J’ai modifié en uint32 et option.
J’ai toujours vitesse 0.
En pièce jointe la table des registres et les modifications commandes.
Si cela ne vous dérange pas à demain.
Merci
Yves
Adresse modbus, il faut mettre 0 au lieu de 40 001 et sauvegarder
edit: passez en uint16, ce n’est qu’un seul registre pour la vitesse du vent
J’ai pas résisté, lorsque j’ai vu votre message j’ai essayé vos modifications et c’est FORMIDABLE la vitesse et la direction s’affiche sur le dashboard.
Vraiment merci pour votre aide sans vous je n’y serais pas arrivé.
Yves

Pour la vitesse du vent, vous pouvez préciser l’unité dans le champs dédié situé tout à droite à la 2eme ligne.
Afin d’aider les prochains lecteurs, précisez le modèle de l’anémomètre que vous avez et marquez un de mes message comme étant la solution (c’est aussi bon pour mes statistiques sur le community)
Au plaisir
Michel
Bonjour,
Pour la vitesse du vent c’est fait.
L’anémomètre est à ultra son acheté sur aliexpress origine Mainland China réference ZGCJ.
J’ai marqué le dernier message « solution ».
Encore une fois merci.
Yves
Ce sujet a été automatiquement fermé après 24 heures suivant le dernier commentaire. Aucune réponse n’est permise dorénavant.