Bonjour,
Lorsque j’envoie une valeur pour un DPT temp (9.001) depuis Jeedom, sur le bus is est décodé 9.* 2-byte float, et donc la commande action ne passe pas vers le thermostat KNX.
Lorsque j’envoie la commande via le group monitor c’est ok (Voir copie d’écrans ci-joints)
Auriez vous une recommendation ?
Merci
Bonjour,
Pour envoyer une T° depuis Jeedom vers le bus, je fais avec une cde Action :
Pas de soucis pour l’équipement pour lire la T°
Thierry
Bonjour,
Merci pour ton message, c’est bien ce que je fais, je utilise une commande action TempSet pour envoyer vers le module KNX, mais celui-ci ne l’accepte pas voir la capture du group monitor ETS, cependant lorsque j’envoie la GA depuis le group monitor, pour changer la température, elle est accepté voir mon message précédent
@mika-nt28 , bonjour, si tu passe par là
Bonjour
Sur la capture du bus moniteur ets tu as 2gad différents.
Tu n’as pas fait d’erreur entre 3/1/0 et 3/1/10
Ouups, effectivement … désolé de vous avoir dérangé avec mon erreur d’adresse group
L’oeil du maître @mika-nt28
C’est plutôt mika-nt28 qui a donné la solution.
Antoine
Ce sujet a été automatiquement fermé après 24 heures suivant le dernier commentaire. Aucune réponse n’est permise dorénavant.