Consigne intraçable sur vanne Zwave Danfoss LC13

Hello

J’ai 4 vannes Danfoss LC13 qui sont commandées par le plugin Thermostat.

Sur une demande de chauffage la vanne recoit une consigne à 28°
Sur un arrêt du chauffage la vanne reçoit la consigne du thermostat

Comme j’avais des problèmes de depassement de consigne ou le contraire dasn une pièce je me suis rendu compte que de temps en temps après une nouvelle consigne envoyée à la vanne dans les secondes qui suivaient l’ancienne consigne repassée.
J’ai pensé à un problème du plugin thermsotat ce n’est pas le cas. J’ai pensé la vanne HS
Après j’ai mis en place un contôle des toutes les vannes (zigbee et Zwave) et il s’avère que toutes zwave ont ce problème
Voice ce que cela donne dans la timeline


A 11:49:02 le thermostat demande 28°
3 secondes plus tard l’ancienne consigne repasse
Le délai est de quelques secondes, je pense au c’est au moment ou la vanne repasse en asleep

Impossible de comprendre d’ou vient cette commande.

Sans voir config du thermostat, un log ou autre comment veux-tu que l’on aide.

J’avais ouvert un ticket. Ca ne vient pas du plugin thermostat. @Loic avait regardé
Le seul endroit où je trouve une trace c’est dans la timeline
On avait conclu à une vanne hs mais ça arrive sur les autres.

Le symptome est le même : la consigne precédente repasse quelques secondes après la consigne de chauffe

le log du thermostat

[2024-02-29 19:30:09][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Début calcul temporel
[2024-02-29 19:30:09][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Reschedule, next : 2024-02-29 20:15:00, stop : , smartThermostat :
[2024-02-29 19:30:09][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Reprogrammation automatique : 2024-02-29 20:15:00
[2024-02-29 19:30:09][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Programmation Smartstart
[2024-02-29 19:30:09][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Plugin agenda détecté
[2024-02-29 19:30:09][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Température intérieure : 20.2 - Température extérieure : 9.5 - Consigne : 18.5
[2024-02-29 19:30:09][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Direction : 1
[2024-02-29 19:30:09][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2024-02-29 19:30:09][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Smartstart non pris en compte car la durée 0
[2024-02-29 19:30:09][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Arrêt Smartstart
[2024-02-29 19:30:09][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Démarre auto-apprentissage
[2024-02-29 19:30:09][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Last power ok, check what I have to learn, last state : heat
[2024-02-29 19:30:09][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Last state is heat
[2024-02-29 19:30:09][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Learn outdoor heat
[2024-02-29 19:30:10][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] New coeff outdoor heat: 1.4629197860963
[2024-02-29 19:30:10][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Température intérieure : 20.2 - Température extérieure : 9.5 - Consigne : 20.5
[2024-02-29 19:30:10][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Direction : 1
[2024-02-29 19:30:10][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Power calcul : (0.3 * 42.86) + (11 * 1.46) + 0 = 28.918
[2024-02-29 19:30:10][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Durée du cycle  : 13
[2024-02-29 19:30:10][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Reschedule, next : 2024-02-29 19:43:10, stop : 1, smartThermostat :
[2024-02-29 19:30:10][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Action chauffage
[2024-02-29 19:43:03][DEBUG] : [Salon][Thermostat Salon] Action stop

La config du thermostat

Hello
J’ai peut être une piste

log du thermostat cuisine avec une vanne Zigbee

[2024-03-01 07:30:11][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] Température intérieure : 18.8 - Température extérieure : 6 - Consigne : 19
[2024-03-01 07:30:11][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] Direction : 1
[2024-03-01 07:30:11][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] Power calcul : (0.2 * 126.13) + (13 * 3.97) + 0 = 76.836
[2024-03-01 07:30:11][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] Durée du cycle  : 23
[2024-03-01 07:30:11][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] Reschedule, next : 2024-03-01 07:53:11, stop : 1, smartThermostat :
[2024-03-01 07:30:12][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] Action chauffage

la timeline

Dans le log à 07:30:12 => demande de chauffage => consigne 28°

Dans la timeline on voit que juste avant la consigne de 28° il y a une consigne 19° qui passe. Est ce que ça peut correspondre au « stop » de cette ligne ?

[2024-03-01 07:30:11][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] Reschedule, next : 2024-03-01 07:53:11, stop : 1, smartThermostat :

Bonjour
J’ai jamais utilisé ce plugin, alors je vais peut etre dire une grosse betise
Mais juste sur la logique / ce que je lis en Francais :
Dans « Sur changement de consigne, je dois »
tu pilote le thermostat sur sa valeur actuelle !!!?
Donc tu demandes : 28 °C puis (comme tu viens de faire une commande) , tu demande comme consigne, la consigne actuelle.
Si la consigne est à 20°, tu fais donc commande = 28, puis commande = 20

Je pense que tu devrais effacer toutes actions (qui ont plus l’air d’options) si tu ne sais pas à quoi elles correspondent.
Surtout que le plugin ne fait pas de la gestion en tout ou rien, donc même tes commandes « chaud » je pense qu’elles sont fausses. C’est plutot des options pour mettre une pompe en route ou d’autres options.

Donc

Enlever le tag Zwave, mettre à la place Plugin Thermostat
Le titre devient « Comment utiliser le plugin avec des vannes Danfoss LS13 »
Ca va attirer les bonnes personnes
Car j’ai un gros doute que tu l’utilises correctement !

1 « J'aime »

Bonjour

C’est par là que l’on peut changer la consigne d’une vanne manuellement via le thermostat mais effectivement ça envoie 2 ordres à la vanne …mais c’est peut être pas la fonction de cette commande @Loic ?
J’ai vraiment cru que tu avais mis le doigt sur le problème (peut être en partie) mais j’ai retrouvé dans les échanges sur mon ticket ceci (vanne zwave) :

update de mes tests de ce matin
J’ai exclu la vanne, fait un reset factory et inclu de nouveau la vanne, donné un nouveau nom, pas intégrée au plugin thermostat et le comportement est le même.
Je l’ai remplacée par une zigbee et placée ailleurs avec un scénario qui change la consigne toutes 15 mn, même constat; Je pense que c’est la vanne qui est HS

Heu… j’ai pas compris le rapport avec la suite du texte… sorry
Peux-tu supprimer les deux fonctions en question. Tu risques par grand chose à essayer… au pire tu les remettras.
(Ca serait vraiment bien de changer le titre de ton post…)

PS : il ne faut pas taguer un développeur sur la communauté. Et… encore moins Loic !

Tu devrais effacer tout ce qui est ici (clairement ça sert pas a ce que t’en fait)

une vanne Zwave pilotée par un simple scénario continuait à avoir le même comportement, ce qui innocente le plugin

c’est fait

pour l’instant je laisse cart sur les vannes zwave le test décrit au dessus le met hors de cause
je regarde la video Youdom ce soir, merci :pray: :pray: :pray:

OMG !!! la gaffe !

Hello

a force de chercher je fini par voir d’autres problèmes de consigne qui ne passsent pas en zigbee …
Mon scénario de surveillance passe à côté dans certains cas donc vais activer ça :
image
pour que les commandes repassent genre toutes les heures