Formule calcul puissance dans le log erroné

Bonjour,

Sur mon thermostat (Limiter les cycles marche/arrêt et PID actionné)

J’ai le détail du calcul de la puissance suivant dans le log

[2022-11-18 17:15:03]DEBUG : [Poêle granulés][thermostat_poele] Température intérieure : 19.2 - Température extérieure : 9.1 - Consigne : 19.5
[2022-11-18 17:15:03]DEBUG : [Poêle granulés][thermostat_poele] Direction : 1
[2022-11-18 17:15:03]DEBUG : [Poêle granulés][thermostat_poele] Power calcul : (0.3 * 35) + (10.4 * 1,5) + 0 = 20.9

(0.3x35)=10,5
(10.4x1,5)=15,6
Donc le total devrait être égal à 26,1 et pas 20,9 ???
Y-a-t-il une explication à ce que le résultat soit « faux » ?

Salut,

Comment tu t’es retrouvé avec un chiffre à virgule dans le champ Isolation chauffage dans l’onglet Avancé de l’équipement rubrique Régulation ?

1.5 OK / 1,5 KO

Le calcul est bon du coup :
(0.3x35) + (10.4 * 1) = 20.9

Ceci explique cela. Erreur de saisie. Au temps pour moi.

Quand je pense que j’ai passé un temps fou à essayer de comprendre :sweat_smile:

Désolé pour le dérangement

Ce sujet a été automatiquement fermé après 24 heures suivant le dernier commentaire. Aucune réponse n’est permise dorénavant.