A voir ton coffret le disjoncteur 16A protège les horloges et aussi la bobine du contacteur .
Du coup tu peux utiliser un fgs-224
Quand tu utilise le 4 et 5 de l’horloge avec en parallèle un contact du fgs , tu mets ton horloge sur off et ton bouton on/auto/off aura la même fonction avec le module ( on bouton/marche forcée, auto c’est le module piloter par jeedom ou (horloge) et off coupera la pompe même si le module est ON d’ailleurs pareil si c’était l’horloge qui est sur on.
Edit:
Par contre les 2 horloges sont brancher a l’envers au niveau des contacts sec .
Sur celle de la pompe la phase alim contact c’est le 4 et pareil pour l’horloge lampe c’est aussi le 4 , le câblage actuel n’empêche pas le fonctionnement mais si tu voulais utiliser les bornes 5 ou 3 elle ne sont pas fonctionnelles tel que le câblage actuel