Intégration AEON multi sensor 6 en1 bizare

Bonsoir
Je viens d’intégrer un multi sensor dans mon réseau ZWAVE mais il est mal reconnu


Après une 1°inclusion qui ma donné cela, je l’ai exclu, puis remis les paramètres d’usine puis réinclus mais même résultat
Les valeurs de température, humidité … n’apparaissent pas
Avez vous une idée

Bonsoir,

Si le reste du zwave marche bien je dirais dans l’ordre :

  • inclusion à faire à 1m du contrôleur
  • faire l’inclusion en non sécurisé
  • mettre à jour la configuration des modules et restart du daemon

Sinon y a peut être des infos par ici

Salut,

Il ne s’agit pas d’un multisensor Aeotec mais d’un clone de marque Oomi, qui est mal reconnu par OpenZWave. Tu as deux solutions : soit changer les fichiers de configuration du plugin, selon la procédure que j’ai décrite dans un autre topic, soit flasher le module avec un firmware Aeotec (à condition de posséder une clé de cette marque).

Bonjour
Même en faisant une inclusion à moins d’1 mètre il est toujours mal reconnu .
Mael, je ne trouve pas ton topic, peux tu m’aider à la retrouver

Salut, c’est ici : Intégration du multisensor Oomi dans Jeedom - #4 par Mael

1 « J'aime »

Merci Mael
le pb, c’est que je n’ai pas les droits en écriture pour le fichier manufacturer_specific.xml

Je ne sais pas quoi te dire, je n’ai pas rencontré ce problème. Il faudrait demander à quelqu’un qui connaît mieux Jeedom ou Jeexplorer. Tu es bien connecté en tant qu’administrateur ?

Ah oui jeexplorer, j’ai essayé par ssh
Autant pour moi
Merci
Jean

Salut,

Ton problème est réglé du coup ?

Maël

J’ai chargé le firmware et tout va bien
Merci