Fibaro FGBS-222

Bonjour,
je voudrais utiliser le module FGBS-222 pour commander l’ouverture/fermeture la vanne de CO2 d’un aquarium entre 10:00 et 18:00. Est ce possible avec ce type de module, je ne voudrais pas prendre un module sous 220V.
L’alimentation de ma vanne se fait en 12V, donc pour l’alimentation du module pas de soucis, mais après est ce que jeedom peu par un scénario commuter mon relais pour le passage du gaz ???
Merci d’avance pour vos eclaircissement,
Slts

Salut,
Si ta vanne consomme moins de 150mA c’est bon.
Et jeedom permet de contrôler les sorties du FGBS-222 donc pas de soucis pour le scénario

Bonjour Domotech74,
merci pour ton retour, en analysant le FGBS-222, je pensais qu’il fallait donner un pulse pour la commande, donc OK la vanne est sous 12V et tourne autour des 30-50mA.

Il faut voir ce switch comme un interrupteur on/off lors de l’utilisation par scénario ou widget.
Je pilote mes pompes et autres accessoires de filtration de piscine avec ce switch depuis plusieurs années.

Ok Top,
merci pour vos retours, je vais inclure le module et modifier le cablage d’origine.