MarcF
Novembre 6, 2024, 9:46
1
Bonjour
j’essaie de comprendre les log du plugin Thermostat (pas évident les calculs)
je constate une différence entre la température de consigne prise en compte dans les log
mais c’est certainement une incompréhension de ma part
Mis en mode FORCE
Valeur consigne thermostat = 20
Valeur consigne calcul = 18.75
Mise en mode CONFORT
Cette valeur correspond env à la valeur Confort définie dans l’agenda = 18.7
Bonjour,
Les logs c’est complet et collés entre balises, pas en capture
Mais bon déjà on voit cycle trop court.
MarcF
Novembre 6, 2024, 10:11
3
Oui désolé pour la lisibilité du log
0000|[2024-11-06 11:08:37] DEBUG : [CHAUFFAGE][CH chambre amis] Début calcul temporel
0001|[2024-11-06 11:08:37] DEBUG : [CHAUFFAGE][CH chambre amis] Reschedule, next : 2024-11-06 12:00:00, stop : , smartThermostat :
0002|[2024-11-06 11:08:37] DEBUG : [CHAUFFAGE][CH chambre amis] Reprogrammation automatique : 2024-11-06 12:00:00
0003|[2024-11-06 11:08:37] DEBUG : [CHAUFFAGE][CH chambre amis] Delta consigne > 0 (2.5), je lance le calcul avec consigne - delta/2
0004|[2024-11-06 11:08:37] DEBUG : [CHAUFFAGE][CH chambre amis] Température intérieure : 19.7 - Température extérieure : 9.9 - Consigne : 18.75
0005|[2024-11-06 11:08:37] DEBUG : [CHAUFFAGE][CH chambre amis] Direction : 1
0006|[2024-11-06 11:08:37] DEBUG : [CHAUFFAGE][CH chambre amis] Power calcul : (-0.95 * 22) + (8.85 * 0.4) + 0 = -17.36
0007|[2024-11-06 11:08:37] DEBUG : [CHAUFFAGE][CH chambre amis] Durée du cycle : 0
0008|[2024-11-06 11:08:37] DEBUG : [CHAUFFAGE][CH chambre amis] Durée du cycle trop courte, aucun lancement
je suis toujours en mode FORCE
Quant à la durée du cycle quel pourrait etre le bon paramètre ?
Salut,
La commande (pas la configuration) « Delta consigne » de l’équipement n’est pas à 0 mais à 2.5. Comme les logs l’indiquent la consigne est calculée moins la moitié du delta renseigné.
MarcF
Novembre 6, 2024, 10:23
5
mon delta est à zéro
donc 20 - la moitié de zéro ça fait toujours 20
sauf s’il prend toujours 2.5 en l’absence de valeur dans la zone delta
donc 20 - (2.5/2) = 18.75 OK
mais d’ou sort ce 2.5 ?
faut-il mettre 2.5 dans la zone delta ?
MarcF
Novembre 6, 2024, 10:34
7
Et c’est calculé et alimenté en auto ?
Car meme si je change les param, ça ne bouge pas
et dans les log c’est toujours à zéro
0011|[2024-11-06 11:29:44] DEBUG : [CHAUFFAGE][CH chambre amis] Reprogrammation automatique : 2024-11-06 12:21:00
0012|[2024-11-06 11:29:44] DEBUG : [CHAUFFAGE][CH chambre amis] Delta consigne > 0 (2.5), je lance le calcul avec consigne - delta/2
0013|[2024-11-06 11:29:44] DEBUG : [CHAUFFAGE][CH chambre amis] Température intérieure : 19.9 - Température extérieure : 10.1 - Consigne : 18.85
0014|[2024-11-06 11:29:44] DEBUG : [CHAUFFAGE][CH chambre amis] Direction : 1
0015|[2024-11-06 11:29:44] DEBUG : [CHAUFFAGE][CH chambre amis] Power calcul : (-1.05 * 22) + (8.75 * 0.4) + 0 = -19.6
0016|[2024-11-06 11:29:44] DEBUG : [CHAUFFAGE][CH chambre amis] Durée du cycle : 0
0017|[2024-11-06 11:29:44] DEBUG : [CHAUFFAGE][CH chambre amis] Durée du cycle trop courte, aucun lancement
Tu vas dans la configuration de la commande Delta consigne (roue crantée en bout de ligne) , tu la rends visible puis tu remets le slider à 0 ça devrait être bon.
La configuration c’est « Delta chaud » pas « Delta consigne », c’est pas la même chose.
MarcF
Novembre 6, 2024, 10:47
9
OK
donc test 1 avec valeur à zero
0000|[2024-11-06 11:43:41] DEBUG : [CHAUFFAGE][CH chambre amis] Début calcul temporel
0001|[2024-11-06 11:43:41] DEBUG : [CHAUFFAGE][CH chambre amis] Reschedule, next : 2024-11-06 12:35:00, stop : , smartThermostat :
0002|[2024-11-06 11:43:41] DEBUG : [CHAUFFAGE][CH chambre amis] Reprogrammation automatique : 2024-11-06 12:35:00
0003|[2024-11-06 11:43:41] DEBUG : [CHAUFFAGE][CH chambre amis] Température intérieure : 19.8 - Température extérieure : 10.3 - Consigne : 20
0004|[2024-11-06 11:43:41] DEBUG : [CHAUFFAGE][CH chambre amis] Direction : 1
0005|[2024-11-06 11:43:41] DEBUG : [CHAUFFAGE][CH chambre amis] Power calcul : (0.2 * 22) + (9.7 * 0.4) + 0 = 8.28
0006|[2024-11-06 11:43:41] DEBUG : [CHAUFFAGE][CH chambre amis] Durée du cycle : 4
0007|[2024-11-06 11:43:41] DEBUG : [CHAUFFAGE][CH chambre amis] Reschedule, next : 2024-11-06 11:47:41, stop : 1, smartThermostat :
0008|[2024-11-06 11:43:41] DEBUG : [CHAUFFAGE][CH chambre amis] Action chauffage
si je force à 1
0009|[2024-11-06 11:44:14] DEBUG : [CHAUFFAGE][CH chambre amis] Début calcul temporel
0010|[2024-11-06 11:44:14] DEBUG : [CHAUFFAGE][CH chambre amis] Reschedule, next : 2024-11-06 12:36:00, stop : , smartThermostat :
0011|[2024-11-06 11:44:14] DEBUG : [CHAUFFAGE][CH chambre amis] Reprogrammation automatique : 2024-11-06 12:36:00
0012|[2024-11-06 11:44:14] DEBUG : [CHAUFFAGE][CH chambre amis] Delta consigne > 0 (1), je lance le calcul avec consigne - delta/2
0013|[2024-11-06 11:44:14] DEBUG : [CHAUFFAGE][CH chambre amis] Température intérieure : 19.8 - Température extérieure : 10.2 - Consigne : 19.6
0014|[2024-11-06 11:44:14] DEBUG : [CHAUFFAGE][CH chambre amis] Direction : 1
0015|[2024-11-06 11:44:14] DEBUG : [CHAUFFAGE][CH chambre amis] Power calcul : (-0.2 * 22) + (9.4 * 0.4) + 0 = -0.63999999999998
0016|[2024-11-06 11:44:14] DEBUG : [CHAUFFAGE][CH chambre amis] Durée du cycle : 0
0017|[2024-11-06 11:44:14] DEBUG : [CHAUFFAGE][CH chambre amis] Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0018|[2024-11-06 11:44:14] DEBUG : [CHAUFFAGE][CH chambre amis] Action sto
Selon toi quelle est la bonne valeur
Il n’y a pas de « bonne valeur », tout dépend du besoin de chacun.
A priori tu n’as pas de delta à appliquer sur la consigne donc il faut laisser la commande « Delta consigne » à 0 (ce qui doit correspondre à + de 90% des cas d’usage)
MarcF
Novembre 6, 2024, 10:53
11
OK merci
Il faut avouer que le log n’est pas clair avec
les signes moins
consigne - delta/2
ce serait plus logique : (consigne - delta/2)
et les séparateurs
Température intérieure : 19.8 - Température extérieure : 10.2
ce serait plus logique : Température intérieure : 19.8 ; Température extérieure : 10.2
mais bon une fois qu’on a l’explication ça va
encore merci
system
A fermé ce sujet ()
Novembre 7, 2024, 10:53
12
Ce sujet a été automatiquement fermé après 24 heures suivant le dernier commentaire. Aucune réponse n’est permise dorénavant.