j’aimerai savoir comment configurer mes volets roulants.
Lors d’exécusion de scénario ou autres mes volets roulant se ferme correctement entièrement. Par contre quand il s’agit de les monter, ils s’arretent environ 3 secondes avant d’être entièrement ouvert. Surement un problème de configuration, ou un mauvais reglage de la course ?
Comment proccéder pour qu’il se ferme bien entièrement ?
j’ai pas envie de faire de conneries dans les réglages.
sur l’application mobile jeedom les icones sont également inversé (quand le volet est ouvert ca me met l’icone volet fermé et inversement quand le volet est fermé )
non en faite ca a inverser toutes les commandes (quand le volet descendait ca notait monté …) Ya juste l’icone sur l’appli mobile qui était ok
Donc pas de solution
Il n’y aurait pas inversion du cablage entre le module, le volet?
Les boutons ayant ensuite été placés de façon a ce que l’action que vous attendez corrsponde.
Mais en fait le module pense monter alors que vous appuyez en bas et le volet descend pourtant bien.
et inversement quand vous appuyez en haut il monte mais pour le module c’est la voie de la descente qui est activée.
Du coup cela paraît donc inversé dans jeedom car c’est l’info du module.
De là deux possibilités:
refaire le bon câblage
certains module permettent l’inversion des sortie des leurs paramètres.
Perso je privilige la première mais faut redemonter c’est plus fastidieux. Mais plus ‹ propre ›.
Et sur les câbles des volets il faut se méfier des couleurs des câbles car selon si le moteur est a gauche ou a droite de la fenêtre (le bouton etant en general du côté du moteur), le sens de rotation est inversé donc cela inverse la couleur de monté et de descente.
Hello
Chez moi aussi l’état était inversé alors que la commande monté faisait bien monter le volet.
Dans l’affichage faire 100-#value# dans au niveau de l’information de position