Chauffe même consigne dépassée

Bonjour à tous ,

J’utilise jeedom depuis peu . Mais j’ai beaucoup de misères à faire fonctionner le thermostat .

Actuellement , j’ai 3 modes (Confort 20°C, éco 19°C , absent 15°C) . Il arrive fréquemment que le chauffage continue de chauffer alors que la consigne est largement dépassée . Actuellement il fait 22,20 et si je passe mon chauffage en confort (20°C) , les radiateurs s’allument .

Mon système est composé d’un jeedom installé sur un PC, de relais de la marque Meross , d’un thermostat Xiaomi .

Plug-in Thermostat 3.3 ,

Jeedom - Version : 4.0.61

Source : default

Branche : V4-stable

Système : diy

Voici le log pour un passage de éco à confort , je n’arrive pas à comprendre …

[2020-10-21 17:06:54][DEBUG] : [RDC][Thermostat - Salle a manger ] : Debut calcul temporel
[2020-10-21 17:06:54][DEBUG] : [RDC][Thermostat - Salle a manger ] : Reprogrammation automatique : 2020-10-21 17:21:00
[2020-10-21 17:06:54][DEBUG] : [RDC][Thermostat - Salle a manger ] : Smart schedule
[2020-10-21 17:06:54][DEBUG] : [RDC][Thermostat - Salle a manger ] : Plugin agenda detecté
[2020-10-21 17:06:54][DEBUG] : [RDC][Thermostat - Salle a manger ] : Temp in : 22 - Temp out : 19.6 - Consigne : 15
[2020-10-21 17:06:54][DEBUG] : [RDC][Thermostat - Salle a manger ] : Direction : -1
[2020-10-21 17:06:54][DEBUG] : [RDC][Thermostat - Salle a manger ] : Power calcul : (-7 * 10) + (-4.6 * 2) + 0 = 79.2
[2020-10-21 17:06:54][DEBUG] : [RDC][Thermostat - Salle a manger ] : Smartstart duration : 11.88 à 2020-10-21 23:34:00 programmation : 2020-10-21 23:22:00
[2020-10-21 17:06:54][DEBUG] : [RDC][Thermostat - Salle a manger ] : Next smart schedule date : 2020-10-21 23:22:00
[2020-10-21 17:06:54][DEBUG] : [RDC][Thermostat - Salle a manger ] : Smart start end
[2020-10-21 17:06:54][DEBUG] : [RDC][Thermostat - Salle a manger ] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2
[2020-10-21 17:06:54][DEBUG] : [RDC][Thermostat - Salle a manger ] : Temp in : 22 - Temp out : 19.6 - Consigne : 18.75
[2020-10-21 17:06:54][DEBUG] : [RDC][Thermostat - Salle a manger ] : Direction : -1
[2020-10-21 17:06:54][DEBUG] : [RDC][Thermostat - Salle a manger ] : Power calcul : (-3.25 * 10) + (-0.85 * 2) + 0 = 34.2
[2020-10-21 17:06:54][DEBUG] : [RDC][Thermostat - Salle a manger ] : Power > 0 et delta consigne > 0, je relance le calcul avec consigne + delta/2
[2020-10-21 17:06:54][DEBUG] : [RDC][Thermostat - Salle a manger ] : Temp in : 22 - Temp out : 19.6 - Consigne : 21.25
[2020-10-21 17:06:54][DEBUG] : [RDC][Thermostat - Salle a manger ] : Direction : 1
[2020-10-21 17:06:54][DEBUG] : [RDC][Thermostat - Salle a manger ] : Power calcul : (-0.75 * 22.5) + (1.65 * 0) + 53 = 36.125
[2020-10-21 17:06:54][DEBUG] : [RDC][Thermostat - Salle a manger ] : Cycle duration : 5.41875
[2020-10-21 17:06:55][DEBUG] : [RDC][Thermostat - Salle a manger ] : Action chauffage
[2020-10-21 17:06:56][DEBUG] : [RDC][Thermostat - Salle a manger ] : Debut calcul temporel
[2020-10-21 17:06:56][DEBUG] : [RDC][Thermostat - Salle a manger ] : Reprogrammation automatique : 2020-10-21 17:21:00
[2020-10-21 17:06:56][DEBUG] : [RDC][Thermostat - Salle a manger ] : Smart schedule
[2020-10-21 17:06:56][DEBUG] : [RDC][Thermostat - Salle a manger ] : Plugin agenda detecté
[2020-10-21 17:06:56][DEBUG] : [RDC][Thermostat - Salle a manger ] : Temp in : 22 - Temp out : 19.6 - Consigne : 15
[2020-10-21 17:06:56][DEBUG] : [RDC][Thermostat - Salle a manger ] : Direction : -1
[2020-10-21 17:06:56][DEBUG] : [RDC][Thermostat - Salle a manger ] : Power calcul : (-7 * 10) + (-4.6 * 2) + 0 = 79.2
[2020-10-21 17:06:56][DEBUG] : [RDC][Thermostat - Salle a manger ] : Smartstart duration : 11.88 à 2020-10-21 23:34:00 programmation : 2020-10-21 23:22:00
[2020-10-21 17:06:56][DEBUG] : [RDC][Thermostat - Salle a manger ] : Next smart schedule date : 2020-10-21 23:22:00
[2020-10-21 17:06:56][DEBUG] : [RDC][Thermostat - Salle a manger ] : Smart start end
[2020-10-21 17:06:56][DEBUG] : [RDC][Thermostat - Salle a manger ] : Delta consigne > 0, je lance le calcul avec consigne - delta/2
[2020-10-21 17:06:56][DEBUG] : [RDC][Thermostat - Salle a manger ] : Temp in : 22 - Temp out : 19.6 - Consigne : 18.75
[2020-10-21 17:06:56][DEBUG] : [RDC][Thermostat - Salle a manger ] : Direction : -1
[2020-10-21 17:06:56][DEBUG] : [RDC][Thermostat - Salle a manger ] : Power calcul : (-3.25 * 10) + (-0.85 * 2) + 0 = 34.2
[2020-10-21 17:06:56][DEBUG] : [RDC][Thermostat - Salle a manger ] : Power > 0 et delta consigne > 0, je relance le calcul avec consigne + delta/2
[2020-10-21 17:06:56][DEBUG] : [RDC][Thermostat - Salle a manger ] : Temp in : 22 - Temp out : 19.6 - Consigne : 21.25
[2020-10-21 17:06:56][DEBUG] : [RDC][Thermostat - Salle a manger ] : Direction : 1
[2020-10-21 17:06:56][DEBUG] : [RDC][Thermostat - Salle a manger ] : Power calcul : (-0.75 * 22.5) + (1.65 * 0) + 53 = 36.125
[2020-10-21 17:06:56][DEBUG] : [RDC][Thermostat - Salle a manger ] : Cycle duration : 5.41875
[2020-10-21 17:06:56][DEBUG] : [RDC][Thermostat - Salle a manger ] : Action chauffage

Bonjour,
Peux-tu poster la configuration avancée, afin de voir, comment est configuré le thermostat, et si l’apprentissage est terminé.

Bien-sûr la Voici

Ton chauffage est encore en mode d’apprentissage.
je pense que c’est à cause de cela

Ce sujet a été automatiquement fermé après 24 heures suivant le dernier commentaire. Aucune réponse n’est permise dorénavant.