Détecteurs fumée CHACON CH 34126

Bonjour,
suite à un changement de piles, mes détecteurs de fumée CHACON 34126 ne font plus réagir JEEDOM.
J’ai regardé tous les post du forum, relatifs à ce sujet, mais rien n’y fait.
J’ai essayé de faire une nouvelle inclusion, aucune détection.
Le pire c’est que la commande « panic » fonctionne toujours, de jeedom vers les détecteurs.
Le protocole « AC » est bien activé dans le réglage du plugin rfxcom.

Une idée que ce qui m’échappe?

Merci.

Salut…
Avec tes logs et configuration des Protocoles cela serait mieux !

Le type de détecteur ( Chacon 34126 ?)
Il remonte comment dans les logs , en 08 20 03 xx xxxxxx xx xx ?

Pour info la batterie ne remonte pas à décoccher dans configuration

Le protocole 23 doit-être activé !
et le détecteur doit remonté en Type 0x20 sous type 0x03

Log d'un test ici ID ABC700

Ici log si appuie sur le Bp de test du détecteur de fumée

7946|[2023-01-30 18:42:54][DEBUG] : Message: 08200354abc7000650
7947|[2023-01-30 18:42:54][DEBUG] : Decode : 08200354abc7000650
7948|[2023-01-30 18:42:54][DEBUG] : Test message: 08200354abc7000650
7949|[2023-01-30 18:42:54][DEBUG] : PacketType: 0x20
7950|[2023-01-30 18:42:54][DEBUG] : Length: 9
7951|[2023-01-30 18:42:54][DEBUG] : Start decoding packet type 0x20
7952|[2023-01-30 18:42:54][DEBUG] : Subtype = KD101 no alive packets
7953|[2023-01-30 18:42:54][DEBUG] : Data : {'packetlen': '0x08', 'packettype': '0x20', 'subtype': '0x03', 'seqnbr': '0x54', 'id1': '0xAB', 'id2': '0xC7', 'id3': '0x00', 'status': 6, 'battery': 0, 'rssi': 5}
7954|[2023-01-30 18:42:54][DEBUG] : Decoded info : {'packettype': '0x20', 'subtype': '0x03', 'id': 'ABC700', 'status': 6, 'battery': 0, 'rssi': 5}
7955|[2023-01-30 18:42:54][DEBUG] : Device is known id : ABC700
7956|[2023-01-30 18:42:54][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'ABC70020': {'packettype': '0x20', 'subtype': '0x03', 'id': 'ABC700', 'status': 6, 'battery': 0, 'rssi': 5}}}
7957|[2023-01-30 18:42:54][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
7958|[2023-01-30 18:42:54][DEBUG] : {"devices":{"ABC70020":{"packettype":"0x20","subtype":"0x03","id":"ABC700","status":6,"battery":0,"rssi":5}}}
Log envoie Panic cd 06 ou 07
C'est la cde 06 qui lance panic (la 07 aussi !)
7931|[2023-01-30 19:06:05][DEBUG] : Test message: 082003ddABC7000690
7932|[2023-01-30 19:06:05][DEBUG] : flushOutput serial port
7933|[2023-01-30 19:06:05][DEBUG] : flushInput serial port
7934|[2023-01-30 19:06:05][DEBUG] : Write message to serial port
7935|[2023-01-30 19:06:05][DEBUG] : Write data to serial port : 082003ddabc7000690
7936|[2023-01-30 19:06:05][DEBUG] : Write message ok : 082003ddABC7000690
7937|[2023-01-30 19:06:10][DEBUG] : Message: 040201d500
7938|[2023-01-30 19:06:10][DEBUG] : Decode : 040201d500
7939|[2023-01-30 19:06:10][DEBUG] : Test message: 040201d500
7940|[2023-01-30 19:06:10][DEBUG] : PacketType: 0x02
7941|[2023-01-30 19:06:10][DEBUG] : Length: 5
7942|[2023-01-30 19:06:10][DEBUG] : Start decoding packet type 0x02
7943|[2023-01-30 19:06:10][DEBUG] : Subtype = Reponse du Transmetteur
7944|[2023-01-30 19:06:10][DEBUG] : Data : {'packetlen': '0x04', 'packettype': '0x02', 'subtype': '0x01', 'seqnbr': '0xD5', 'msg1': '0x00'}
7945|[2023-01-30 19:06:10][DEBUG] : Reponse du Transmetteur  = 0x00
7946|[2023-01-30 19:06:10][DEBUG] : Message Transmis
Le détecteur se met en Alarme !

Autre  cde en 07
7973|[2023-01-30 19:08:05][DEBUG] : Test message: 082003ddABC7000790
7974|[2023-01-30 19:08:05][DEBUG] : flushOutput serial port
7975|[2023-01-30 19:08:05][DEBUG] : flushInput serial port
7976|[2023-01-30 19:08:05][DEBUG] : Write message to serial port
7977|[2023-01-30 19:08:05][DEBUG] : Write data to serial port : 082003ddabc7000790
7978|[2023-01-30 19:08:05][DEBUG] : Write message ok : 082003ddABC7000790
7979|[2023-01-30 19:08:09][DEBUG] : Message: 040201e100
7980|[2023-01-30 19:08:09][DEBUG] : Decode : 040201e100
7981|[2023-01-30 19:08:09][DEBUG] : Test message: 040201e100
7982|[2023-01-30 19:08:09][DEBUG] : PacketType: 0x02
7983|[2023-01-30 19:08:09][DEBUG] : Length: 5
7984|[2023-01-30 19:08:09][DEBUG] : Start decoding packet type 0x02
7985|[2023-01-30 19:08:09][DEBUG] : Subtype = Reponse du Transmetteur
7986|[2023-01-30 19:08:09][DEBUG] : Data : {'packetlen': '0x04', 'packettype': '0x02', 'subtype': '0x01', 'seqnbr': '0xE1', 'msg1': '0x00'}
7987|[2023-01-30 19:08:09][DEBUG] : Reponse du Transmetteur  = 0x00
7988|[2023-01-30 19:08:09][DEBUG] : Message Transmis
Le détecteur se met en Alarme !

@+Dom

Bonjour Doubledom,
en fait mes détecteurs sont des NEMAXX WL2, ressemblant furieusement aux CHACON.
Ci-dessous, les paramétrages qui fonctionnaient avant le changement de piles.



Comment dois-je faire pour récupérer des infos intéressants dans les log?

Si j’appuie sur le bouton « tester » de la commande « panic », j’ai bien les détecteurs qui se mettes à sonner.

sélectionne un équipement type 0x20 essaie le 1er


puis sauvegarde

Je viens de le faire.

Je fais quoi après?

essaie de faire un test sur ton détecteur pour voir si le status [Alerte] se met en ON

Par contre j’ai choisie l’équipement en 0x20 depuis l’ancien et je me retrouve avec cet écran « commandes »

Il faut peut-être mieux que j’en cré un nouveau?

Il faut un avec cde 082003xxxx

Lors des test en inclusion, rien n’est détecté.
Voila les protocoles actfs:

ne fait pas d’inclusion, si celui-ci avec son ID est déjà dans Jeedom…

PS: il y avait quoi dans les log ?

SI TU VEUX EFFACE CELUI QUI BUG !
NOTE BIEN SON ID CAR SI FONCTIONNE EN PANIC OU ON TU REPRENDRA au cas ou !
ID 1E1E00
Après tu pourras faire une inclusion …

J’ai effacé celui qui ne fonctionne pas au niveau de l’alerte.
Je me suis mis en inclusion, appuyé sur le bouton de test: rien n’est détecté par jeedom.

Si j’ai bien compris, maintenant il faut que je cré un nouvel équipement, sans inclusion, du type 0x20?

Montre les logs svp lors de tes tests !

Pour les logs, ce sont ceux récupérables au niveau de la page de configuration du plugin RFXCOM?
Quel type doit être coché? Defaut, debug, info, …?
Actuellement je suis sur « debug » et voila tout ce que ça indique:

[2023-01-31 14:44:07]DEBUG : {« include_mode »:« 1 »}
[2023-01-31 14:44:39]DEBUG : {« include_mode »:« 0 »}

le mode debug puis sauvegarde, (même en mode défaut devrait voir qqc)
est-ce que tu as d’autres modules implémenté dans Jeedom avec RFXCOM

PS on passe en MP

Je suis donc resté en mode « DEBUG » et refais une sauvegarde.
Tous mes volets roulants et ma commande de ballon d’eau chaude sont en RFXCOM et fonctionnent très bien.

Grace à Doubledom, mon problème est résolu.
En fait, cet été, j’avais changé le firmware du RFXtrx433E par une version mal adaptée (pro).
En reprogrammant avec la version EXT2 1028, les détecteurs sont de nouveaux reconnus.

Encore un grand merci à lui pour les heures passées à m’aider!

1 « J'aime »