Mips
Juin 30, 2021, 2:25
17
Oui ce n’est pas très clair dans la doc.
j’en parle un peu ici
Bonjour,
A mon avis le confosense (ou similaire) est branché en parallèle du pi, ce qu’il ne faut pas faire sur un port série.
Donc ici le pi et le confosense peuvent envoyer des commandes en même temps mais les réponses reçues sur le port ne correspondent pas forcément à la commande envoyée, le plugin recoit probablement une réponse à une commande envoyée par le confosense.
Les messages et les réponses sont mélangés d’où ces erreurs
et là
Oui
Pour revenir sur cette question, faire cela va spam le démon avec toutes les requetes que le comfosense va envoyer.
Le « problème » de cette connexion de cette vmc c’est qu’il ne peut y avoir qu’un « client » et un « serveur » sur la « ligne », il n’y a pas de gestion de multiples clients.
Donc pour parer à cela, le pi doit être lui connecté à la VMC (via usb/rj45 ou usb/db9 par exemple), et seulement lui, et il va servir intermédiaire pour jeedom et le comfosense;
jeedom étant connect…
il me semble qu’il y avait d’autres posts encore.
en résumé il faut que le confosense soit connecté au pi, et le pi à la vmc puis configuré le port
et le démon sur le pi fera passe-plat.
si les deux sont connectés à la vmc alors il y aura ce type de collisions.