J’ai 4 vannes Danfoss LC13 qui sont commandées par le plugin Thermostat.
Sur une demande de chauffage la vanne recoit une consigne à 28°
Sur un arrêt du chauffage la vanne reçoit la consigne du thermostat
Comme j’avais des problèmes de depassement de consigne ou le contraire dasn une pièce je me suis rendu compte que de temps en temps après une nouvelle consigne envoyée à la vanne dans les secondes qui suivaient l’ancienne consigne repassée.
J’ai pensé à un problème du plugin thermsotat ce n’est pas le cas. J’ai pensé la vanne HS
Après j’ai mis en place un contôle des toutes les vannes (zigbee et Zwave) et il s’avère que toutes zwave ont ce problème
Voice ce que cela donne dans la timeline
A 11:49:02 le thermostat demande 28°
3 secondes plus tard l’ancienne consigne repasse
Le délai est de quelques secondes, je pense au c’est au moment ou la vanne repasse en asleep
Impossible de comprendre d’ou vient cette commande.
J’avais ouvert un ticket. Ca ne vient pas du plugin thermostat. @Loic avait regardé
Le seul endroit où je trouve une trace c’est dans la timeline
On avait conclu à une vanne hs mais ça arrive sur les autres.
Dans le log à 07:30:12 => demande de chauffage => consigne 28°
Dans la timeline on voit que juste avant la consigne de 28° il y a une consigne 19° qui passe. Est ce que ça peut correspondre au « stop » de cette ligne ?
Bonjour
J’ai jamais utilisé ce plugin, alors je vais peut etre dire une grosse betise
Mais juste sur la logique / ce que je lis en Francais : Dans « Sur changement de consigne, je dois » tu pilote le thermostat sur sa valeur actuelle !!!?
Donc tu demandes : 28 °C puis (comme tu viens de faire une commande) , tu demande comme consigne, la consigne actuelle.
Si la consigne est à 20°, tu fais donc commande = 28, puis commande = 20
Je pense que tu devrais effacer toutes actions (qui ont plus l’air d’options) si tu ne sais pas à quoi elles correspondent.
Surtout que le plugin ne fait pas de la gestion en tout ou rien, donc même tes commandes « chaud » je pense qu’elles sont fausses. C’est plutot des options pour mettre une pompe en route ou d’autres options.
Donc
Enlever le tag Zwave, mettre à la place Plugin Thermostat
Le titre devient « Comment utiliser le plugin avec des vannes Danfoss LS13 »
Ca va attirer les bonnes personnes
Car j’ai un gros doute que tu l’utilises correctement !
C’est par là que l’on peut changer la consigne d’une vanne manuellement via le thermostat mais effectivement ça envoie 2 ordres à la vanne …mais c’est peut être pas la fonction de cette commande @Loic ?
J’ai vraiment cru que tu avais mis le doigt sur le problème (peut être en partie) mais j’ai retrouvé dans les échanges sur mon ticket ceci (vanne zwave) :
update de mes tests de ce matin
J’ai exclu la vanne, fait un reset factory et inclu de nouveau la vanne, donné un nouveau nom, pas intégrée au plugin thermostat et le comportement est le même.
Je l’ai remplacée par une zigbee et placée ailleurs avec un scénario qui change la consigne toutes 15 mn, même constat; Je pense que c’est la vanne qui est HS
Heu… j’ai pas compris le rapport avec la suite du texte… sorry
Peux-tu supprimer les deux fonctions en question. Tu risques par grand chose à essayer… au pire tu les remettras.
(Ca serait vraiment bien de changer le titre de ton post…)
PS : il ne faut pas taguer un développeur sur la communauté. Et… encore moins Loic !
a force de chercher je fini par voir d’autres problèmes de consigne qui ne passsent pas en zigbee …
Mon scénario de surveillance passe à côté dans certains cas donc vais activer ça :
pour que les commandes repassent genre toutes les heures