Bonjour,
J’ai parcouru plein de sujet sur le forum, mais je n’ai pas trouvé la solution à mon problème.

J’ai un planché chauffant électrique au sol que je souhaites gérer par le plug-in thermostat étant équipé du thermostat HELTUn HE-HT01 pour une pièce de 35m2

J’ai suivit les tutos pour paramétrer le plug-in en temporel et un auto-apprentissage en lien avec l’agenda.

Sauf que le le plug-in ne peut pas apprendre grand chose vue le cycle de chauffe se coupe avant même d’atteindre la température de consigne…
avant j’étais sur une durée de cycle de 60 min, je viens de le passer ce matin à 120 et le temps de chauffe mini était à 5%, je l’ai passé également à 50%.

je vous joint les photos de mes paramètres.





voici les log de ce matin, lorsque j’essaye de lancer un cycle, celui-ci ce coupe et m’indique qu’il est trop court alors que j’ai quand même 3 degrés d’ecart… et smartstart m’indique que j’ai aucune planification dans agenda alors que c’est le cas. Je vous avoue être perdu…
J’ai également la sonde qui ce met en défaillance, j’avais qu’il fallait mettre répéter les valeurs identique en oui, mais j’ai toujours le soucis.

[2023-02-01 08:51:38][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Début calcul temporel
[2023-02-01 08:51:38][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Reprogrammation automatique : 2023-02-01 09:26:00
[2023-02-01 08:51:38][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Programmation Smartstart
[2023-02-01 08:51:38][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Plugin agenda détecté
[2023-02-01 08:51:38][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Smartstart : aucun événement trouvé
[2023-02-01 08:51:38][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Arrêt Smartstart
[2023-02-01 08:51:38][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Température intérieure : 18.7 - Température extérieure : 6.2 - Consigne : 21
[2023-02-01 08:51:38][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Direction : 1
[2023-02-01 08:51:38][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Power calcul : (2.3 * 10) + (14.8 * 0.9) + 0 = 36.32
[2023-02-01 08:51:38][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Durée du cycle  : 13
[2023-02-01 08:51:38][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2023-02-01 08:57:07][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Début calcul temporel
[2023-02-01 08:57:07][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Reprogrammation automatique : 2023-02-01 10:57:00
[2023-02-01 08:57:07][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Programmation Smartstart
[2023-02-01 08:57:07][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Plugin agenda détecté
[2023-02-01 08:57:07][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Smartstart : aucun événement trouvé
[2023-02-01 08:57:07][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Arrêt Smartstart
[2023-02-01 08:57:07][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Température intérieure : 18.7 - Température extérieure : 6.2 - Consigne : 21
[2023-02-01 08:57:07][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Direction : 1
[2023-02-01 08:57:07][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Power calcul : (2.3 * 10) + (14.8 * 0.9) + 0 = 36.32
[2023-02-01 08:57:07][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Durée du cycle  : 44
[2023-02-01 08:57:07][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2023-02-01 09:00:05][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Action stop
[2023-02-01 09:04:00][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Début calcul temporel
[2023-02-01 09:04:00][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Reprogrammation automatique : 2023-02-01 11:04:00
[2023-02-01 09:04:00][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Programmation Smartstart
[2023-02-01 09:04:00][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Plugin agenda détecté
[2023-02-01 09:04:00][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Smartstart : aucun événement trouvé
[2023-02-01 09:04:00][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Arrêt Smartstart
[2023-02-01 09:04:00][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Température intérieure : 18.7 - Température extérieure : 6.3 - Consigne : 21
[2023-02-01 09:04:00][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Direction : 1
[2023-02-01 09:04:00][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Power calcul : (2.3 * 10) + (14.7 * 0.9) + 0 = 36.23
[2023-02-01 09:04:00][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Durée du cycle  : 43
[2023-02-01 09:04:00][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2023-02-01 09:10:04][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Action stop
[2023-02-01 09:20:04][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Action stop
[2023-02-01 09:20:04][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Action défaillance sonde
[2023-02-01 09:20:04][ERROR] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Attention il n\'y a pas eu de mise à jour de la température depuis plus de : 120 minutes (2023-02-01 07:19:28)

Merci de votre aide par avance.

Cordialement.

quelques choses dans l’onglet défaillance ? plus particulièrement la partie sonde ?

Je note que l’apprentissage est à 1 donc n’a pas commencé (le smart start ne commence pas avant 25)

Je comprends pas trop l’idée non plus.
Vous avez un thermostat HELTUn HE-HT01 fait pour le chauffage au sol électrique.
Pourquoi mettre un thermostat jeedom dessus ?

Ci-joint la capture côté défaillance de la sonde. J’ai du mettre le mode time de mon thermostat lorsque j’ai une défaillance de la sonde, car j’avais mis de mettre le chauffage en off avant et il faisait froid.

Pourquoi utiliser le thermostat de jeedom ? Pour les retours d’efficacités de gestion et d’économie de celui-ci et surtout de pouvoir le coupler avec l’agenda qui est plus poussé sur jeedom que sur le thermostat Heltun en lui même.

A savoir que ma sonde de sol est défaillante et que je passe exclusivement par la sonde Air de mon thermostat. J’ai également essaye la sonde de température de ma station météo Netatmo qui est dans mon salon, mais j’ai la même erreur.

Concernant le smart start faudrait-il que je le coupe si il ne fonctionne pas avant 25 ?

Ci-joint les logs depuis 9h.

[2023-02-01 11:04:02][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Début calcul temporel
[2023-02-01 11:04:02][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Reprogrammation automatique : 2023-02-01 13:04:00
[2023-02-01 11:04:02][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Programmation Smartstart
[2023-02-01 11:04:02][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Plugin agenda détecté
[2023-02-01 11:04:02][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Smartstart : aucun événement trouvé
[2023-02-01 11:04:02][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Arrêt Smartstart
[2023-02-01 11:04:02][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Je ne fais rien car il n\'y a pas eu de mise a jour de la température depuis plus de 120 minutes

J’ai du mal à savoir ou se situe le problème.

Cordialement.

La config du thermostat JEEDOM n’est pas bonne
Il y a des contradictions entre « Pour chauffer je dois » et les modes…

D’un coté tu dit au TH de passer en confort, de l’autre tu modifies les températures de consignes des modes du TH …

Le mieux serais d’utiliser la fonction intégré du TH et commander ses modes ou la consigne via JEEDOM mais pas un mix de tout…

Oui pour démarrer mon thermostat, je suis obliger de lancer un mode. Donc si je comprends bien pour utiliser le plug-in thermostat, il faudrait que j’utilises que le mode confort et que si je veux baisser la température avec agenda, je laisse le mode confort même en ECO (celui crée sur jeedom) et je baisse la température souhaités sur ce même mode ?

Ou autre solution que tu m’as apporter ça serai de créer des scenarios et gérer les modes du thermostats heltun directement ?

Merci de m’aider en tous cas.

Cordialement.

1 « J'aime »

Il y a plusieurs façon de faire mais pourquoi pas laisser le thermostat faire son job et un agenda qui le pilote?

Sinon si tu souhaites vraiment passer par le thermostat JEEDOM, synchroniser les consignes etc… c’est galère

J’ai pris le plug-in thermostats pour sa gestion plus poussé et économique. Apres je ne suis pas fermé contre d’autres solutions, comme celle que tu proposes.

En tous cas d’avoir passé le mode en confort sur tes conseils sur mes autres modes, je n’ai plus eu le problème de la sonde depuis 120 minute.

Par contre toujours un soucis sur le démarrage du cycle, il me dit qu’il est trop court malgré ces calcules.

[2023-02-01 13:04:02][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Début calcul temporel
[2023-02-01 13:04:02][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Reprogrammation automatique : 2023-02-01 15:04:00
[2023-02-01 13:04:02][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Programmation Smartstart
[2023-02-01 13:04:02][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Plugin agenda détecté
[2023-02-01 13:04:02][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Smartstart : aucun événement trouvé
[2023-02-01 13:04:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Arrêt Smartstart
[2023-02-01 13:04:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Démarre auto-apprentissage
[2023-02-01 13:04:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Last power ok, check what I have to learn, last state : stop
[2023-02-01 13:04:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Température intérieure : 18.5 - Température extérieure : 9.3 - Consigne : 21
[2023-02-01 13:04:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Direction : 1
[2023-02-01 13:04:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Power calcul : (2.5 * 10) + (11.7 * 0.9) + 0 = 35.53
[2023-02-01 13:04:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Durée du cycle  : 43
[2023-02-01 13:04:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2023-02-01 13:04:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Action stop
[2023-02-01 13:10:04][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Action stop
[2023-02-01 13:20:04][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Action stop

j’utilise le plugin thermostat JEEDOM (quand je n’ai pas d’autre choix) en hysterisis, jamais trop testé le mode temporel.
Je ne pourrais pas te dire, peut-être essayer de réinitialiser l’apprentissage

Bonjour,

à mon avis il y a plusieurs chose qui ne vont pas:

Durée du cycle 120 mn et temp de chauffe à 50 % : cela veut dire que pour avoir une période de chauffe il faudrait que le plugin calcul un temps de chauffe de 60 minutes. Ce qui est loin d’être le cas vu le log , 13 minutes , 43 mn ,44 mn)

je pense qu’il te faut revenir à une durée de cycle de 60 minutes (voir moins et à un temps chauffe de 5 %
(je n’est pas de chauffage au sol, mais d’autre de donneront des infos de config surtout pour un chauffage qui doit avoir une certain inertie)
de mémoire de mes lecture infos à ajouter : « le radiateur est considéré … » et « Offset si le radiateur… »

pour les modes je pense également que c’est faut: Attention c’est par rapport ce que j’ai chez moi.
je mettrais uniquement cela:
Salon/ HELTUN Thermostat HE-HT01/ THERMOSTAT.

Gérard

Bonjour @PapiGege ,

J’ai changé le cycle sur 45 minutes au lieu de 120 et j’ai remis sur 5% le temps de chauff minimum.

J’attends de voir sur le prochain cycle si cela se coupe à nouveau.

Bonsoir,

tu n’a pas modifié les modes ?

[Salon][Chauffage Salle à Manger][Thermostat] >> Température souhaité pour ce mode

Ton Thermostat sera piloté par les actions que tu as mis

Gérard

Comme sur la capture plus haut, j’ai modifié les modes avec l’action confort. Les trois modes crées :

Confort => action confort 21°
Eco => action confort 18°
Dry => action confort 30°

J’ai juste modifié la température sur les trois modes et également les données que tu m’as transmises.


Je n’ai plus pour le moment de coupure cycle court, comme tu peux le voir sur les logs. Les temps de chauffe on l’air d’être respectet et l’auto-apprentissage est passé à 3.

[2023-02-01 15:04:02][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Début calcul temporel
[2023-02-01 15:04:02][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Reprogrammation automatique : 2023-02-01 15:49:00
[2023-02-01 15:04:02][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Programmation Smartstart
[2023-02-01 15:04:02][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Plugin agenda détecté
[2023-02-01 15:04:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Smartstart : aucun événement trouvé
[2023-02-01 15:04:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Arrêt Smartstart
[2023-02-01 15:04:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Démarre auto-apprentissage
[2023-02-01 15:04:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Last power ok, check what I have to learn, last state : stop
[2023-02-01 15:04:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Température intérieure : 18.9 - Température extérieure : 9.1 - Consigne : 21
[2023-02-01 15:04:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Direction : 1
[2023-02-01 15:04:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Power calcul : (2.1 * 10) + (11.9 * 0.9) + 0 = 31.71
[2023-02-01 15:04:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Durée du cycle  : 14
[2023-02-01 15:04:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Action chauffage
[2023-02-01 15:10:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Action chauffage
[2023-02-01 15:18:02][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Action stop
[2023-02-01 15:20:04][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Action stop
[2023-02-01 15:30:05][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Action stop
[2023-02-01 15:40:04][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Action stop
[2023-02-01 15:49:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Début calcul temporel
[2023-02-01 15:49:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Reprogrammation automatique : 2023-02-01 16:34:00
[2023-02-01 15:49:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Programmation Smartstart
[2023-02-01 15:49:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Plugin agenda détecté
[2023-02-01 15:49:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Smartstart : aucun événement trouvé
[2023-02-01 15:49:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Arrêt Smartstart
[2023-02-01 15:49:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Démarre auto-apprentissage
[2023-02-01 15:49:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Last power ok, check what I have to learn, last state : heat
[2023-02-01 15:49:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Last state is heat
[2023-02-01 15:49:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Learn outdoor heat
[2023-02-01 15:49:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] New coeff outdoor heat: 1.0458333333333
[2023-02-01 15:49:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Température intérieure : 18.9 - Température extérieure : 9 - Consigne : 21
[2023-02-01 15:49:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Direction : 1
[2023-02-01 15:49:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Power calcul : (2.1 * 10) + (12 * 1.05) + 0 = 33.6
[2023-02-01 15:49:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Durée du cycle  : 15
[2023-02-01 15:49:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Action chauffage
[2023-02-01 15:50:04][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Action chauffage
[2023-02-01 16:00:05][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Action chauffage
[2023-02-01 16:04:02][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Action stop
[2023-02-01 16:10:04][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Action stop
[2023-02-01 16:20:04][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Action stop
[2023-02-01 16:30:05][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Action stop
[2023-02-01 16:34:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Début calcul temporel
[2023-02-01 16:34:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Reprogrammation automatique : 2023-02-01 17:19:00
[2023-02-01 16:34:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Programmation Smartstart
[2023-02-01 16:34:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Plugin agenda détecté
[2023-02-01 16:34:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Smartstart : aucun événement trouvé
[2023-02-01 16:34:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Arrêt Smartstart
[2023-02-01 16:34:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Démarre auto-apprentissage
[2023-02-01 16:34:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Last power ok, check what I have to learn, last state : heat
[2023-02-01 16:34:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Last state is heat
[2023-02-01 16:34:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Last temps in < at current temp in
[2023-02-01 16:34:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] New coeff heat indoor : 22.5
[2023-02-01 16:34:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Température intérieure : 19.5 - Température extérieure : 8.9 - Consigne : 21
[2023-02-01 16:34:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Direction : 1
[2023-02-01 16:34:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Power calcul : (1.5 * 22.5) + (12.1 * 1.05) + 0 = 46.455
[2023-02-01 16:34:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Durée du cycle  : 21
[2023-02-01 16:34:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Action chauffage
[2023-02-01 16:40:04][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Action chauffage
[2023-02-01 16:50:04][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Action chauffage
[2023-02-01 16:55:04][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Action stop
[2023-02-01 17:00:05][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Action stop
[2023-02-01 17:10:04][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Action stop
[2023-02-01 17:19:02][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Début calcul temporel
[2023-02-01 17:19:02][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Reprogrammation automatique : 2023-02-01 18:04:00
[2023-02-01 17:19:02][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Programmation Smartstart
[2023-02-01 17:19:02][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Plugin agenda détecté
[2023-02-01 17:19:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Smartstart : aucun événement trouvé
[2023-02-01 17:19:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Arrêt Smartstart
[2023-02-01 17:19:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Démarre auto-apprentissage
[2023-02-01 17:19:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Last power ok, check what I have to learn, last state : heat
[2023-02-01 17:19:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Last state is heat
[2023-02-01 17:19:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Last temps in < at current temp in
[2023-02-01 17:19:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] New coeff heat indoor : 52.5
[2023-02-01 17:19:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Température intérieure : 19.8 - Température extérieure : 8.9 - Consigne : 21
[2023-02-01 17:19:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Direction : 1
[2023-02-01 17:19:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Power calcul : (1.2 * 52.5) + (12.1 * 1.05) + 0 = 75.705
[2023-02-01 17:19:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Durée du cycle  : 34
[2023-02-01 17:19:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Action chauffage
[2023-02-01 17:20:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Action chauffage
[2023-02-01 17:30:05][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Action chauffage
[2023-02-01 17:40:04][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Action chauffage

Par contre je n’ai rien mis dans " Le radiateur est considéré chaud %" et « Offset si le radiateur est chaud »

N’ayant pas encore eu de retour concernant ces deux commandes, je me suis pas risqué d’y toucher.

Mais je n’ai plus la coupure du cycle court et non plus sur la défaillance de la sonde. Par contre je n’atteint toujours pas la température de consigne. Est-ce du à l’apprentissage ?

Bon je viens d’avoir à l’instant en défaut sonde défaillante … je ne comprend pas pour quoi elle se met en défaut. Ce qui ma coupé le cycle en cour.

[2023-02-01 18:49:02][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Début calcul temporel
[2023-02-01 18:49:02][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Reprogrammation automatique : 2023-02-01 19:34:00
[2023-02-01 18:49:02][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Programmation Smartstart
[2023-02-01 18:49:02][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Plugin agenda détecté
[2023-02-01 18:49:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Smartstart : aucun événement trouvé
[2023-02-01 18:49:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Arrêt Smartstart
[2023-02-01 18:49:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Démarre auto-apprentissage
[2023-02-01 18:49:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Last power ok, check what I have to learn, last state : heat
[2023-02-01 18:49:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Last state is heat
[2023-02-01 18:49:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Learn outdoor heat
[2023-02-01 18:49:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] New coeff outdoor heat: 1.8029032258065
[2023-02-01 18:49:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Température intérieure : 19.8 - Température extérieure : 8.6 - Consigne : 21
[2023-02-01 18:49:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Direction : 1
[2023-02-01 18:49:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Power calcul : (1.2 * 52.5) + (12.4 * 1.8) + 0 = 85.32
[2023-02-01 18:49:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Durée du cycle  : 38
[2023-02-01 18:49:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Action chauffage
[2023-02-01 18:50:04][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Action chauffage
[2023-02-01 18:52:03][DEBUG] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Action défaillance sonde
[2023-02-01 18:52:03][ERROR] : [Salon][Chauffage Salle à Manger] Attention il n\'y a pas eu de mise à jour de la température depuis plus de : 120 minutes (2023-02-01 16:51:23)

Je pense avoir trouvé, ma sonde de mon thermostat n’a plus donné de température depuis 16h51 effectivement, il faut que je modifie le polling ? Il faudrait que je puisse le mettre à combien ? toute les 15 min 30 ou 60 ?

Bonsoir,

En cherchant un peu : Heltun Thermostat HE-HT01 - #18 par loolyk

Va voir

Quoi qu’il arrive, si vous faites une gestion d’un thermostat, par un thermostat, ça donnera rien de bon :slight_smile:

Soit vous utilisez un thermostat physique (je vous le conseil en cas de panne jeedom) que vous piloter avec jeedom (changement des températures, des modes, gestion avec un agenda etc).
Soit vous utilisez une/des sondes de température (ambiant et/ou sol) avec le thermostat (plugin) de jeedom.

Sonde(s) → Thermostat → Actionneur chauffage

Bonsoir,

@PapiGege Effectivement, j’avais déjà vu se sujet mais le plug-in était paramétré pour le mode hysterisis.

@J2B donc vous me conseillé de gérer mon thermostat Heltun par des scénarios ou agenda directement au lieu d’utiliser le plug-in thermostat ? Si je comprends bien ça fais double thermostat actuellement.

Il serais plus judicieux d’utiliser le plug-in par exemple avec ma climatisation réversible ?

Ou dans le cas d’un sèche serviette avec un module qubino ?

Cordialement.

Votre produit Heltun est un thermostat (logiciel) qui est matériellement raccordé au éléments de chauffage. C’est la meilleur méthode.

Si vous voulez piloter votre chauffage via jeedom, il faut l’inclure, puis utiliser les commandes de ce dernier. Vous pourrez donc lui envoyer des demandes particulières, comme un changement de température, un on / off du thermostat, bref le piloter à distance. Mais la gestion reste dans le thermostat (c’est lui qui demande la chauffe ou pas du sol en fonction de plein de paramètres).

Si besoin, vous pouvez ajouter un agenda ou un ou des modes jeedom pour aller plus loin.

Le plugin Thermostats de jeedom existe pour les personnes n’ayant pas de thermostats physique, mais des sondes de ci de là, et des contacteurs sur leur équipements de chauffe.

En cas de panne du jeedom (ou d’indisponibilité) plus de chauffage avec le plugin Jeedom.
Avec un thermostat « physique », vous perdez juste la partie supervision de jeedom … nettement plus sexy :slight_smile: (surtout en plein hiver)

1 « J'aime »

D’accord, je comprends mieux. Effectivement je ne le voyais pas dans se sens là le plug-in. En tous cas je vous remercie à vous et aux autres d’avoir pris le temps de m’aider et je vais piloter mon thermostat Heltun avec jeedom. Le plug-in je l’utiliserai pour mes climatisations et sèches serviettes.

Bonjour,
J’utilise depuis des années maintenant ce thermostat heltun associé au plugin Thermostat et je n’ai pas à m’en plaindre les deux cohabitent bien.
Par contre je n’ai pas configuré comme vous.


La valeur ici c’est la consigne du thermostat créé par le plugin.
Et dans les Modes on retrouve la même chose.

Action c’est la consigne de l’équipement thermostat du plugin, pas celle du heltun.
Avec ça je n’ai pas de pb et je ne touche à rien. Si je modifie manuellement sur le heltun c’est pris en compte, le thermostat du plugin ne reprend la main qu’au prochain passage sur l’agenda.
Bien cordialement

Bonjour @rennais35000, effectivement je me suis rendu compte de mon erreur dans les modes, en prenant ceux de heltun au lieu de prendre le thermostat du plug-in. J’ai corrigé sa et depuis sa fonctionne bien. Par contre dans action, je n’ai laissé que le déclenchement par heltun en confort, je n’ai pas mis en plus la consigne du thermostat plug-in. Il faudrait que je la rajoute ?