Bonjour,
J’utilise JEEDOM avec une box LUNA depuis quelques semaines, essentiellement pour réguler mon chauffage (radiateurs électriques avec fil pilote). Je dispose des dernières versions de logiciel (Matériel Jeedom: Luna, Version Jeedom Core utilisée: 4.3.12.).
Tout fonctionne correctement depuis 1 mois, quand subitement hier, le plugin Thermostat (en mode temporel) me sort un Delta Consigne de 18,5 sans que j’ai touché à quoi que ce soit. La conséquence est une chauffe excessive de la pièce sans que je puisse faire quoi que ce soit d’autre que de recréer le thermostat. Je ne comprends pas d’où vient ce delta consigne, j’ai essayé de le modifier dans la config du thermostat, j’ai rebooté la box sans succès avant de recréer le thermostat.
Merci d’avance de votre aide;
ci-après un extrait de la log du thermostat en erreur:
[2023-02-17 21:07:55][DEBUG] : [Chambre Céline][Th. Chambre Céline] Début calcul temporel
[2023-02-17 21:07:55][DEBUG] : [Chambre Céline][Th. Chambre Céline] Reprogrammation automatique : 2023-02-17 21:22:00
[2023-02-17 21:07:55][DEBUG] : [Chambre Céline][Th. Chambre Céline] Programmation Smartstart
[2023-02-17 21:07:55][DEBUG] : [Chambre Céline][Th. Chambre Céline] Plugin agenda détecté
[2023-02-17 21:07:56][DEBUG] : [Chambre Céline][Th. Chambre Céline] Température intérieure : 22.2 - Température extérieure : 12.6 - Consigne : 19
[2023-02-17 21:07:56][DEBUG] : [Chambre Céline][Th. Chambre Céline] Direction : 1
[2023-02-17 21:07:56][DEBUG] : [Chambre Céline][Th. Chambre Céline] La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2023-02-17 21:07:56][DEBUG] : [Chambre Céline][Th. Chambre Céline] Smartstart non pris en compte car la durée 0
[2023-02-17 21:07:56][DEBUG] : [Chambre Céline][Th. Chambre Céline] Arrêt Smartstart
[2023-02-17 21:07:56][DEBUG] : [Chambre Céline][Th. Chambre Céline] Delta consigne > 0 (18.5), je lance le calcul avec consigne - delta/2
[2023-02-17 21:07:56][DEBUG] : [Chambre Céline][Th. Chambre Céline] Température intérieure : 22.2 - Température extérieure : 12.6 - Consigne : 10.75
[2023-02-17 21:07:56][DEBUG] : [Chambre Céline][Th. Chambre Céline] Direction : -1
[2023-02-17 21:07:56][DEBUG] : [Chambre Céline][Th. Chambre Céline] Power calcul : (-11.45 * 10) + (-1.85 * 2) + 0 = 118.2
[2023-02-17 21:07:56][DEBUG] : [Chambre Céline][Th. Chambre Céline] Power > 0 et delta consigne > 0 (9.25), je relance le calcul avec consigne + delta/2
[2023-02-17 21:07:56][DEBUG] : [Chambre Céline][Th. Chambre Céline] Température intérieure : 22.2 - Température extérieure : 12.6 - Consigne : 29.25
[2023-02-17 21:07:56][DEBUG] : [Chambre Céline][Th. Chambre Céline] Direction : 1
[2023-02-17 21:07:56][DEBUG] : [Chambre Céline][Th. Chambre Céline] Power calcul : (7.05 * 92.97) + (16.65 * 2.26) + 0 = 693.0675
[2023-02-17 21:07:56][DEBUG] : [Chambre Céline][Th. Chambre Céline] Durée du cycle : 15
[2023-02-17 21:07:56][DEBUG] : [Chambre Céline][Th. Chambre Céline] Action chauffage