Bonjour a tous.
J ai constaté un comportement anormal du plugin thermostat depuis la v 3.3.38.
Après une analyse du LOG, il apparait que le « deltat consigne » n’est plus a zero par defaut.
Donc, pour retrouver le comportement initial, il faut le faire manuellement ou par prog.
La solution la plus simple que j’ai trouvée est de rendre cette varable visible dans l’affichage du widget (paramétrage simple du widget) et de la mettre a zero dans l’interface graphique de celui-ci. De plus, ça permet de tester avec des valeurs 0,1,2,4 ou 5 pour ceux qui veulent s’en servir…