Bug lors du passage du thermostat en Off

Depuis le dernier upgrade du plugin thermostat il y a un bug (changement de comportement par rapport à la version précédente) lors du passage en mode « Off ».

Version Plugin: 2020-11-20 10:56:40

Description: Lors du passage en mode « Off » les instructions « Pour tout arrêter je dois? » sont exécutées systématiquement, et donc indépendemment du statut du thermostat. Celà implique que si le thermostat passe en statut « Arrêté », « Pour tout arrêter je dois? » est exécuté une première fois, si par la suite le thermostat est passé en « Off » « Pour tout arrêter je dois? » s’execute à nouveau. Ceci mène donc à une double execution de « Pour tout arrêter je dois? » dans ce cas de figure précis. Il s’agit dans mon cas d’un problème majeur car « Pour tout arrêter je dois? » contrôle ma chaudière (partagée entre plusieurs thermostats qui peuvent être arrêtés et passer en off). J’ai donc des thermostats qui interfèrent les uns sur les autres, ce qui à causé des problèmes de chauffage jusqu’à identification du problème. J’ai un fix local via un scenario qui corrige ces erreurs, cependant il serait cohérent d’armoniser celà à travers un fix du plugin.

NB: je n’ai jamais observé ce comportement avant la MàJ du 17 Nov. 2020.

Salut!

La dernière version date du 23/11/2020 et je sais qu’il y a encore eu des fix !

Autant pour moi, j’avais pas la dernière version installée. Je viens de l’installer et de tester …
Verdict, le problème persiste.

Tu peux nous rappeler sur quelle version de jeedom tu tournes ?

Version 4.0.61

@Salvialf je pense que c’est pour toi…
Désolé de te tagguer mais je ne vois pas quoi faire plus

J’ai déjà répondu à @blackhole en privé.

Cette partie du plugin n’a pas du tout été touchée et justement avant les dernières mises à jour le plugin effectuait 2 fois le calcul de chauffe. du coup le souci qu’il rencontre vient peut-être de là ?!

J’ai dit que je jetterais un œil dès que j’ai un peu de temps.

J’ai patché le plugin sur mon jeedom avec le code suivant (ligne 1758):

1758c1758
< 			$eqLogic->stopThermostat();
---
> 			$eqLogic->stopThermostat(true);

D’après mon analyse (rapide) du code, je dirais que ça ne change rien d’autre que le comportement précedemment énoncé comme problématique (pour moi). Je vais laisser ça comme ça pour le moment et voir si ça pète ailleurs.