Bonjour
La documentation du Plugin officiel n’est pas très bavarde sur "comment paramétrer le plugin en Modbus tcip ou RTU et sur l’interfaçage. Comme il est payant je ne peux pas l’installer pour répondre précisément.
Concernant TCIP ou RS485 : TCIP réseau a disposition, distance < 100 mètres rapidité, RS485 distance > 1000 mètres, pas de réseau à disposition, on peut connecter les compteurs en bus.
J’utilise depuis 25 ans la documentation officielle du protocole: https://modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b3.pdf
d’autres doc en complément sur : https://modbus.org/
Si tu n’a jamais travailler sur le Modbus, la difficulté est la mise en communication du matériel :
Sur l’interface série RS425 : réglage de la vitesse, nombre de bits, parité, nombre de bits de stop
Attention au câblage il y a un sens sur les 2 fils.
Jeedom est le maitre (master)
Le compteur est l’esclave ( slave)
le maître va initier des requêtes ( polling), 2 paramètres importants :
le timeout sur la réponse : je mets 1 seconde, certains esclaves sont lents à répondre
le temps entre 2 requêtes : je mets aussi 1 seconde pour les tests si ton compteur à des voyants on visualise bien le polling.
La table Modbus de ton compteur est la table 9 page 9. Attention les adresses sont en Hexa.
La table des erreurs est en page 20 table A8 ( la communication doit être établie pour recevoir les codes erreurs)
Dernières précisions : mettre une adresse Modbus sur ton compteur (11 sur la doc, tu peux mettre 1), les codes fonction Modbus pour ton compteur est 03H pour la lecture des registres et 10H pour l’écriture.