layer 5 [ 4:server/Server         0.001] down => >up
Jeedom: Layer 8 [ 4:server/Server         0.002] Open
Jeedom: Layer 0 [ 4:server/Server         0.002] Open
Jeedom: Layer 0 [ 4:server/Server         0.002] Opened
Jeedom: Layer 8 [23:/driver               0.002] OpenD
Jeedom: Layer 8 [23:/driver               0.002] OpenedD
Jeedom: Layer 8 [ 4:server/Server         0.002] Opened
Jeedom: Layer 5 [ 4:server/Server         0.002] >up => up
Jeedom: Layer 4 [ 4:server/Server         0.002] link state changed: up
Jeedom: Layer 5 [ 4:server/Server         0.002] Started
Jeedom: Layer 4 [ 4:server/Server         0.002] link state changed: up
Jeedom: Layer 3 [ 8:A.tcp/inet            0.002] Start: cfg:A.tcp
Jeedom: Layer 5 [ 8:A.tcp/inet            0.002] down => >up
Jeedom: Layer 8 [ 8:A.tcp/inet            0.002] OpenInetSocket 6720
Jeedom: Layer 8 [ 8:A.tcp/inet            0.002] InetSocket opened
Jeedom: Layer 5 [ 8:A.tcp/inet            0.002] >up => up
Jeedom: Layer 4 [ 8:A.tcp/inet            0.002] link state changed: up
Jeedom: Layer 5 [ 8:A.tcp/inet            0.002] Started
Jeedom: Layer 4 [ 8:A.tcp/inet            0.002] link state changed: up
Jeedom: Layer 4 [ 1:main                  0.003] going up triggered
Jeedom: Layer 4 [ 1:main                  0.003] check start
Jeedom: Layer 4 [12:B.ft12cemi/Conn       0.003] state is >up
Jeedom: Layer 4 [ 1:main                  0.003] check end: want_up 1 some 1>1 all 0>0, going 1 up 2 down 0
Jeedom: Layer 0 [17:B.ft12cemi/log        0.003] Send(004): 10 40 40 16
Jeedom: Layer 0 [17:B.ft12cemi/log        0.006] Recv(001): E5
Jeedom: Layer 1 [14:B.ft12cemi/ft12wrap   0.006] Processing(001): E5
Jeedom: Layer 0 [15:B.ft12cemi/log        0.006] send_Next
Jeedom: Layer 2 [19:B.ft12cemi/ft12cemi   0.006] OpenL2
Jeedom: Layer 0 [19:B.ft12cemi/ft12cemi   0.006] starting send_Local
Jeedom: Layer 0 [15:B.ft12cemi/log        0.006] DoSendLocal 0(008): F6 00 08 01 34 10 01 00
Jeedom: Layer 0 [17:B.ft12cemi/log        0.006] Send(015): 68 09 09 68 73 F6 00 08 01 34 10 01 00 B7 16
Jeedom: Layer 0 [17:B.ft12cemi/log        0.015] Recv(001): E5
Jeedom: Layer 1 [14:B.ft12cemi/ft12wrap   0.015] Processing(001): E5
Jeedom: Layer 0 [15:B.ft12cemi/log        0.015] send_Next
Jeedom: Layer 0 [19:B.ft12cemi/ft12cemi   0.015] send_Local done
Jeedom: Layer 0 [20:B.ft12cemi/log        0.015] Started
Jeedom: Layer 5 [12:B.ft12cemi/Conn       0.015] >up => up
Jeedom: Layer 4 [12:B.ft12cemi/Conn       0.015] link state changed: up
Jeedom: Layer 5 [12:B.ft12cemi/Conn       0.015] Started
Jeedom: Layer 4 [ 1:main                  0.015] check start
Jeedom: Layer 4 [ 1:main                  0.016] check end: want_up 1 some 1>1 all 0>1, going 0 up 3 down 0
Jeedom: Layer 4 [ 1:main                  0.016] all drivers up
Jeedom: Layer 4 [ 1:main                  0.016] up
Jeedom: Layer 8 [ 8:A.tcp/inet            0.515] New Connection
Jeedom: Layer 8 [25:A.tcp/CConn           0.515] ClientConnection Init
Jeedom: Layer 3 [25:A.tcp/CConn           0.515] Allocate 0.0.2
Jeedom: Layer 0 [25:A.tcp/CConn           0.515] ReadMessage(005): 00 26 20 20 00
Jeedom: Layer 7 [26:A.tcp@0.0.2/GS        0.515] OpenGroupSocket
Jeedom: Layer 4 [28:A.tcp/LineDr          0.515] OpenGroupSocket RW
Jeedom: Layer 0 [25:A.tcp/CConn           0.515] Send(002): 00 26
Jeedom: Layer 7 [26:A.tcp@0.0.2/GS        0.515] OpenGroupSocket complete
Jeedom: Layer 3 [27:A.tcp/ConnS           0.515] registerLink: 27:A.tcp_27
Jeedom: Layer 3 [27:A.tcp/ConnS           0.515] Start: cfg:A.tcp
Jeedom: Layer 5 [27:A.tcp/ConnS           0.515] down => >up
Jeedom: Layer 5 [27:A.tcp/ConnS           0.515] Starting
Jeedom: Layer 5 [27:A.tcp/ConnS           0.515] >up => up
Jeedom: Layer 4 [27:A.tcp/ConnS           0.515] link state changed: up
Jeedom: Layer 5 [27:A.tcp/ConnS           0.515] Started
Jeedom: Layer 4 [27:A.tcp/ConnS           0.515] link state changed: up
Jeedom: Layer 4 [ 1:main                  0.515] check start
Jeedom: Layer 4 [ 1:main                  0.515] check end: want_up 1 some 1>1 all 0>1, going 0 up 3 down 0
Jeedom: Layer 0 [17:B.ft12cemi/log        2286.632] Recv(005): 0E 68 D3 29 00
Jeedom: Layer 1 [14:B.ft12cemi/ft12wrap   2286.632] Processing(005): 0E 68 D3 29 00
Jeedom: Layer 1 [14:B.ft12cemi/ft12wrap   2286.632] Processing: left(004): 68 D3 29 00
Jeedom: Layer 1 [14:B.ft12cemi/ft12wrap   2286.782] Processing(004): 68 D3 29 00

Puis des milliers de lignes processing

Avec celle ci en dernier dans les logs la qui se repete en boucle non stop :

Jeedom: Layer 1 [14:B.ft12cemi/ft12wrap   4894.565] Processing(002): 68 F3
Jeedom: Layer 1 [14:B.ft12cemi/ft12wrap   4894.565] Processing: left(002): 68 F3
Jeedom: Layer 1 [14:B.ft12cemi/ft12wrap   4894.715] Processing(002): 68 F3
Jeedom: Layer 1 [14:B.ft12cemi/ft12wrap   4894.715] Processing: left(002): 68 F3

Si je lance une action knx j'ai ca :

Jeedom: Layer 8 [ 8:A.tcp/inet            4921.235] New Connection
Jeedom: Layer 8 [29:A.tcp/CConn           4921.235] ClientConnection Init
Jeedom: Layer 3 [29:A.tcp/CConn           4921.236] Allocate 0.0.3
Jeedom: Layer 0 [29:A.tcp/CConn           4921.236] ReadMessage(005): 00 22 50 03 FF
Jeedom: Layer 7 [30:A.tcp@0.0.3/Group     4921.236] OpenGroup
Jeedom: Layer 4 [32:A.tcp/TGr             4921.236] OpenGroup 10/0/3 WO
Jeedom: Layer 0 [29:A.tcp/CConn           4921.236] Send(002): 00 22
Jeedom: Layer 7 [30:A.tcp@0.0.3/Group     4921.236] OpenGroup complete
Jeedom: Layer 3 [31:A.tcp/ConnS           4921.236] registerLink: 31:A.tcp_31
Jeedom: Layer 3 [31:A.tcp/ConnS           4921.236] Start: cfg:A.tcp
Jeedom: Layer 5 [31:A.tcp/ConnS           4921.236] down => >up
Jeedom: Layer 5 [31:A.tcp/ConnS           4921.236] Starting
Jeedom: Layer 5 [31:A.tcp/ConnS           4921.236] >up => up
Jeedom: Layer 4 [31:A.tcp/ConnS           4921.236] link state changed: up
Jeedom: Layer 5 [31:A.tcp/ConnS           4921.236] Started
Jeedom: Layer 4 [31:A.tcp/ConnS           4921.236] link state changed: up
Jeedom: Layer 4 [ 1:main                  4921.236] check start
Jeedom: Layer 4 [ 1:main                  4921.236] check end: want_up 1 some 1>1 all 0>1, going 0 up 3 down 0
Jeedom: Layer 0 [29:A.tcp/CConn           4921.236] ReadMessage(004): 00 25 00 81
Jeedom: Layer 7 [29:A.tcp/CConn           4921.236] recv Group(002): 00 81
Jeedom: Layer 4 [32:A.tcp/TGr             4921.236] Recv Group T_Data_Group A_GroupValue_Write (small) 01
Jeedom: Layer 8 [31:A.tcp/ConnS           4921.237] found addr 0.0.3
Jeedom: Layer 6 [27:A.tcp/ConnS           4921.237] sending, send_more clear
Jeedom: Layer 7 [25:A.tcp/CConn           4921.237] Recv(002): 00 81
Jeedom: Layer 0 [25:A.tcp/CConn           4921.237] Send(008): 00 27 00 03 50 03 00 81
Jeedom: Layer 6 [27:A.tcp/ConnS           4921.237] sendNext called, send_more set
Jeedom: Layer 6 [ 1:main                  4921.237] sending set
Jeedom: Layer 6 [12:B.ft12cemi/Conn       4921.237] sending, send_more clear
Jeedom: Layer 0 [20:B.ft12cemi/log        4921.237] Send L_Data low from 0.0.3 to 10/0/3 hops: 05 T_Data_Group A_GroupValue_Write (small) 01
Jeedom: Layer 0 [15:B.ft12cemi/log        4921.237] Send(011): 11 00 BC D0 00 03 50 03 01 00 81
Jeedom: Layer 6 [31:A.tcp/ConnS           4921.237] is OK
Jeedom: Layer 6 [27:A.tcp/ConnS           4921.237] is OK
Jeedom: Layer 6 [12:B.ft12cemi/Conn       4921.237] still waiting
Jeedom: Layer 6 [ 1:main                  4921.237] wait L
Jeedom: Layer 0 [17:B.ft12cemi/log        4921.237] Send(018): 68 0C 0C 68 53 11 00 BC D0 00 03 50 03 01 00 81 C8 16
Jeedom: Layer 8 [29:A.tcp/CConn           4921.237] ClientConnection 0.0.3 closing
Jeedom: Layer 3 [ 1:main                  4921.237] Release 0.0.3
Jeedom: Layer 3 [31:A.tcp/ConnS           4921.237] unregisterLink: A.tcp_31
Jeedom: Layer 8 [29:A.tcp/CConn           4921.237] Exiting
Jeedom: Layer 7 [29:A.tcp/CConn           4921.237] CloseGroup
Jeedom: Layer 4 [32:A.tcp/TGr             4921.237] CloseGroup
Jeedom: Layer 4 [ 1:main                  4921.237] check start
Jeedom: Layer 4 [ 1:main                  4921.237] check end: want_up 1 some 1>1 all 1>1, going 0 up 3 down 0
Jeedom: Layer 8 [ 8:A.tcp/inet            4921.253] New Connection
Jeedom: Layer 8 [33:A.tcp/CConn           4921.253] ClientConnection Init
Jeedom: Layer 3 [33:A.tcp/CConn           4921.253] Allocate 0.0.4
Jeedom: Layer 0 [33:A.tcp/CConn           4921.254] ReadMessage(005): 00 22 50 02 00
Jeedom: Layer 7 [34:A.tcp@0.0.4/Group     4921.254] OpenGroup
Jeedom: Layer 4 [36:A.tcp/TGr             4921.254] OpenGroup 10/0/2 RW
Jeedom: Layer 0 [33:A.tcp/CConn           4921.254] Send(002): 00 22
Jeedom: Layer 7 [34:A.tcp@0.0.4/Group     4921.254] OpenGroup complete
Jeedom: Layer 3 [35:A.tcp/ConnS           4921.254] registerLink: 35:A.tcp_35
Jeedom: Layer 3 [35:A.tcp/ConnS           4921.254] Start: cfg:A.tcp
Jeedom: Layer 5 [35:A.tcp/ConnS           4921.254] down => >up
Jeedom: Layer 5 [35:A.tcp/ConnS           4921.254] Starting
Jeedom: Layer 5 [35:A.tcp/ConnS           4921.254] >up => up
Jeedom: Layer 4 [35:A.tcp/ConnS           4921.254] link state changed: up
Jeedom: Layer 5 [35:A.tcp/ConnS           4921.254] Started
Jeedom: Layer 4 [35:A.tcp/ConnS           4921.254] link state changed: up
Jeedom: Layer 4 [ 1:main                  4921.254] check start
Jeedom: Layer 4 [ 1:main                  4921.254] check end: want_up 1 some 1>1 all 0>1, going 0 up 3 down 0
Jeedom: Layer 0 [33:A.tcp/CConn           4921.254] ReadMessage(004): 00 25 00 00
Jeedom: Layer 7 [33:A.tcp/CConn           4921.254] recv Group(002): 00 00
Jeedom: Layer 4 [36:A.tcp/TGr             4921.254] Recv Group T_Data_Group A_GroupValue_Read
Jeedom: Layer 8 [35:A.tcp/ConnS           4921.254] found addr 0.0.4
Jeedom: Layer 6 [ 1:main                  4921.254] wait L
Jeedom: Layer 1 [14:B.ft12cemi/ft12wrap   4921.437] Processing(002): 68 F3
Jeedom: Layer 1 [14:B.ft12cemi/ft12wrap   4921.437] Processing: left(002): 68 F3
Jeedom: Layer 1 [14:B.ft12cemi/ft12wrap   4921.587] Processing(002): 68 F3
Jeedom: Layer 1 [14:B.ft12cemi/ft12wrap   4921.587] Processing: left(002): 68 F3
Jeedom: Layer 1 [14:B.ft12cemi/ft12wrap   4921.737] Processing(002): 68 F3
Jeedom: Layer 1 [14:B.ft12cemi/ft12wrap   4921.737] Processing: left(002): 68 F3
Jeedom: Layer 1 [14:B.ft12cemi/ft12wrap   4921.887] Processing(002): 68 F3
Jeedom: Layer 1 [14:B.ft12cemi/ft12wrap   4921.888] Processing: left(002): 68 F3
Jeedom: Layer 1 [14:B.ft12cemi/ft12wrap   4922.037] Processing(002): 68 F3
Jeedom: Layer 1 [14:B.ft12cemi/ft12wrap   4922.038] Processing: left(002): 68 F3
Jeedom: Layer 1 [14:B.ft12cemi/ft12wrap   4922.188] Processing(002): 68 F3
Jeedom: Layer 1 [14:B.ft12cemi/ft12wrap   4922.188] Processing: left(002): 68 F3
Jeedom: Layer 1 [14:B.ft12cemi/ft12wrap   4922.338] Processing(002): 68 F3
Jeedom: Layer 1 [14:B.ft12cemi/ft12wrap   4922.338] Processing: left(002): 68 F3
Jeedom: Layer 1 [14:B.ft12cemi/ft12wrap   4922.488] Processing(002): 68 F3
Jeedom: Layer 1 [14:B.ft12cemi/ft12wrap   4922.488] Processing: left(002): 68 F3
Jeedom: Layer 1 [14:B.ft12cemi/ft12wrap   4922.638] Processing(002): 68 F3
Jeedom: Layer 1 [14:B.ft12cemi/ft12wrap   4922.638] Processing: left(002): 68 F3
Jeedom: Layer 1 [14:B.ft12cemi/ft12wrap   4922.788] Processing(002): 68 F3
Jeedom: Layer 1 [14:B.ft12cemi/ft12wrap   4922.788] Processing: left(002): 68 F3
Jeedom: Layer 1 [14:B.ft12cemi/ft12wrap   4922.939] Processing(002): 68 F3
Jeedom: Layer 1 [14:B.ft12cemi/ft12wrap   4922.939] Processing: left(002): 68 F3
Jeedom: Layer 1 [14:B.ft12cemi/ft12wrap   4923.089] Processing(002): 68 F3
Jeedom: Layer 1 [14:B.ft12cemi/ft12wrap   4923.089] Processing: left(002): 68 F3
Jeedom: Layer 2 [19:B.ft12cemi/ft12cemi   4923.237] CloseL2
Jeedom: Layer 0 [15:B.ft12cemi/log        4923.237] Stop
Jeedom: Layer 1 [14:B.ft12cemi/ft12wrap   4923.237] Close B
Jeedom: Layer 0 [17:B.ft12cemi/log        4923.237] Stop
Jeedom: Layer 0 [17:B.ft12cemi/log        4923.237] Errored
Jeedom: Layer 0 [15:B.ft12cemi/log        4923.237] Errored
Jeedom: Layer 0 [20:B.ft12cemi/log        4923.237] Errored
Jeedom: Layer 6 [12:B.ft12cemi/Conn       4923.237] sendNext called, send_more set
Jeedom: Layer 6 [35:A.tcp/ConnS           4923.237] is OK
Jeedom: Layer 6 [27:A.tcp/ConnS           4923.237] is OK
Jeedom: Layer 6 [12:B.ft12cemi/Conn       4923.237] is OK
Jeedom: Layer 6 [ 4:server/Server         4923.237] is OK
Jeedom: Layer 6 [ 8:A.tcp/inet            4923.237] is OK
Jeedom: Layer 6 [ 1:main                  4923.237] OK
Jeedom: Layer 6 [ 2:main/L                4923.237] OK L
Jeedom: Layer 5 [12:B.ft12cemi/Conn       4923.237] up => error
Jeedom: Layer 4 [12:B.ft12cemi/Conn       4923.237] link state changed: error
Jeedom: Layer 6 [27:A.tcp/ConnS           4923.237] sending, send_more clear
Jeedom: Layer 7 [25:A.tcp/CConn           4923.237] Recv(002): 00 00
Jeedom: Layer 0 [25:A.tcp/CConn           4923.237] Send(008): 00 27 00 04 50 02 00 00
Jeedom: Layer 6 [27:A.tcp/ConnS           4923.237] sendNext called, send_more set
Jeedom: Layer 6 [ 1:main                  4923.237] sending set
Jeedom: Layer 6 [35:A.tcp/ConnS           4923.237] is OK
Jeedom: Layer 6 [27:A.tcp/ConnS           4923.237] is OK
Jeedom: Layer 6 [12:B.ft12cemi/Conn       4923.237] not up
Jeedom: Layer 6 [ 4:server/Server         4923.237] is OK
Jeedom: Layer 6 [ 8:A.tcp/inet            4923.237] is OK
Jeedom: Layer 6 [ 1:main                  4923.237] OK
Jeedom: Layer 6 [ 2:main/L                4923.237] OK L
Jeedom: Layer 4 [ 1:main                  4923.238] check start
Jeedom: Layer 4 [ 1:main                  4923.238] check end: want_up 1 some 1>1 all 1>0, going 0 up 2 down 1
Jeedom: F00000105: [12:B.ft12cemi] Link down, terminating
Jeedom: Layer 4 [ 1:main                  4923.238] trigger Going down
Jeedom: Layer 4 [35:A.tcp/ConnS           4923.238] R Stopping
Jeedom: Layer 5 [35:A.tcp/ConnS           4923.238] up => >down
Jeedom: Layer 5 [35:A.tcp/ConnS           4923.238] L Stopping
Jeedom: Layer 5 [35:A.tcp/ConnS           4923.238] >down => down
Jeedom: Layer 4 [35:A.tcp/ConnS           4923.238] link state changed: down
Jeedom: Layer 4 [35:A.tcp/ConnS           4923.238] link state changed: down
Jeedom: Layer 4 [27:A.tcp/ConnS           4923.238] R Stopping
Jeedom: Layer 5 [27:A.tcp/ConnS           4923.238] up => >down
Jeedom: Layer 5 [27:A.tcp/ConnS           4923.238] L Stopping
Jeedom: Layer 5 [27:A.tcp/ConnS           4923.238] >down => down
Jeedom: Layer 4 [27:A.tcp/ConnS           4923.238] link state changed: down
Jeedom: Layer 4 [27:A.tcp/ConnS           4923.238] link state changed: down
Jeedom: Layer 4 [12:B.ft12cemi/Conn       4923.238] R Stopping
Jeedom: Layer 5 [12:B.ft12cemi/Conn       4923.238] error => >down
Jeedom: Layer 4 [12:B.ft12cemi/Conn       4923.238] link state changed: error
Jeedom: Layer 4 [ 4:server/Server         4923.238] R Stopping
Jeedom: Layer 5 [ 4:server/Server         4923.238] up => >down
Jeedom: Layer 8 [23:/driver               4923.238] CloseD
Jeedom: Layer 0 [ 4:server/Server         4923.238] Close D
Jeedom: Layer 5 [ 4:server/Server         4923.238] >down => down
Jeedom: Layer 4 [ 4:server/Server         4923.238] link state changed: down
Jeedom: Layer 4 [ 4:server/Server         4923.238] link state changed: down
Jeedom: Layer 4 [ 8:A.tcp/inet            4923.238] R Stopping
Jeedom: Layer 5 [ 8:A.tcp/inet            4923.238] up => >down
Jeedom: Layer 8 [ 8:A.tcp/inet            4923.238] StopServer
Jeedom: Layer 8 [25:A.tcp/CConn           4923.238] ClientConnection 0.0.2 closing
Jeedom: Layer 3 [ 1:main                  4923.238] Release 0.0.2
Jeedom: Layer 3 [27:A.tcp/ConnS           4923.238] unregisterLink: A.tcp_27
Jeedom: Layer 8 [25:A.tcp/CConn           4923.238] Exiting
Jeedom: Layer 7 [25:A.tcp/CConn           4923.238] CloseGroupSocket
Jeedom: Layer 8 [33:A.tcp/CConn           4923.238] ClientConnection 0.0.4 closing
Jeedom: Layer 3 [ 1:main                  4923.238] Release 0.0.4
Jeedom: Layer 3 [35:A.tcp/ConnS           4923.238] unregisterLink: A.tcp_35
Jeedom: Layer 8 [33:A.tcp/CConn           4923.238] Exiting
Jeedom: Layer 7 [33:A.tcp/CConn           4923.238] CloseGroup
Jeedom: Layer 5 [ 8:A.tcp/inet            4923.238] >down => down
Jeedom: Layer 4 [ 8:A.tcp/inet            4923.238] link state changed: down
Jeedom: Layer 4 [ 8:A.tcp/inet            4923.238] link state changed: down
Jeedom: Layer 4 [ 1:main                  4923.238] check start
Jeedom: Layer 4 [36:A.tcp/TGr             4923.238] CloseGroup
Jeedom: Layer 4 [28:A.tcp/LineDr          4923.238] CloseGroupSocket
Jeedom: Layer 4 [ 4:server/Server         4923.238] is down
Jeedom: Layer 4 [ 8:A.tcp/inet            4923.239] is down
Jeedom: Layer 4 [ 1:main                  4923.239] check end: want_up 0 some 1>0 all 0>0, going 0 up 0 down 3
Jeedom: Layer 4 [ 1:main                  4923.239] down
Jeedom: Layer 4 [ 1:main                  4923.239] deleting
Jeedom: Layer 0 [20:B.ft12cemi/log        4923.239] Closing
Jeedom: Layer 0 [15:B.ft12cemi/log        4923.239] Closing
Jeedom: Layer 0 [17:B.ft12cemi/log        4923.239] Closing
Jeedom: Layer 2 [16:B.ft12cemi/FT12_ser   4923.239] Close F
Jeedom: Layer 8 [ 4:server/Server         4923.239] Close E
Jeedom: Layer 4 [ 1:main                  4923.239] deleted.

Puis le serveur crash

A premiere vue la connexion se fait bien

A tu configurer des equipments?

Normalement Jeedom SAS vas voir avec toi directement pour un support a distance

J’ai configuré une lampe et des que je fais une action ca plante le daemon.

Le meme equipement configuré avec memes adresses etc etc en passant par une passerelle IP/KNX standard que j’ai cela fonctionne nickel, avec ou sans Jeedom entre les deux (sur un autre jeedom qui n’est pas en tant que passerelle ft12 juste relai avec la passerelle KNX/IP physique)

Bonjour j’ai le même problème depuis hier. C’est venu d’un coup sans changement de config de la part.
Le log en début indique :



[2021-11-21 09:33:43][DEBUG] : [Moniteur Bus] Trame de data non prise en charge par la plugin: (0.0.0 - 0/0/0)
[2021-11-21 09:33:43][DEBUG] : [Moniteur Bus] Trame de data non prise en charge par la plugin: (0.0.0 - 0/0/0)
[2021-11-21 09:33:43][DEBUG] : [Moniteur Bus] Trame de data non prise en charge par la plugin: (0.0.0 - 0/0/0)
[2021-11-21 09:33:43][DEBUG] : [Moniteur Bus] Trame de data non prise en charge par la plugin: (0.0.0 - 0/0/0)
[2021-11-21 09:33:43][DEBUG] : [Moniteur Bus] Trame de data non prise en charge par la plugin: (0.0.0 - 0/0/0)
[2021-11-21 09:33:43][DEBUG] : [Moniteur Bus] Trame de data non prise en charge par la plugin: (0.0.0 - 0/0/0)
[2021-11-21 09:33:43][DEBUG] : [Moniteur Bus] Trame de data non prise en charge par la plugin: (0.0.0 - 0/0/0)
[2021-11-21 09:33:43][DEBUG] : [Moniteur Bus] Trame de data non prise en charge par la plugin: (0.0.0 - 0/0/0)
[2021-11-21 09:33:43][DEBUG] : [Moniteur Bus] Trame de data non prise en charge par la plugin: (0.0.0 - 0/0/0)
[2021-11-21 09:33:43][DEBUG] : [Moniteur Bus] Trame de data non prise en charge par la plugin: (0.0.0 - 0/0/0)

Plante puis redémarre et replante
Il y a t’il eu une solution de trouvé ?

Ce problème est arrivé d’un coup.

Normalement le plugin ne s’arrête plus lorsqu’il a une trame inconnue il met simplement un log.

Est-ce possible de me faire une connexion sur ton jeedom pour que je puisse analyser le problème ?

oui mais je ne sais pas comment on fait ?
Mon probleme à evoluer apres quelque manip.

Maintenant jeedom lit bien ttoute les trames qui passe sur le bus.*
Mais depuis jeedom si je lance un alumage d’une lampe on voit bien les valeur sur le monitor de bus mais aucune lampe ne s’allume.
A linverse j’ai bien les retour d’état sur jeedom.

C’est comme si jeedom pouvais lire mais pas agir

je me repond a moi même si ca sert à d’autre.

J’ai relancer une programmation de mon interface ip/knx sur ETS + remplacement du câble ethernet ( au cas ou ). Maintenant tout fonctionne. on va tester sur la fin de journée pour voir.

Hello.

De mon côté j’ai fait un SAV de la box via mon installateur, je suis passé sur une format DIN ATLAS avec le KNX intégré, je l’utilise en tant que passerelle IP/KNX ca fonctionne nickel. Certainement un pb hard avec l’ancienne box.

tu l’utilises aussi pour faire des push de config?

Ca pour le moment on a essayé via ETS on a pas réussi. on le fait via une autre passerelle KNX/IP. Mais on a pas trop poussé la recherche … J’ai laissé la config de départ de la box sur le KNXd peut etre des parametres à changer mais j’avoue que la c’est stable j’ai pas forcément envie d’y toucher :slight_smile:

c’est le push qu’il cherche a faire et qui ne fonctionne pas chez lui