Info Status de Chauffe tjs sur ON

Bonjour,
@limad44 il y a tjs un soucis avec le Statut de chauffe qui est tjs à ON…le contenu de la réponse Vaillant a changé il y a un ptit moment …
Pour corriger rapidement le soucis j’ai modifié la ligne 440

$heatingState = (isset($eqZone["heatingState"]) && $eqZone["heatingState"] == "IDLE") ? "Arrêt" : "On";

par

$heatingState="Arrêt";
if (isset($eqZone["circuits"]) && isset($eqZone["circuits"]["circuitState"]) && isset($eqZone["circuits"]["calculatedEnergyManagerState"])) {
	if ($eqZone["circuits"]["circuitState"] == 'STANDBY' or $eqZone["circuits"]["calculatedEnergyManagerState"] == 'HEATING_STANDBY') {
		$heatingState="Arrêt";
	} else {
		$heatingState="On";
	}
}

Je pense qu’il doit y avoir mieux a faire mais j’ai pas pris le temps d’analyser … je te laisse ce soin … :slight_smile:

@chris94440

Bonjour
Je n’etais pas au courrant :grinning:
Je voix ça

Nickel merci