Créer un contact impulsionnel pour portail avec module frient develco IOMZB-110

Bonjour,
dans un post précedent j’avais donné ce playload pour faire une sortie impulsionnel

sa fonctionnais mais il y avait une erreur dans les logs :

0000|[2026-01-20 20:16:12] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'on_time' to 'io_frient_5' failed: 'Error: 'null' not allowed, choose between: toggle,off,on'

ancienne ligne qui fonctionnait mais avec erreur sur les logs:

json::{"state_l11":"ON","on_time":5}

nouvelle ligne qui fonctionne mais ne donne plus d'erreur:

Pour le relais 1

json::{"state_l11": "ON", "on_time_l11": 5}

Pour le relais 2

json::{"state_l12": "ON", "on_time_l12": 5}

cordialement