Ayant récemment récupérer une tête thermostatique Danfoss LC-13 Living connect Z.
Je n’arrive pas a comprendre pourquoi lors de l’utilisation du plugin thermostat la commande d’arrêt n’ai pas prise en compte alors que la commande de mise en chauffe ne pose pas de difficulté.
Je précise que lorsque j’utilise directement le curseur sur la commande du thermostat tous les essais de changement de températures que j’ai pu tester sont bine pris en compte
Je ne comprend pas pourquoi, si vous avez une idée je suis preneur ou m’indiquer un paramètre a vérifier
J’utilise aussi une tête Popp sans souci sur le Même Plugin
Tu n’utilises pas de commande d’arrêt
Tu as renseigné pour refroidir je dois…
Donc ton thermostat est mal paramétré.
Refroidir c’est pour une climatisation réversible
Pour arrêter de chauffer quand on a une vanne thermostatique sur un radiateur de chauffage centrale, on diminue la consigne, où on ferme complétement la vanne mais ça ce n’est pas top.
Donc dans le thermostat il faut définir des modes
Genre
Hors Gel
Eco
Confort.
Perso afin de n’avoir qu’un endroit ou modifier ces informations, je fais cela dans des variables comme cela si en confort je ne veux plus 19 mais 20 degrés je modifie la variable et tous mes thermostats en tiendront compte. Bref
Donc pour chauffer, je demande au thermostat de mettre la vanne danfos à la valeur de SA consigne
Pour arrêter de chauffer, je diminue la consigne donc je passe en eco
Merci beaucoup en suivant vos conseils les différentes consignes sont bien prises en comptes que ce soit pour la chauffe ou la « mise » à l’arrêt (Suis content).
Et je suis passé aussi par la création de variables (découverte pour moi )