Envoi de données sur le BUS

Bonjour,
tout part d’un virtuel qui me donne un texte (Artiste en cours de lecture sur mon multiroom).
De là j’ai crée une commande KNX pour transmettre cette valeur sur une GA afin de l’afficher sur un interrupteur MDT Galsstaster. Le fonctionnement est erratique, en effet en suivant ma GA dans ETS je vois que la bonne valeur est envoyée, et dans les secondes qui suivent, une valeur à 0000000… et envoyée.
Je me doute qu’il vous manquera des infos, mais je ne vais pas écrire un roman d’entrée.
J’attends vos demandes de précision
Merci

donne p-e deja un Screenshot de ta commande et des scenarios ou tu l’utilises

Comment a tu intégrer l’envoie (flag transmettre ou autre)
Quel dpt à tu utiliser ?

J’ai trouvé, j’avais mis « Lecture / Ecriture Cyclique » sur Oui, en le remettant sur non, tout est rentré dans l’ordre.
Merci pour avoir voulu m’aider

Ce sujet a été automatiquement fermé après 24 heures suivant le dernier commentaire. Aucune réponse n’est permise dorénavant.