loi du moindre effort : no comment !!!
je connais la loi du jugement aussi…
donc, comment te dire,
je suis novice qui tend vers le débutant
avant bidouille, et bien c’est l’installation de l’automatisme de la porte, je peux pas faire mieux, c’est le constructeur qui me l’a vendu et je l’ai monté et ça fonctionne parfaitement, pour relier la sortie output , il a fallu acheté un module, appelé CONEX de chez SOMMER, il y a 3 fiches de sorties : T1,GND, T2. électroniquement, T1 est pour le bouton poussoir, T2 la lumière et GND la masse…
souhaitant domotiser ces portes, j’ai donc acheté le fgbs 222,j’ai donc suivi BETEMENT le schéma de montage fourni par le constructeur et j’ai fais l’EFFORT, de retranscrire ce schémas via paint en téléchargeant les images des composants. donc « le fil rouge sur le fil rouge » etc etc …
module branché, alimenté et reconnu dans jeedom après inclusion en mode non securisé.
je suis donc confronté à ses soucis de réglages dans les paramètres; je n’ai touché à RIEN puisque là je suis perdu
j’ai tenté de suivre ce tutoriel pour portail (Smart Implant Z-Wave, domotiser tous vos appareils sur Jeedom) en souhaitant l’adapter aux portes de garage, mais bon je me suis retrouvé bloqué à l’étape du virtuel… et puis ce tuto est pratique puisque ça tombe bien j’ai un portail coulissant que j’ai installé avec EFFORT, donc pourquoi pas mais d’abord je ne maitrise tout là… donc reset du module et des paramètres changé en suivant ce tuto donc retour à la case départ.
ma femme a eu la bonne idée d’ouvrir une des portes de garage en appuyant sur le bouton poussoir ,pour sortir sa voiture et aller travailler, et là elle me dit que ça ne marche pas, alors là entre les enfants à gérer et se dépêcher pour lui ouvrir la porte, ça été un énorme EFFORT couplé un mega coup de speed.
pour répéter le 1), je suis novice qui tend vers le débutant
Salut @Contin
Pourquoi avoir démonter ton bouton poussoir ?
Je pense que déjà dans un premier temps tu peux le rebrancher.
Ca te permettra de récupérer cette commande manuelle.
Ensuite on va essayer de reprendre le paramétrage du module.
Donc ta sortie est en contact normalement ouvert et avec le paramètre 156 elle reste fermé 0.5 sec avant de revenir a sont état ouvert, ca te simule un appuis sur bouton poussoir.
@Contin par contre pourquoi ta télécommande ne fonctionne plus ca reste une grande interrogations.
A si j’oublie, ne pas inclure ce module en mode sécurisé.
ah mais il est parfaitement branché,
sauf que j’ai dû ouvrir le boitier, débrancher la nappes du poussoir pour pouvoir câbler à T1/GND les sorties output du module et après bien sur rebrancher la nappe du poussoir et refermer le boitier.
je vais prendre en photo
Commence par débrancher le out du fgbs pour voir si ton bouton fonctionne bien , et ensuite paramètre ton fgbs avant de rebrancher le out.
Car le fait de mettre le fgbs sans les bon para , chose qui peux arriver sur certaine carte , une protection s’enclenche si le poussoir est bloquer sur on ( donc ton fgbs qui pouvais maintenir le on) dans ce cas essayer de couper l’alim moteur et rebrancher en ayant pris soins de débrancher out du fgbs
à l’intérieur de la commande séparé. les fils rouge et noir c’est pour la batterie de secours.
les rouge et blanc c’est le output relié au poussoir, donc le rouge sur T1 et le blanc sur GND