"Condition pour vérification" ignorée

Hello.
J’ai un comportement étrange. J’ai une condition (#16992#) fausse qui devrait invalider la gestion automatique du volet.

Au regard des logs, cette condition est respectée uniquement jusqu’à ce qu’un évènement d’une action immédiate est détectée. Après la gestion automatique continue alors que la condition est toujours fausse.

[2022-11-15 07:40:04][DEBUG] : [Douche][GVt Douche] Démarrage de la gestion automatique 
[2022-11-15 07:40:04][DEBUG] : [Douche][GVt Douche] Condition générale non remplie - Aucune action : #16992# == 1
[2022-11-15 07:45:04][DEBUG] : [Douche][GVt Douche] Démarrage de la gestion automatique 
[2022-11-15 07:45:04][DEBUG] : [Douche][GVt Douche] Condition générale non remplie - Aucune action : #16992# == 1
[2022-11-15 07:50:04][DEBUG] : [Douche][GVt Douche] Démarrage de la gestion automatique 
[2022-11-15 07:50:04][DEBUG] : [Douche][GVt Douche] Condition générale non remplie - Aucune action : #16992# == 1
[2022-11-15 07:55:04][DEBUG] : [Douche][GVt Douche] Démarrage de la gestion automatique 
[2022-11-15 07:55:04][DEBUG] : [Douche][GVt Douche] Condition générale non remplie - Aucune action : #16992# == 1
[2022-11-15 08:00:04][DEBUG] : [Douche][GVt Douche] Démarrage de la gestion automatique 
[2022-11-15 08:00:04][DEBUG] : [Douche][GVt Douche] Condition générale non remplie - Aucune action : #16992# == 1
[2022-11-15 08:01:04][DEBUG] : [Douche][GVt Douche] Déclenchement de l\'action immédiate : Array (     [sunshutter_id] => 1450     [event_id] => 14606     [value] => Jour     [datetime] => 2022-11-15 08:01:02     [listener_id] => 2898 ) 
[2022-11-15 08:01:04][DEBUG] : [Douche][GVt Douche] Démarrage de la gestion automatique 
[2022-11-15 08:01:04][DEBUG] : [Douche][GVt Douche] Condition générale non remplie - Aucune action : #16992# == 1
[2022-11-15 08:05:04][DEBUG] : [Douche][GVt Douche] Démarrage de la gestion automatique 
[2022-11-15 08:05:04][DEBUG] : [Douche][GVt Douche] Ecart avec la dernière position connue : 0 %
[2022-11-15 08:05:04][DEBUG] : [Douche][GVt Douche] Calcul de positionnement - Conditions remplies : #time# > (#11344# OR #11351# ? "1030" : "0800") Elévation = -2.3°-90 Azimuth = 0°-335° (99 %)
[2022-11-15 08:05:04][DEBUG] : [Douche][GVt Douche] Position actuelle : 0 % → Position cible : 99 %
[2022-11-15 08:05:04][DEBUG] : [Douche][GVt Douche] Ecart avec la position cible : 100 %
[2022-11-15 08:05:04][DEBUG] : [Douche][GVt Douche] Positionnement à 99 %
[2022-11-15 08:10:05][DEBUG] : [Douche][GVt Douche] Démarrage de la gestion automatique 
[2022-11-15 08:10:05][DEBUG] : [Douche][GVt Douche] Ecart avec la dernière position connue : 0 %
[2022-11-15 08:10:05][DEBUG] : [Douche][GVt Douche] Calcul de positionnement - Conditions remplies : #time# > (#11344# OR #11351# ? "1030" : "0800") Elévation = -2.3°-90 Azimuth = 0°-335° (99 %)
[2022-11-15 08:10:05][DEBUG] : [Douche][GVt Douche] Position actuelle : 99 % → Position cible : 99 %
[2022-11-15 08:10:05][DEBUG] : [Douche][GVt Douche] Ecart avec la position cible : 0 %
[2022-11-15 08:10:05][DEBUG] : [Douche][GVt Douche] Ecart avec la position cible inférieur à 4 % : aucune action

Aurais-je loupé une logique du plugins ?

Merci

Je peux fournir des logs ou des tests complémentaires si nécessaire.

Personne qui aurait rencontré ce problème ou qui ne le rencontre pas ?