Détecteur porte de garage 220VAC

Le lien ici
Si je retrouve mon schéma de câblage avec capteur reed je le mettrai mais faut que je le retrouve :grin:

La motorisation Hormann prévoit une entrée pour détecteur de passage par faisceau lumineux et par contact fin de course.
JAMAIS de 220V dans un tel type de détecteur , j’insiste bien JAMAIS, bidouille ou pas. Au mieux de la TBT sinon boucle sèche.

1 « J'aime »

Bon j’ai pas retrouvé mon schéma du coup j’ai monté un shelly 1pm avec son addon et un micro switch mais ça ne fonctionne plus comme avant , une fois l’addon activer sur son 5v le switch pilote le relais mais ne remonte plus l’info comme c’était le cas avant.
Par contre avec une alim séparer tu peux utiliser le shelly1 ou même un shelly uni qui peux te permettre de piloter la porte et mettre 2 fins de courses ( 1 haute et basse)

Merci je sais bien.
Idéalement j’aurais voulu récupéré le 24V quelque part sur la carte
image mais le connecteur 24V sert à alimenter une lampe seulement lorsque le mécanisme est en mouvement.
Il y a une entrée pour un bouton poussoir avec + - mais je ne sais pas si je peux l’utiliser.

Il y a bien une entrée pour cellule photo mais c’est pas clair pour moi![image|590x313]
(upload://hhHoltvpQY8iuc0bGM3MxPqbpwp.png)
Si quelqu’un peut m’éclairer
Merci d’avance

Le bornier des entrées comporte une entrée pour cellule optique (les deux bornes + et - de gauche sur ton schéma) et une entrée pour inter fin de course( les deux bornes + et - de droite sur ton schéma).
Il doit aussi y avoir une entré bouton poussoir qqpart sur le moteur pour piloter l’ouverture/stop/fermeture . Tu peux mettre un module à contact sec en parallèle sur cette entrée (de type Nodon ou Orvibo en Zigbee ou Fibaro en Zwave)

Il faut mesurer sur les bornes 20/21/5/23 tu doit avoir le 24v sur 2 bornes

1 « J'aime »

@Titioun

Effectivement @loustic à raison. Et tu peux aussi configurer le 0/24v de la carte (bornier a côté des bornes 23/5/21/20) pour envoyer un signal 24 v uniquement en position fermée.
Un bon moyen une fois couplé à un relais adapté d’avoir un retour d’état sur la position de ta porte sans rajouter un sabot

Ca serait parfait si le bornier envoyait du 24V quand la porte est fermée.
J’ai vu ça dans le manuel mais c’est pas clair pour moi.
image

Tu veux dire que si je positionne les commutateurs comme indiqué c’est ce que j’obtiendrai ?

Avant de jouer avec la carte j’aimerais confirmation.
Merci encore

J’ai oublié de mettre un lien vers le manuel de la carte

les infos sont sur la page 26 à 28

Oui mais il te faut bien un module qui lui te remontera le signal sur jeedom, car juste avoir du 24 qui sort va pas le dire a jeedom

mon idée était d’utiliser l’entrée SW du shelly que j’utilise en bouton poussoir via jeedom
Si ça marche pas, j’ai des modules relais electrodragon ou sonoff qui trainent. Ca me paraissait plus compliqué avec ce type de module

Pour être précis ce n’est pas mon idée mais celle de l’auteur du tuto [Tuto Shelly jMQTT] Domotiser une porte de garage avec un Shelly1 et le plugin jMQTT
que je remercie au passage

1 « J'aime »

Oui j’avais bien compris , mais il faut alimenter le shelly en 24v

je prendrai mon voltmètre demain pour voir si je trouve le 24V accessible sans avoir à faire de soudure

Pense a mettre le multimètre en DC

Oui je te confirme. En mettant les dil dans la bonne position. Ca envoie un 24 v uniquement quand la porte est fermée. Comme decrit dans le 5.1
Moi j’ai utilisé un relais 24 vdc vers contact sec ce qui me permet de faire remonter ainsi l’état ouvert/fermée sur une entrée de mon ipx800 v4


@Titioun A prendre à titre d’information. Mais ca correspondait chez moi sur le procomm 7.3 de mon garage extérieur que j’ai domotiser avec un fgbs 222.
Vérifier sur les bornes indiquée avec ton multimètre.
Mais tu devrais gagner du temps :wink:

Super merci :grinning:

1 « J'aime »

Bon voilà le résultat.
Le 24VDC est bien présent sur ma carte électronique et après configuration du DIL switch je récupère bien l’état de la porte.
Pour l’activer dans le Shelly je suis passé par un relai qui trainait chez moi.

Merci à tous pour votre support

1 « J'aime »

Ce sujet a été automatiquement fermé après 24 heures suivant le dernier commentaire. Aucune réponse n’est permise dorénavant.