Bugg suite à jour plugin de ce jour

Une mise à jour sur de ce plugin à eu lieu ce jour
version du 5/1/2021 de 16:04

Depuis cette mise à jour mon volet ne fonctionnement plus correctement
A la demande de fermeture totale, il descend bien puis arrivé à la de sa course, il remontede

Sur demande de montée il envoie bien une impulsion commande pour montée puis en fin de montée un stop et cela fonctionne parfaitement
Sur demande de descente, il envoie une impulsion commande de descente, puis en fin de descente un stop mais aussi une commande de montée => le volet s’ouvre donc à nouveau

La version précédente fonctionnait parfaitement

Jeedom ver 4.0.62

Peut être quelques log

Effectivement

Suite à 1 demande de montée puis 1 demande de descente

[2021-01-05 18:21:31][INFO] : [Bureau][Volet Bureau][Synchronisation] Montée complete
[2021-01-05 18:21:31][INFO] : [Bureau][Volet Bureau][Synchronisation] Montée complete
[2021-01-05 18:21:31][INFO] : [Bureau][Volet Bureau][Synchronisation] Montée complete
[2021-01-05 18:21:31][INFO] : [Bureau][Volet Bureau][Synchronisation] Montée complete
[2021-01-05 18:22:07][INFO] : [Bureau][Volet Bureau][Synchronisation] Descente complete
[2021-01-05 18:22:07][INFO] : [Bureau][Volet Bureau][Synchronisation] Descente complete
[2021-01-05 18:22:07][INFO] : [Bureau][Volet Bureau][Synchronisation] Descente complete
[2021-01-05 18:22:07][INFO] : [Bureau][Volet Bureau][Synchronisation] Descente complete
[2021-01-05 18:22:07][INFO] : [Bureau][Volet Bureau][Synchronisation] Descente complete
[2021-01-05 18:22:27][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Ajout du temps de décollement
[2021-01-05 18:22:27][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Temps d'action 3000000µs
[2021-01-05 18:22:27][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Le volet et a 0et nous allons le monter de 0%
[2021-01-05 18:22:30][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Temps de mouvement du volet de 3023616µs
[2021-01-05 18:22:30][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Suppression du temps de decollement
[2021-01-05 18:22:30][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Mouvement du volet de 0%
[2021-01-05 18:22:30][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Le volet est a 0%
[2021-01-05 18:22:30][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Ajout du temps de décollement
[2021-01-05 18:22:30][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Temps d'action 3000000µs
[2021-01-05 18:22:30][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Le volet et a 0et nous allons le monter de 0%
[2021-01-05 18:22:31][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Ajout du temps de décollement
[2021-01-05 18:22:31][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Temps d'action 3000000µs
[2021-01-05 18:22:31][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Le volet et a 0et nous allons le monter de 0%
[2021-01-05 18:22:32][INFO] : [Bureau][Volet Bureau][Timeout] Temps d'attente: 723950.86288452 < 19000000, Nous attendons
[2021-01-05 18:22:32][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Ajout du temps de décollement
[2021-01-05 18:22:32][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Temps d'action 3000000µs
[2021-01-05 18:22:32][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Le volet et a 0et nous allons le monter de 0%
[2021-01-05 18:22:33][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Ajout du temps de décollement
[2021-01-05 18:22:33][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Temps d'action 3000000µs
[2021-01-05 18:22:33][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Le volet et a 0et nous allons le monter de 0%
[2021-01-05 18:22:33][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Temps de mouvement du volet de 412269µs
[2021-01-05 18:22:33][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Suppression du temps de decollement
[2021-01-05 18:22:33][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Mouvement du volet de -16%
[2021-01-05 18:22:33][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Le volet est a 0%
[2021-01-05 18:22:34][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Temps de mouvement du volet de 1504737µs
[2021-01-05 18:22:34][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Suppression du temps de decollement
[2021-01-05 18:22:34][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Mouvement du volet de -9%
[2021-01-05 18:22:34][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Le volet est a 0%
[2021-01-05 18:22:35][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Temps de mouvement du volet de 2934015µs
[2021-01-05 18:22:35][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Suppression du temps de decollement
[2021-01-05 18:22:35][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Mouvement du volet de -0%
[2021-01-05 18:22:35][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Le volet est a 0%
[2021-01-05 18:22:36][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Temps de mouvement du volet de 3015518µs
[2021-01-05 18:22:36][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Suppression du temps de decollement
[2021-01-05 18:22:36][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Mouvement du volet de 0%
[2021-01-05 18:22:36][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Le volet est a 0%

Config

le sujet d’origine des mise a jours est ici

Après la mise à jour du plugin in j’ai exactement le même phénomène

Ah une nouvelle mise à jour arrive. Je retest

Avec la dernière version de 18:48:58 j’ai le même problème

Il y a une commande de montée qui passe lorsque le volet remonte

[2021-01-05 18:58:25][INFO] : [Bureau][Volet Bureau][Synchronisation] Montée complete
[2021-01-05 18:58:25][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Execution de la commande [Garage][Carte IP Web][R1 PLUSE]
[2021-01-05 18:58:43][INFO] : [Bureau][Volet Bureau][Timeout] Temps d'attente: 18018023.967743 < 19000000, Nous attendons
[2021-01-05 18:58:44][INFO] : [Bureau][Volet Bureau][Timeout] Execution du stop
[2021-01-05 18:58:44][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Execution de la commande [Garage][Carte IP Web][R3 PLUSE]
[2021-01-05 18:58:44][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Execution de la commande [Garage][Carte IP Web][R3 PLUSE]
[2021-01-05 18:58:44][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Mise a jours manuel de la hauteur
[2021-01-05 18:58:44][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Temps de mouvement du volet de 19166095µs
[2021-01-05 18:58:44][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Mouvement du volet de 120%
[2021-01-05 18:58:44][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Le volet est a 100%
[2021-01-05 18:58:56][INFO] : [Bureau][Volet Bureau][Synchronisation] Descente complete
[2021-01-05 18:58:56][INFO] : [Bureau][Volet Bureau][Synchronisation] Descente complete
[2021-01-05 18:58:56][INFO] : [Bureau][Volet Bureau][Synchronisation] Descente complete
[2021-01-05 18:58:56][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Execution de la commande [Garage][Carte IP Web][R2 PLUSE]
[2021-01-05 18:58:56][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Execution de la commande [Garage][Carte IP Web][R2 PLUSE]
[2021-01-05 18:58:56][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Execution de la commande [Garage][Carte IP Web][R2 PLUSE]
[2021-01-05 18:59:07][INFO] : [Bureau][Volet Bureau][Timeout] Temps d'attente: 10639647.960663 < 19000000, Nous attendons
[2021-01-05 18:59:15][INFO] : [Bureau][Volet Bureau][Timeout] Execution du stop
[2021-01-05 18:59:15][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Execution de la commande [Garage][Carte IP Web][R3 PLUSE]
[2021-01-05 18:59:15][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Mise a jours manuel de la hauteur
[2021-01-05 18:59:15][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Temps de mouvement du volet de 19035187µs
[2021-01-05 18:59:15][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Mouvement du volet de 119%
[2021-01-05 18:59:15][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Le volet est a 0%
[2021-01-05 18:59:15][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Execution de la commande [Garage][Carte IP Web][R3 PLUSE]
[2021-01-05 18:59:15][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Execution de la commande [Garage][Carte IP Web][R3 PLUSE]
[2021-01-05 18:59:15][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Execution de la commande [Garage][Carte IP Web][R3 PLUSE]
[2021-01-05 18:59:15][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Mise a jours manuel de la hauteur
[2021-01-05 18:59:15][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Mise a jours manuel de la hauteur
[2021-01-05 18:59:15][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Temps de mouvement du volet de 19103896µs
[2021-01-05 18:59:15][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Suppression du temps de decollement
[2021-01-05 18:59:15][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Mouvement du volet de 101%
[2021-01-05 18:59:15][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Le volet est a 0%
[2021-01-05 18:59:15][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Temps de mouvement du volet de 19106568µs
[2021-01-05 18:59:15][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Suppression du temps de decollement
[2021-01-05 18:59:15][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Mouvement du volet de 101%
[2021-01-05 18:59:15][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Le volet est a 0%
[2021-01-05 18:59:15][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Ajout du temps de décollement
[2021-01-05 18:59:15][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Temps d'action 3000000µs
[2021-01-05 18:59:15][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Ajout du temps de décollement
[2021-01-05 18:59:15][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Temps d'action 3000000µs
[2021-01-05 18:59:15][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Execution de la commande [Garage][Carte IP Web][R1 PLUSE]
[2021-01-05 18:59:15][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Execution de la commande [Garage][Carte IP Web][R1 PLUSE]
[2021-01-05 18:59:15][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Le volet et a 0et nous allons le monter de 0%
[2021-01-05 18:59:16][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Le volet et a 0et nous allons le monter de 0%
[2021-01-05 18:59:18][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Execution de la commande [Garage][Carte IP Web][R3 PLUSE]
[2021-01-05 18:59:18][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Temps de mouvement du volet de 1987435µs
[2021-01-05 18:59:18][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Suppression du temps de decollement
[2021-01-05 18:59:18][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Mouvement du volet de -6%
[2021-01-05 18:59:18][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Le volet est a 0%
[2021-01-05 18:59:19][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Execution de la commande [Garage][Carte IP Web][R3 PLUSE]
[2021-01-05 18:59:19][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Temps de mouvement du volet de 3018410µs
[2021-01-05 18:59:19][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Suppression du temps de decollement
[2021-01-05 18:59:19][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Mouvement du volet de 0%
[2021-01-05 18:59:19][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Le volet est a 0%
[2021-01-05 18:59:20][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Ajout du temps de décollement
[2021-01-05 18:59:20][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Temps d'action 3000000µs
[2021-01-05 18:59:20][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Execution de la commande [Garage][Carte IP Web][R1 PLUSE]
[2021-01-05 18:59:20][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Le volet et a 0et nous allons le monter de 0%
[2021-01-05 18:59:23][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Execution de la commande [Garage][Carte IP Web][R3 PLUSE]
[2021-01-05 18:59:23][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Mise a jours manuel de la hauteur
[2021-01-05 18:59:23][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Temps de mouvement du volet de 3027205µs
[2021-01-05 18:59:23][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Suppression du temps de decollement
[2021-01-05 18:59:23][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Mouvement du volet de 0%
[2021-01-05 18:59:23][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Le volet est a 0%
[2021-01-05 18:59:23][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Temps de mouvement du volet de 3031269µs
[2021-01-05 18:59:23][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Suppression du temps de decollement
[2021-01-05 18:59:23][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Mouvement du volet de 0%
[2021-01-05 18:59:23][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Le volet est a 0%

Les log avec la derniere mise a jours

edit

En faite le bug est dans une descente total la monté fonctionne

Je pousse une correction

Le problème de commande est maintenant résolu

Par contre si je demande une ouverture partielle, à partir d’un ouverture complète, le store se position bien à la bonne positon mais la valeur Etat = 0

[2021-01-05 19:38:26][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Temps d'action 8000000µs
[2021-01-05 19:38:26][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Execution de la commande [Garage][Carte IP Web][R2 PLUSE]
[2021-01-05 19:38:26][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Le volet et a 100 et nous allons le descendre  de 50%
[2021-01-05 19:38:34][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Execution de la commande [Garage][Carte IP Web][R3 PLUSE]
[2021-01-05 19:38:34][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Mise a jours manuel de la hauteur
[2021-01-05 19:38:34][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Temps de mouvement du volet de 8017652µs
[2021-01-05 19:38:34][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Mouvement du volet de 50%
[2021-01-05 19:38:34][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Le volet est a 50%
[2021-01-05 19:38:34][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Temps de mouvement du volet de 8152122µs
[2021-01-05 19:38:34][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Mouvement du volet de 51%
[2021-01-05 19:38:34][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Le volet est a 0%

Je pense avoir trouvé le soucis
J’ai fait une petit nettoyage de code et utilisé les commandes dans la logique plutot que les commande configuré
Cela a pour but de ne pas repete du code et simplifier la comprehention.
J’ai oublié de supprimé la mise a jours de l’etat du coup elle se fait 2 fois

J’ai poussé une mise a jour

Cela plus du tout
Sur une demande d’ouverture il y a plusieurs fois la commande qui passe

il y a pas un pb sur le temps d’attente ?

[2021-01-05 20:17:02][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Ajout du temps de décollement
[2021-01-05 20:17:02][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Temps d’action 19000000µs
[2021-01-05 20:17:02][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Ajout du temps de décollement
[2021-01-05 20:17:02][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Temps d’action 19000000µs
[2021-01-05 20:17:02][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Ajout du temps de décollement
[2021-01-05 20:17:02][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Temps d’action 19000000µs
[2021-01-05 20:17:02][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Execution de la commande [Garage][Carte IP Web][R1 PLUSE]
[2021-01-05 20:17:02][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Execution de la commande [Garage][Carte IP Web][R1 PLUSE]
[2021-01-05 20:17:02][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Execution de la commande [Garage][Carte IP Web][R1 PLUSE]
[2021-01-05 20:17:02][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Le volet et a 0 et nous allons le monter de 100%
[2021-01-05 20:17:02][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Le volet et a 0 et nous allons le monter de 100%
[2021-01-05 20:17:02][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Le volet et a 0 et nous allons le monter de 100%
[2021-01-05 20:17:15][INFO] : [Bureau][Volet Bureau][Timeout] Temps d’attente: 13503276.824951 < 19000000, Nous attendons
[2021-01-05 20:17:21][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Execution de la commande [Garage][Carte IP Web][R3 PLUSE]
[2021-01-05 20:17:21][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Execution de la commande [Garage][Carte IP Web][R3 PLUSE]
[2021-01-05 20:17:21][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Execution de la commande [Garage][Carte IP Web][R3 PLUSE]
[2021-01-05 20:18:36][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Ajout du temps de décollement
[2021-01-05 20:18:36][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Temps d’action 10520000µs
[2021-01-05 20:18:36][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Execution de la commande [Garage][Carte IP Web][R1 PLUSE]
[2021-01-05 20:18:36][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Le volet et a 0 et nous allons le monter de 47%
[2021-01-05 20:18:37][INFO] : [Bureau][Volet Bureau][Timeout] Temps d’attente: 1038955.9268951 < 19000000, Nous attendons
[2021-01-05 20:18:46][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Execution de la commande [Garage][Carte IP Web][R3 PLUSE]

Tu as des retours d’états

La je comprends pas

Difficile à dire, le volet je réponds plus correctement aux commandes

Tu fais une demande proportionnelle ou une montée manuelle

La montée et descente manuelle fonctionnent correctement

Si demande manuelle fermeture => Etat = 0
Si demande manuelle ouverture => Etat = 0

L’état reste toujours à la valeur 0

Tu n’a pas envie de repasser à la version qui fonctionnait ?

Non je ne fait pas de retour en arriere sinon on ne s’en sort pas
De plus c’est trop compliqué
Toi si tu veux tu peux restauré un backup

Je pense avoir touvé le bug et c’est sur le market

je comprend
Je test cette version

la demande d’ouverture fonctionne

La commande de fermeture se ferme puis s’ouvre et se referme pas tout à fait à 0 % (version ajouré). Par contre l’état est à 0%

> [2021-01-05 20:48:35][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Mise a jours manuel de la hauteur
> [2021-01-05 20:48:35][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Temps de mouvement du volet de 3020249µs
> [2021-01-05 20:48:35][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Mouvement du volet de 19%
> [2021-01-05 20:48:35][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Le volet est a 81%
> [2021-01-05 20:49:01][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Execution de la commande [Garage][Carte IP Web][R2 PLUSE]
> [2021-01-05 20:49:09][INFO] : [Bureau][Volet Bureau][Timeout] Temps d'attente: 8058223.9627838 < 19000000, Nous attendons
> [2021-01-05 20:49:18][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Execution de la commande [Garage][Carte IP Web][R1 PLUSE]
> [2021-01-05 20:49:20][INFO] : [Bureau][Volet Bureau][Timeout] Temps d'attente: 2439445.9724426 < 19000000, Nous attendons
> [2021-01-05 20:49:37][INFO] : [Bureau][Volet Bureau][Timeout] Execution du stop
> [2021-01-05 20:49:37][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Execution de la commande [Garage][Carte IP Web][R3 PLUSE]
> [2021-01-05 20:49:37][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Mise a jours manuel de la hauteur
> [2021-01-05 20:49:37][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Temps de mouvement du volet de 19020252µs
> [2021-01-05 20:49:37][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Mouvement du volet de 119%
> [2021-01-05 20:49:37][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Le volet est a 100%
> [2021-01-05 20:49:44][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Execution de la commande [Garage][Carte IP Web][R2 PLUSE]
> [2021-01-05 20:49:56][INFO] : [Bureau][Volet Bureau][Timeout] Temps d'attente: 11837667.942047 < 19000000, Nous attendons
> [2021-01-05 20:50:03][INFO] : [Bureau][Volet Bureau][Timeout] Execution du stop
> [2021-01-05 20:50:03][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Execution de la commande [Garage][Carte IP Web][R3 PLUSE]
> [2021-01-05 20:50:03][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Mise a jours manuel de la hauteur
> [2021-01-05 20:50:03][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Temps de mouvement du volet de 19050668µs
> [2021-01-05 20:50:03][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Mouvement du volet de 119%
> [2021-01-05 20:50:03][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Le volet est a 0%
> [2021-01-05 20:50:38][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Execution de la commande [Garage][Carte IP Web][R2 PLUSE]
> [2021-01-05 20:50:42][INFO] : [Bureau][Volet Bureau][Timeout] Temps d'attente: 3342343.0919647 < 19000000, Nous attendons
> [2021-01-05 20:50:57][INFO] : [Bureau][Volet Bureau][Timeout] Execution du stop
> [2021-01-05 20:50:57][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Execution de la commande [Garage][Carte IP Web][R3 PLUSE]
> [2021-01-05 20:51:02][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Mise a jours manuel de la hauteur
> [2021-01-05 20:51:02][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Temps de mouvement du volet de 23504998µs
> [2021-01-05 20:51:02][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Suppression du temps de decollement
> [2021-01-05 20:51:02][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Mouvement du volet de 128%
> [2021-01-05 20:51:02][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Le volet est a 0%
> [2021-01-05 20:51:09][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Ajout du temps de décollement
> [2021-01-05 20:51:09][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Temps d'action 19000000µs
> [2021-01-05 20:51:09][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Ajout du temps de décollement
> [2021-01-05 20:51:09][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Temps d'action 19000000µs
> [2021-01-05 20:51:09][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Execution de la commande [Garage][Carte IP Web][R1 PLUSE]
> [2021-01-05 20:51:09][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Execution de la commande [Garage][Carte IP Web][R1 PLUSE]
> [2021-01-05 20:51:09][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Le volet et a 0 et nous allons le monter de 100%
> [2021-01-05 20:51:09][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Le volet et a 0 et nous allons le monter de 100%
> [2021-01-05 20:51:21][INFO] : [Bureau][Volet Bureau][Timeout] Temps d'attente: 11493643.045425 < 19000000, Nous attendons
> [2021-01-05 20:51:28][INFO] : [Bureau][Volet Bureau][Timeout] Execution du stop
> [2021-01-05 20:51:28][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Execution de la commande [Garage][Carte IP Web][R3 PLUSE]
> [2021-01-05 20:51:28][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Execution de la commande [Garage][Carte IP Web][R3 PLUSE]
> [2021-01-05 20:51:28][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Execution de la commande [Garage][Carte IP Web][R3 PLUSE]
> [2021-01-05 20:51:28][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Mise a jours manuel de la hauteur
> [2021-01-05 20:51:28][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Mise a jours manuel de la hauteur
> [2021-01-05 20:51:28][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Mise a jours manuel de la hauteur
> [2021-01-05 20:51:28][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Temps de mouvement du volet de 19063956µs
> [2021-01-05 20:51:28][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Suppression du temps de decollement
> [2021-01-05 20:51:28][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Temps de mouvement du volet de 19063956µs
> [2021-01-05 20:51:28][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Temps de mouvement du volet de 19063956µs
> [2021-01-05 20:51:28][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Mouvement du volet de 100%
> [2021-01-05 20:51:28][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Suppression du temps de decollement
> [2021-01-05 20:51:28][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Suppression du temps de decollement
> [2021-01-05 20:51:28][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Le volet est a 100%
> [2021-01-05 20:51:28][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Mouvement du volet de 100%
> [2021-01-05 20:51:28][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Mouvement du volet de 100%
> [2021-01-05 20:51:28][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Le volet est a 100%
> [2021-01-05 20:51:28][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Le volet est a 100%
> [2021-01-05 20:51:43][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Ajout du temps de décollement
> [2021-01-05 20:51:43][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Temps d'action 19000000µs
> [2021-01-05 20:51:43][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Execution de la commande [Garage][Carte IP Web][R2 PLUSE]
> [2021-01-05 20:51:48][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Le volet et a 100 et nous allons le descendre  de 100%
> [2021-01-05 20:51:48][INFO] : [Bureau][Volet Bureau][Timeout] Temps d'attente: 47762.870788574 < 19000000, Nous attendons
> [2021-01-05 20:52:07][INFO] : [Bureau][Volet Bureau][Timeout] Execution du stop
> [2021-01-05 20:52:07][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Execution de la commande [Garage][Carte IP Web][R3 PLUSE]
> [2021-01-05 20:52:07][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Execution de la commande [Garage][Carte IP Web][R3 PLUSE]
> [2021-01-05 20:52:07][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Mise a jours manuel de la hauteur
> [2021-01-05 20:52:07][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Mise a jours manuel de la hauteur
> [2021-01-05 20:52:07][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Temps de mouvement du volet de 19022299µs
> [2021-01-05 20:52:07][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Mouvement du volet de 119%
> [2021-01-05 20:52:07][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Temps de mouvement du volet de 19022299µs
> [2021-01-05 20:52:07][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Le volet est a 0%
> [2021-01-05 20:52:07][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Mouvement du volet de 119%
> [2021-01-05 20:52:07][DEBUG] : [Bureau][Volet Bureau] Le volet est a 0%

J’ai refais les tests en redémarrant mon jeedom
Pour l’instant cela fonctionne
Je pousse plus loin les tests