Erreur de calcul X1000

Bonjour,
Au 1er juillet , j’ai basculé mon compteur linky en mode standard.
Tout fonctionnait très bien mais depuis mi juillet, je rencontre un souci.
Le total de la conso dans le panel est 1000 fois plus élevé que la réalité.



Il compte 23000kwh au lieu de 23kwh.
Une idée d’où cela peut venir.
merci

Salut @nolse , tu n’aurais pas un multiplicateur ou diviseur par 1000 sur une des commandes? Tu aurais des log en mode debug?

Merci @Noyax37 .
Je viens de contrôler et j’avais un arrondi à 3 sur easf01 et easf02 mais je doute que cela vienne de cela.
Par contre je viens de me rendre compte qu’au lieu de compter la consommation par jour, il affiche l’index du compteur. C’est pour cela que c’est si élevé.
Je suis en version beta.
Voici les logs.

[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : STGE01 (STGE Translation) label : STGE01 - Contact sec value : Ferme
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : STGE02 (STGE Translation) label : STGE02 - Organe de coupure value : Ferme
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : STGE03 (STGE Translation) label : STGE03 - Etat du cache-bornes distributeur value : Ferme
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : STGE04 (STGE Translation) label : STGE04 - Non utilise - Toujours a 0 value : Toujours a 0
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : STGE05 (STGE Translation) label : STGE05 - Surtension sur une des phases value : Pas de surtension
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : STGE06 (STGE Translation) label : STGE06 - Depassement de la puissance de reference value : Pas de depassement
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : STGE07 (STGE Translation) label : STGE07 - Fonctionnement producteur/consommateur value : Consommateur
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : STGE08 (STGE Translation) label : STGE08 - Sens de l’energie active value : Energie active positive
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : STGE09 (STGE Translation) label : STGE09 - Tarif en cours sur le contrat fourniture value : Energie ventilee sur Index 1
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : STGE10 (STGE Translation) label : STGE10 - Tarif en cours sur le contrat distributeur value : Energie ventilee sur Index 1
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : STGE11 (STGE Translation) label : STGE11 - Mode degrade de l’horloge value : Horloge correcte
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : STGE12 (STGE Translation) label : STGE12 - Etat de la sortie tele-information value : Mode Standard
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : STGE13 (STGE Translation) label : STGE13 - Non utilise - Non utilise value : Non utilise
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : STGE14 (STGE Translation) label : STGE14 - Etat de la sortie communication Euridis value : Activee avec securite
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : STGE15 (STGE Translation) label : STGE15 - Statut du CPL value : New/Lock
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : STGE16 (STGE Translation) label : STGE16 - Synchronisation CPL value : Compteur non synchronise
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : STGE17 (STGE Translation) label : STGE17 - Couleur du jour pour le contrat historique Tempo value : Pas d‘annonce
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : STGE18 (STGE Translation) label : STGE18 - Couleur du lendemain pour le contrat historique Tempo value : Pas d‘annonce
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : STGE19 (STGE Translation) label : STGE19 - Preavis pointes mobiles value : Pas de preavis en cours
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : STGE20 (STGE Translation) label : STGE20 - Pointe mobile (PM) value : Pas de pointe mobile
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : STGE value : 003A0000 Horodate :   checksum : 9
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : < Checksum calcul : <
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : MSG1 value : PAS DE          MESSAGE          Horodate :   checksum : <
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : , Checksum calcul : ,
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : PRM value : 232881330XXXXX Horodate :   checksum : ,
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : C Checksum calcul : C
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ relaisbin 1
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ Length relaisbin 1
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : RELAIS01 (RELAIS Translation) label : RELAIS01 - Relais1 value : Ferme
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : RELAIS02 (RELAIS Translation) label : RELAIS02 - Relais2 value : Ouvert
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : RELAIS03 (RELAIS Translation) label : RELAIS03 - Relais3 value : Ouvert
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : RELAIS04 (RELAIS Translation) label : RELAIS04 - Relais4 value : Ouvert
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : RELAIS05 (RELAIS Translation) label : RELAIS05 - Relais5 value : Ouvert
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : RELAIS06 (RELAIS Translation) label : RELAIS06 - Relais6 value : Ouvert
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : RELAIS07 (RELAIS Translation) label : RELAIS07 - Relais7 value : Ouvert
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : RELAIS08 (RELAIS Translation) label : RELAIS08 - Relais8 value : Ouvert
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : RELAIS value : 001 Horodate :   checksum : C
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : N Checksum calcul : N
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : NTARF value : 01 Horodate :   checksum : N
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : & Checksum calcul : &
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : NJOURF value : 00 Horodate :   checksum : &
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : B Checksum calcul : B
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : NJOURF+1 value : 00 Horodate :   checksum : B
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : & Checksum calcul : &
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : PJOURF+1 value : 0000C001 06388002 2238C001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE Horodate :   checksum : &
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : 8 Checksum calcul : 8
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : ADSC value : 062061804385 Horodate :   checksum : 8
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ Content : {'VTIC': '02', 'DATE': '', 'NGTF': 'H PLEINE/CREUSE ', 'LTARF': ' HEURE  CREUSE  ', 'EAST': '023551597', 'EASF01': '010144282', 'EASF02': '013407315', 'EASF03': '000000000', 'EASF04': '000000000', 'EASF05': '000000000', 'EASF06': '000000000', 'EASF07': '000000000', 'EASF08': '000000000', 'EASF09': '000000000', 'EASF10': '000000000', 'EASD01': '008184062', 'EASD02': '010773925', 'EASD03': '001971069', 'EASD04': '002622541', 'IRMS1': '003', 'URMS1': '236', 'PREF': '09', 'PCOUP': '09', 'SINSTS': '00759', 'SMAXSN': '00746', 'SMAXSN-1': '02444', 'CCASN': '00502', 'CCASN-1': '00674', 'UMOY1': '231', 'STGE': '003A0000', 'STGE01': 'Ferme', 'STGE02': 'Ferme', 'STGE03': 'Ferme', 'STGE04': 'Toujours a 0', 'STGE05': 'Pas de surtension', 'STGE06': 'Pas de depassement', 'STGE07': 'Consommateur', 'STGE08': 'Energie active positive', 'STGE09': 'Energie ventilee sur Index 1', 'STGE10': 'Energie ventilee sur Index 1', 'STGE11': 'Horloge correcte', 'STGE12': 'Mode Standard', 'STGE13': 'Non utilise', 'STGE14': 'Activee avec securite', 'STGE15': 'New/Lock', 'STGE16': 'Compteur non synchronise', 'STGE17': 'Pas d‘annonce', 'STGE18': 'Pas d‘annonce', 'STGE19': 'Pas de preavis en cours', 'STGE20': 'Pas de pointe mobile', 'MSG1': 'PAS DE          MESSAGE         ', 'PRM': '232881330XXXXX', 'RELAIS': '001', 'RELAIS01': 'Ferme', 'RELAIS02': 'Ouvert', 'RELAIS03': 'Ouvert', 'RELAIS04': 'Ouvert', 'RELAIS05': 'Ouvert', 'RELAIS06': 'Ouvert', 'RELAIS07': 'Ouvert', 'RELAIS08': 'Ouvert', 'NTARF': '01', 'NJOURF': '00', 'NJOURF+1': '00', 'PJOURF+1': '0000C001 06388002 2238C001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE', 'ADSC': '062061804385'}
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ START SLEEPING 0.5 seconds
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : Send to jeedom : {'device': {'062061804385': {'SINSTS': '00759', 'device': '062061804385'}}}
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=qpv9ID1e0XrU2qxH0s9AiY0Lcl28yw6i HTTP/1.1" 200 0
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ WAITING : 620 octets dans la file apres sleep 
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : J Checksum calcul : J
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : VTIC value : 02 Horodate :   checksum : J
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : < Checksum calcul : <
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM----name : DATE value :  Horodate : E230805004800 checksum : <
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : \ Checksum calcul : \
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : NGTF value : H PLEINE/CREUSE  Horodate :   checksum : \
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : K Checksum calcul : K
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : LTARF value :  HEURE  CREUSE   Horodate :   checksum : K
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : 5 Checksum calcul : 5
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : EAST value : 023551598 Horodate :   checksum : 5
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : 9 Checksum calcul : 9
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : EASF01 value : 010144283 Horodate :   checksum : 9
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : ; Checksum calcul : ;
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : EASF02 value : 013407315 Horodate :   checksum : ;
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : $ Checksum calcul : $
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : EASF03 value : 000000000 Horodate :   checksum : $
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : % Checksum calcul : %
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : EASF04 value : 000000000 Horodate :   checksum : %
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : & Checksum calcul : &
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : EASF05 value : 000000000 Horodate :   checksum : &
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : ' Checksum calcul : '
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : EASF06 value : 000000000 Horodate :   checksum : '
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : ( Checksum calcul : (
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : EASF07 value : 000000000 Horodate :   checksum : (
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : ) Checksum calcul : )
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : EASF08 value : 000000000 Horodate :   checksum : )
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : * Checksum calcul : *
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : EASF09 value : 000000000 Horodate :   checksum : *
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : " Checksum calcul : "
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : EASF10 value : 000000000 Horodate :   checksum : "
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : > Checksum calcul : >
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : EASD01 value : 008184063 Horodate :   checksum : >
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : C Checksum calcul : C
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : EASD02 value : 010773925 Horodate :   checksum : C
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : C Checksum calcul : C
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : EASD03 value : 001971069 Horodate :   checksum : C
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : 9 Checksum calcul : 9
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : EASD04 value : 002622541 Horodate :   checksum : 9
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : 1 Checksum calcul : 1
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : IRMS1 value : 003 Horodate :   checksum : 1
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : E Checksum calcul : E
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : URMS1 value : 236 Horodate :   checksum : E
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : H Checksum calcul : H
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : PREF value : 09 Horodate :   checksum : H
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : " Checksum calcul : "
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : PCOUP value : 09 Horodate :   checksum : "
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : Z Checksum calcul : Z
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : SINSTS value : 00749 Horodate :   checksum : Z
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : ? Checksum calcul : ?
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM----name : SMAXSN value : 00746 Horodate : E230805004752 checksum : ?
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : Y Checksum calcul : Y
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM----name : SMAXSN-1 value : 02444 Horodate : E230804202617 checksum : Y
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : 4 Checksum calcul : 4
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM----name : CCASN value : 00502 Horodate : E230805003000 checksum : 4
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : Y Checksum calcul : Y
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM----name : CCASN-1 value : 00674 Horodate : E230805000000 checksum : Y
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : ' Checksum calcul : '
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM----name : UMOY1 value : 231 Horodate : E230805004000 checksum : '
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : 9 Checksum calcul : 9
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ stgebin 1110100000000000000000
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ Length stgebin 22
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : STGE01 (STGE Translation) label : STGE01 - Contact sec value : Ferme
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : STGE02 (STGE Translation) label : STGE02 - Organe de coupure value : Ferme
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : STGE03 (STGE Translation) label : STGE03 - Etat du cache-bornes distributeur value : Ferme
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : STGE04 (STGE Translation) label : STGE04 - Non utilise - Toujours a 0 value : Toujours a 0
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : STGE05 (STGE Translation) label : STGE05 - Surtension sur une des phases value : Pas de surtension
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : STGE06 (STGE Translation) label : STGE06 - Depassement de la puissance de reference value : Pas de depassement
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : STGE07 (STGE Translation) label : STGE07 - Fonctionnement producteur/consommateur value : Consommateur
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : STGE08 (STGE Translation) label : STGE08 - Sens de l’energie active value : Energie active positive
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : STGE09 (STGE Translation) label : STGE09 - Tarif en cours sur le contrat fourniture value : Energie ventilee sur Index 1
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : STGE10 (STGE Translation) label : STGE10 - Tarif en cours sur le contrat distributeur value : Energie ventilee sur Index 1
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : STGE11 (STGE Translation) label : STGE11 - Mode degrade de l’horloge value : Horloge correcte
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : STGE12 (STGE Translation) label : STGE12 - Etat de la sortie tele-information value : Mode Standard
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : STGE13 (STGE Translation) label : STGE13 - Non utilise - Non utilise value : Non utilise
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : STGE14 (STGE Translation) label : STGE14 - Etat de la sortie communication Euridis value : Activee avec securite
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : STGE15 (STGE Translation) label : STGE15 - Statut du CPL value : New/Lock
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : STGE16 (STGE Translation) label : STGE16 - Synchronisation CPL value : Compteur non synchronise
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : STGE17 (STGE Translation) label : STGE17 - Couleur du jour pour le contrat historique Tempo value : Pas d‘annonce
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : STGE18 (STGE Translation) label : STGE18 - Couleur du lendemain pour le contrat historique Tempo value : Pas d‘annonce
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : STGE19 (STGE Translation) label : STGE19 - Preavis pointes mobiles value : Pas de preavis en cours
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : STGE20 (STGE Translation) label : STGE20 - Pointe mobile (PM) value : Pas de pointe mobile
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : STGE value : 003A0000 Horodate :   checksum : 9
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : < Checksum calcul : <
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : MSG1 value : PAS DE          MESSAGE          Horodate :   checksum : <
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : , Checksum calcul : ,
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : PRM value : 232881330XXXXX Horodate :   checksum : ,
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : C Checksum calcul : C
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ relaisbin 1
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ Length relaisbin 1
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : RELAIS01 (RELAIS Translation) label : RELAIS01 - Relais1 value : Ferme
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : RELAIS02 (RELAIS Translation) label : RELAIS02 - Relais2 value : Ouvert
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : RELAIS03 (RELAIS Translation) label : RELAIS03 - Relais3 value : Ouvert
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : RELAIS04 (RELAIS Translation) label : RELAIS04 - Relais4 value : Ouvert
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : RELAIS05 (RELAIS Translation) label : RELAIS05 - Relais5 value : Ouvert
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : RELAIS06 (RELAIS Translation) label : RELAIS06 - Relais6 value : Ouvert
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : RELAIS07 (RELAIS Translation) label : RELAIS07 - Relais7 value : Ouvert
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : RELAIS08 (RELAIS Translation) label : RELAIS08 - Relais8 value : Ouvert
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : RELAIS value : 001 Horodate :   checksum : C
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : N Checksum calcul : N
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : NTARF value : 01 Horodate :   checksum : N
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : & Checksum calcul : &
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : NJOURF value : 00 Horodate :   checksum : &
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : B Checksum calcul : B
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : NJOURF+1 value : 00 Horodate :   checksum : B
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : & Checksum calcul : &
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : PJOURF+1 value : 0000C001 06388002 2238C001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE Horodate :   checksum : &
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : 8 Checksum calcul : 8
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ name : ADSC value : 062061804385 Horodate :   checksum : 8
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ Content : {'VTIC': '02', 'DATE': '', 'NGTF': 'H PLEINE/CREUSE ', 'LTARF': ' HEURE  CREUSE  ', 'EAST': '023551598', 'EASF01': '010144283', 'EASF02': '013407315', 'EASF03': '000000000', 'EASF04': '000000000', 'EASF05': '000000000', 'EASF06': '000000000', 'EASF07': '000000000', 'EASF08': '000000000', 'EASF09': '000000000', 'EASF10': '000000000', 'EASD01': '008184063', 'EASD02': '010773925', 'EASD03': '001971069', 'EASD04': '002622541', 'IRMS1': '003', 'URMS1': '236', 'PREF': '09', 'PCOUP': '09', 'SINSTS': '00749', 'SMAXSN': '00746', 'SMAXSN-1': '02444', 'CCASN': '00502', 'CCASN-1': '00674', 'UMOY1': '231', 'STGE': '003A0000', 'STGE01': 'Ferme', 'STGE02': 'Ferme', 'STGE03': 'Ferme', 'STGE04': 'Toujours a 0', 'STGE05': 'Pas de surtension', 'STGE06': 'Pas de depassement', 'STGE07': 'Consommateur', 'STGE08': 'Energie active positive', 'STGE09': 'Energie ventilee sur Index 1', 'STGE10': 'Energie ventilee sur Index 1', 'STGE11': 'Horloge correcte', 'STGE12': 'Mode Standard', 'STGE13': 'Non utilise', 'STGE14': 'Activee avec securite', 'STGE15': 'New/Lock', 'STGE16': 'Compteur non synchronise', 'STGE17': 'Pas d‘annonce', 'STGE18': 'Pas d‘annonce', 'STGE19': 'Pas de preavis en cours', 'STGE20': 'Pas de pointe mobile', 'MSG1': 'PAS DE          MESSAGE         ', 'PRM': '232881330XXXXX', 'RELAIS': '001', 'RELAIS01': 'Ferme', 'RELAIS02': 'Ouvert', 'RELAIS03': 'Ouvert', 'RELAIS04': 'Ouvert', 'RELAIS05': 'Ouvert', 'RELAIS06': 'Ouvert', 'RELAIS07': 'Ouvert', 'RELAIS08': 'Ouvert', 'NTARF': '01', 'NJOURF': '00', 'NJOURF+1': '00', 'PJOURF+1': '0000C001 06388002 2238C001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE', 'ADSC': '062061804385'}
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : MODEM------ START SLEEPING 0.5 seconds
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : Send to jeedom : {'device': {'062061804385': {'EAST': '023551598', 'EASF01': '010144283', 'EASD01': '008184063', 'SINSTS': '00749', 'device': '062061804385'}}}
[2023-08-05 00:48:10][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=qpv9ID1e0XrU2qxH0s9AiY0Lcl28yw6i HTTP/1.1" 200 0
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ WAITING : 486 octets dans la file apres sleep 
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : J Checksum calcul : J
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ name : VTIC value : 02 Horodate :   checksum : J
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : = Checksum calcul : =
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM----name : DATE value :  Horodate : E230805004801 checksum : =
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : \ Checksum calcul : \
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ name : NGTF value : H PLEINE/CREUSE  Horodate :   checksum : \
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : K Checksum calcul : K
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ name : LTARF value :  HEURE  CREUSE   Horodate :   checksum : K
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : 5 Checksum calcul : 5
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ name : EAST value : 023551598 Horodate :   checksum : 5
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : 9 Checksum calcul : 9
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ name : EASF01 value : 010144283 Horodate :   checksum : 9
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : ; Checksum calcul : ;
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ name : EASF02 value : 013407315 Horodate :   checksum : ;
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : $ Checksum calcul : $
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ name : EASF03 value : 000000000 Horodate :   checksum : $
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : % Checksum calcul : %
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ name : EASF04 value : 000000000 Horodate :   checksum : %
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : & Checksum calcul : &
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ name : EASF05 value : 000000000 Horodate :   checksum : &
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : ' Checksum calcul : '
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ name : EASF06 value : 000000000 Horodate :   checksum : '
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : ( Checksum calcul : (
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ name : EASF07 value : 000000000 Horodate :   checksum : (
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : ) Checksum calcul : )
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ name : EASF08 value : 000000000 Horodate :   checksum : )
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : * Checksum calcul : *
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ name : EASF09 value : 000000000 Horodate :   checksum : *
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : " Checksum calcul : "
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ name : EASF10 value : 000000000 Horodate :   checksum : "
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : > Checksum calcul : >
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ name : EASD01 value : 008184063 Horodate :   checksum : >
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ .......... checksum concordant. Checksum reçu : C Checksum calcul : C
[2023-08-05 00:48:11][DEBUG] : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK

Salut, juste pour info, pourquoi un arrondi à 3 sur des nombres qui sont entiers?

Merci pour le log, là c’est celui du démon conso, est ce que tu pourrais envoyer celui de teleinfo tout court?

et aussi une copie d’écran de la configuration de ton compteur stp

Tu as raison ça prend l’index au lieu de la conso comme si à 00h00 l’index = 0 donc à 23h59 le total de la journée = l’index

EAST, EASF01 et EASF02 sont bien historisés?

j’avais mis un arrondi a 3 et l’unite à wh pour avoir l’affichage des index en kwh uniquement.

[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX01
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX01_COUT
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX02
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX02_COUT
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX03
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX03_COUT
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX04
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX04_COUT
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX05
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX05_COUT
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX06
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX06_COUT
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX07
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX07_COUT
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX08
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX08_COUT
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX09
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX09_COUT
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX10
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_TODAY_INDEX10_COUT
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_TODAY_PROD
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_YESTERDAY
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_HC
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_HP
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX00
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX00_COUT
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX01
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX01_COUT
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX02
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX02_COUT
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX03
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX03_COUT
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX04
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX04_COUT
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX05
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX05_COUT
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX06
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX06_COUT
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX07
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX07_COUT
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX08
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX08_COUT
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX09
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX09_COUT
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX10
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_INDEX10_COUT
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_PROD
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : liste des donnees : STAT_YESTERDAY_PROD_COUT
[2023-08-05 22:25:10][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière STAT_TODAY 2 ==> 0
[2023-08-05 22:25:10][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière (HC) ==> 0
[2023-08-05 22:25:10][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière (HP) ==> 0
[2023-08-05 22:25:10][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière Index 00 ==> 0
[2023-08-05 22:25:10][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 00 ==> 0
[2023-08-05 22:25:10][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière Index 01 ==> 0
[2023-08-05 22:25:10][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 01 ==> 0
[2023-08-05 22:25:10][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière Index 02 ==> 0
[2023-08-05 22:25:10][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 02 ==> 0
[2023-08-05 22:25:10][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière Index 03 ==> 0
[2023-08-05 22:25:10][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 03 ==> 0
[2023-08-05 22:25:10][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière Index 04 ==> 0
[2023-08-05 22:25:10][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 04 ==> 0
[2023-08-05 22:25:10][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière Index 05 ==> 0
[2023-08-05 22:25:10][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 05 ==> 0
[2023-08-05 22:25:10][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière Index 06 ==> 0
[2023-08-05 22:25:10][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 06 ==> 0
[2023-08-05 22:25:10][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière Index 07 ==> 0
[2023-08-05 22:25:10][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 07 ==> 0
[2023-08-05 22:25:10][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière Index 08 ==> 0
[2023-08-05 22:25:10][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 08 ==> 0
[2023-08-05 22:25:10][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière Index 09 ==> 0
[2023-08-05 22:25:10][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 09 ==> 0
[2023-08-05 22:25:10][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière Index 10 ==> 0
[2023-08-05 22:25:10][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 10 ==> 0
[2023-08-05 22:25:10][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière (PROD) ==> 0
[2023-08-05 22:25:10][INFO] : ----------------------------------------------
[2023-08-05 22:25:10][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:11][DEBUG] : EAST=023558403|EASF02=013412343|EASD02=010778993|SINSTS=01494|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:13][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:13][DEBUG] : SINSTS=01506|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:13][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:14][DEBUG] : EAST=023558404|EASF02=013412344|EASD02=010778994|IRMS1=006|SINSTS=01490|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:15][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:15][DEBUG] : IRMS1=007|SINSTS=01505|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:16][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:16][DEBUG] : EAST=023558405|EASF02=013412345|EASD02=010778995|SINSTS=01496|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:17][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:17][DEBUG] : IRMS1=006|SINSTS=01488|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:17][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:18][DEBUG] : IRMS1=007|SINSTS=01495|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:19][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:19][DEBUG] : IRMS1=006|SINSTS=01488|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:19][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:20][DEBUG] : EAST=023558406|EASF02=013412346|EASD02=010778996|SINSTS=01479|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:21][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:21][DEBUG] : SINSTS=01475|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:21][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:21][DEBUG] : SINSTS=01444|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:23][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:23][DEBUG] : EAST=023558407|EASF02=013412347|EASD02=010778997|SINSTS=01427|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:25][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:25][DEBUG] : SINSTS=01407|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:25][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:25][DEBUG] : SINSTS=01394|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:26][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:26][DEBUG] : SINSTS=01397|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:27][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:27][DEBUG] : EAST=023558408|EASF02=013412348|EASD02=010778998|URMS1=230|SINSTS=01395|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:28][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:28][DEBUG] : URMS1=229|SINSTS=01418|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:28][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:29][DEBUG] : VTIC=02|DATE=|NGTF=H PLEINE/CREUSE |LTARF= HEURE  PLEINE  |EAST=023558408|EASF01=010146060|EASF02=013412348|EASF03=000000000|EASF04=000000000|EASF05=000000000|EASF06=000000000|EASF07=000000000|EASF08=000000000|EASF09=000000000|EASF10=000000000|EASD01=008185800|EASD02=010778998|EASD03=001971069|EASD04=002622541|IRMS1=006|URMS1=229|PREF=09|PCOUP=09|SINSTS=01458|SMAXSN=01823|SMAXSN-1=02444|CCASN=01080|CCASN-1=01092|UMOY1=234|STGE=003A4401|STGE01=Ouvert|STGE02=Ferme|STGE03=Ferme|STGE04=Toujours a 0|STGE05=Pas de surtension|STGE06=Pas de depassement|STGE07=Consommateur|STGE08=Energie active positive|STGE09=Energie ventilee sur Index 2|STGE10=Energie ventilee sur Index 2|STGE11=Horloge correcte|STGE12=Mode Standard|STGE13=Non utilise|STGE14=Activee avec securite|STGE15=New/Lock|STGE16=Compteur non synchronise|STGE17=Pas d‘annonce|STGE18=Pas d‘annonce|STGE19=Pas de preavis en cours|STGE20=Pas de pointe mobile|MSG1=PAS DE          MESSAGE         |PRM=232881330XXXXX|RELAIS=000|RELAIS01=Ouvert|RELAIS02=Ouvert|RELAIS03=Ouvert|RELAIS04=Ouvert|RELAIS05=Ouvert|RELAIS06=Ouvert|RELAIS07=Ouvert|RELAIS08=Ouvert|NTARF=02|NJOURF=00|NJOURF+1=00|PJOURF+1=0000C001 06388002 2238C001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE|ADSC=062061804385|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:29][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:30][DEBUG] : EAST=023558409|EASF02=013412349|EASD02=010778999|SINSTS=01476|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:31][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:31][DEBUG] : URMS1=230|SINSTS=01470|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:31][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:31][DEBUG] : URMS1=229|SINSTS=01476|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:32][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:32][DEBUG] : SINSTS=01478|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:33][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:34][DEBUG] : EAST=023558410|EASF02=013412350|EASD02=010779000|SINSTS=01485|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:35][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:35][DEBUG] : SINSTS=01478|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:36][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:36][DEBUG] : SINSTS=01479|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:37][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:37][DEBUG] : EAST=023558411|EASF02=013412351|EASD02=010779001|SINSTS=01473|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:38][DEBUG] : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
[2023-08-05 22:25:38][DEBUG] : [TELEINFO_deamon_infoserial] pidfile = conso ou 2cpt
[2023-08-05 22:25:38][DEBUG] : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
[2023-08-05 22:25:38][DEBUG] : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : sans
[2023-08-05 22:25:38][DEBUG] : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
[2023-08-05 22:25:38][INFO] : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
[2023-08-05 22:25:38][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:38][DEBUG] : SINSTS=01467|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:39][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:39][DEBUG] : SINSTS=01471|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:40][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:40][DEBUG] : EAST=023558412|EASF02=013412352|EASD02=010779002|SINSTS=01470|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:41][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:41][DEBUG] : SINSTS=01483|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:41][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:41][DEBUG] : SINSTS=01472|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:43][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:43][DEBUG] : IRMS1=007|SINSTS=01503|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:43][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:44][DEBUG] : EAST=023558413|EASF02=013412353|EASD02=010779003|SINSTS=01513|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:45][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:45][DEBUG] : SINSTS=01512|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:46][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:46][DEBUG] : IRMS1=006|SINSTS=01485|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:47][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:47][DEBUG] : EAST=023558414|EASF02=013412354|EASD02=010779004|SINSTS=01476|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:48][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:48][DEBUG] : SINSTS=01484|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:49][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:49][DEBUG] : SINSTS=01474|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:51][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:51][DEBUG] : EAST=023558415|EASF02=013412355|EASD02=010779005|SINSTS=01475|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:51][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:51][DEBUG] : SINSTS=01474|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:52][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:52][DEBUG] : SINSTS=01465|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:53][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:53][DEBUG] : IRMS1=007|SINSTS=01502|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:54][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:54][DEBUG] : EAST=023558416|EASF02=013412356|EASD02=010779006|IRMS1=006|SINSTS=01477|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:55][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:55][DEBUG] : SINSTS=01472|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:55][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:55][DEBUG] : SINSTS=01465|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:56][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:56][DEBUG] : EAST=023558417|EASF02=013412357|EASD02=010779007|SINSTS=01480|device=062061804385|
[2023-08-05 22:25:58][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:25:58][DEBUG] : SINSTS=01471|device=062061804385|
[2023-08-05 22:26:00][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:26:00][DEBUG] : EAST=023558418|EASF02=013412358|EASD02=010779008|IRMS1=007|SINSTS=01492|device=062061804385|
[2023-08-05 22:26:01][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:26:02][DEBUG] : IRMS1=006|SINSTS=01491|device=062061804385|
[2023-08-05 22:26:04][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:26:04][DEBUG] : SINSTS=01469|device=062061804385|
[2023-08-05 22:26:05][DEBUG] : calculatepapp 
[2023-08-05 22:26:05][DEBUG] : Pas de calcul
[2023-08-05 22:26:05][DEBUG] : Pas de calcul
[2023-08-05 22:26:05][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:26:06][DEBUG] : EAST=023558419|EASF02=013412359|EASD02=010779009|SINSTS=01489|device=062061804385|
[2023-08-05 22:26:07][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:26:07][DEBUG] : EAST=023558420|EASF02=013412360|EASD02=010779010|SINSTS=01482|device=062061804385|
[2023-08-05 22:26:08][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:26:08][DEBUG] : SINSTS=01479|device=062061804385|
[2023-08-05 22:26:08][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:26:08][DEBUG] : SINSTS=01474|device=062061804385|
[2023-08-05 22:26:09][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:26:09][DEBUG] : SINSTS=01472|device=062061804385|
[2023-08-05 22:26:11][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:26:11][DEBUG] : EAST=023558421|EASF02=013412361|EASD02=010779011|SINSTS=01468|device=062061804385|
[2023-08-05 22:26:12][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:26:12][DEBUG] : SINSTS=01482|device=062061804385|
[2023-08-05 22:26:13][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:26:13][DEBUG] : SINSTS=01471|device=062061804385|
[2023-08-05 22:26:14][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:26:14][DEBUG] : EAST=023558422|EASF02=013412362|EASD02=010779012|SINSTS=01478|device=062061804385|
[2023-08-05 22:26:15][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:26:15][DEBUG] : SINSTS=01480|device=062061804385|
[2023-08-05 22:26:16][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:26:17][DEBUG] : SINSTS=01482|device=062061804385|
[2023-08-05 22:26:17][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:26:17][DEBUG] : EAST=023558423|EASF02=013412363|EASD02=010779013|SINSTS=01463|device=062061804385|
[2023-08-05 22:26:18][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:26:18][DEBUG] : IRMS1=007|SINSTS=01499|device=062061804385|
[2023-08-05 22:26:19][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:26:19][DEBUG] : SINSTS=01515|device=062061804385|
[2023-08-05 22:26:19][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:26:20][DEBUG] : EAST=023558424|EASF02=013412364|EASD02=010779014|SINSTS=01494|device=062061804385|
[2023-08-05 22:26:20][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:26:21][DEBUG] : IRMS1=006|URMS1=228|SINSTS=01476|device=062061804385|
[2023-08-05 22:26:21][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:26:21][DEBUG] : URMS1=229|SINSTS=01465|device=062061804385|
[2023-08-05 22:26:23][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:26:23][DEBUG] : URMS1=228|SINSTS=01472|device=062061804385|
[2023-08-05 22:26:24][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:26:24][DEBUG] : EAST=023558425|EASF02=013412365|EASD02=010779015|IRMS1=007|SINSTS=01526|device=062061804385|
[2023-08-05 22:26:25][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:26:25][DEBUG] : SINSTS=01537|device=062061804385|
[2023-08-05 22:26:26][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:26:26][DEBUG] : SINSTS=01534|device=062061804385|
[2023-08-05 22:26:27][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:26:27][DEBUG] : EAST=023558426|EASF02=013412366|EASD02=010779016|SINSTS=01531|device=062061804385|
[2023-08-05 22:26:28][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 062061804385
[2023-08-05 22:26:28][DEBUG] : SINSTS=01528|device=062061804385|


Comme ça je ne vois absolument pas ce qui pourrait causer ton problème. En plus les calculs te donnent 0 alors que tu as une conso c’est vraiment étrange. Est ce que je pourrais avoir un accès à ton jeedom? ça serait plus simple

oui je te transmet les infos en mp.
merci