Erreur Chauffage Jeedore

quel est ton modèle de thermostats ??

C’est un Calybox 1020wt

tu as quoi comme sonde de température ?

Je sais pas…Comment trouver le modèle de la sonde de température?

une photo peut etre ?

Merci @Tonyb0t77. Mais je ne sais pas où se trouve la sonde de température. J’imagine qu’elle est branché sur le thermostat. Mais il n’y a rien à côté qui ressemble à une sonde…

de ce que je vois sur internet, il y a une sonde radio.
Si je comprend bien, il y a une sonde de température qui communique sans fil au calybox 1020wt.
Mais je n’ai jamais vu chez moi un boitier qui pourrait etre une sonde…

tu as quoi comme sonde de température ?

En faite, en démontant le boitier d’ambiance, je me suis rendu compte que la valeur de température augmentée. Il n’y a donc pas de sonde extérieur relier au calybox. la sonde fait partie du Boîtier d’ambiance du calybox 1020 wt.
Quand je regarde dans la doc d’installation, il est bien noté d’installer le boitier d’ambiance loin des éléments qui pourraient fausser la mesure de température. Voir doc du calybox 1020 wt

ok donc tout est bon

chauffage 1: zone 1
chauffage 2 : zone 2

invisible 3 : sonde de température

this is name : zone 1 et 2 en meme temps

Merci de ton retour,
Invisible 3 me donne en info 0. La valeur de température ne remonte pas

j’ai ça dans les log:

[2020-01-05 18:39:32][INFO] : Set value:19.91 for command:temperature to eqlogic:1578069086#1578069086
[2020-01-05 18:39:32][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-01-05 18:39:32][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-01-05 18:39:32][INFO] : Set value:19.91 for command:temperature to eqlogic:1578069086#1578069087
[2020-01-05 18:39:32][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-01-05 18:39:32][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-01-05 18:39:43][ERROR] : la id:hvac-electric
[2020-01-05 18:39:43][ERROR] : la id:hvac-electric
[2020-01-05 18:39:43][ERROR] : la id:hvac-electric
[2020-01-05 18:39:43][ERROR] : la id:hvac-central
[2020-01-05 18:39:43][ERROR] : la id:box

excuse moi invisible 3 c’est la sonde de température extérieur (optionnelle sur calibox)

tu na pas de remonté de température a première vu dessus

vu qu’on a pas encore eu l’occasion d’avoir des logs complets d’un calibox 1020 il n’est pas intégré a 100% il maque peut être des commandes

Ok merci de ton retour.
Aucun problème, j’attendrai.
Si jamais @Eli tu veux accéder à une calybox 1020 Wt, je peux t’en donner l’accès. (c’est assez courant comme modèle à ce que j’ai compris)

Hello,

Ca me fait plaisir de faire ce plugin qui n’est pas de tout repos, car bcp d’équipements que je possède pas et des configs Jeedom toutes exotiques :wink:
Il fallait poser la question au lieu de passer 2 jours…
Actuellement mon mot de passe a des lettres minuscules uniquement, chiffres et un ! il fait pas mal de caractères mais moins de 15 car c’est la limite sur l’app :wink:
Pourrais tu me donner ton caractère spécial ? En privé si tu préfères, et sa position, genre a la fin ou en plein milieu ou au début

‹ this is a name › bah fallait bien taper un nom :wink: si vous avez des propositions… quand je ne suis pas inspiré je mets this is a blablabla :sunglasses:

Effectivement, un vrai bucheron, il abat un travail colossale!

C’est la version stable que tu utilises, je ne sais plus si j’ai synchro toutes les commandes sur la version stable…

Eli.

Il fallait poser la question au lieu de passer 2 jours…

:sweat_smile:

@Tonyb0t77 a récupérer les infos de la calybox 1020wt, il devrait te les envoyer.

J’ai en faite l’info de la température qui remonte bien de « chauffage1 » quand je passe l’info par un virtuel (merci @Tonyb0t77). Elle ne s’affiche par contre pas dans la tuile d’origine.

Pourrais tu me donner ton caractère spécial ?

le mot de passe avec lequel la connection à tydom ne semblait pas fonctionner était du style xxx0000
le mot de passe avec lequel la connection à tydom à fonctionnée était du style xxxxxxxx00x&

Juste une precision… A ma grande surprise, après avoir reçu le 1020, il s’est avéré qu’il n’est pas compatible avec la sonde de température externe. https://www.materielelectrique.com/review/276910

Mais… J’ai bien réussi à associer la sonde X3D STE 2000 avec mon Calybox 1020 WT.

sauf que l’info ne remonte pas correctement en TYDOM et, par consequent, en JeeDore… Il oscille entre le 0.0, 18.55, 18.49 et 84.0

Salut arrive tu à récupérer le iddevice de la sonde via le script python ?

Oui,

        {
            "first_usage": "hvac",
            "id_device": 1575146074,
            "id_endpoint": 1575146076,
            "last_usage": "electric",
            "name": "Chauffage 3",
            "picto": "picto_thermometer"
        }
[{"id":1575146074,"endpoints":[{"id":1575146076,"error":0,"data":[{"name":"outTemperature","validity":"upToDate","value":0.000}]}]}]

Du coup dans lappli Tydon en haut à droite a tu une température qui s’affiche en alternance avec le logo delta dore ?

Oui, mais il oscille… 0.0, 18.55, 84.0.
Parfois les autres chiffres.