Depuis le dernier upgrade du plugin thermostat il y a un bug (changement de comportement par rapport à la version précédente) lors du passage en mode « Off ».
Version Plugin: 2020-11-20 10:56:40
Description: Lors du passage en mode « Off » les instructions « Pour tout arrêter je dois? » sont exécutées systématiquement, et donc indépendemment du statut du thermostat. Celà implique que si le thermostat passe en statut « Arrêté », « Pour tout arrêter je dois? » est exécuté une première fois, si par la suite le thermostat est passé en « Off » « Pour tout arrêter je dois? » s’execute à nouveau. Ceci mène donc à une double execution de « Pour tout arrêter je dois? » dans ce cas de figure précis. Il s’agit dans mon cas d’un problème majeur car « Pour tout arrêter je dois? » contrôle ma chaudière (partagée entre plusieurs thermostats qui peuvent être arrêtés et passer en off). J’ai donc des thermostats qui interfèrent les uns sur les autres, ce qui à causé des problèmes de chauffage jusqu’à identification du problème. J’ai un fix local via un scenario qui corrige ces erreurs, cependant il serait cohérent d’armoniser celà à travers un fix du plugin.
NB: je n’ai jamais observé ce comportement avant la MàJ du 17 Nov. 2020.